Да вообще не понятно. Вот типичный пример:
Дано: Транс ТМГ мощность 25кВА 10/0,4кВ длина линии до ВРУ скажем 10 метров. Провод пофиг какой. считаем ток кз. Не важно по какой формуле, но ток больше чем в 200...250 А получить для этого транса нельзя.
Цель: МНе надо на выходе транса поставить автомат.
Доп.условие: При этом на входе ВРУ уже стоит автомат на 32А с С характеристикой (5...10 кратность).
РЕШЕНИЕ:
Теперь считаем по ПУЭ п.7.3.139: 200/6=почти 32 А.
!!! Но тут сразу непонятка - надо солюсти селективность, т.е. чтобы этот автомат срабатывал позже чем тот, что стоит во ВРУ. Как быть?
Первый вариант: беру в качестве автомата - автомат на 32А с D характеристикой.
НО (!!!) гляжу на времятоковую зависимость и вижу, что ток КЗ (расчитаный выше) находится в зоне тепловой защиты автомата, а не электромагнитной. Вот и еще одно "как быть"?
Второй вариант: Поглядел в каталогах. нашел у Курского завода старый такой автомат с двумя кнопками АП50. У него есть уставка 3,5. И причем написано - что такие автоматы как раз на малые токи КЗ (200А - это малый ток КЗ).
НО (!!!) Если я его поставлю, то ток КЗ 200А у меня отключиться полюбасу, но гораздо быстрее, чем тот. что после него и стоит во ВРУ.
Кто как поступает в такой ситуации?
P.S. Ну это так - навеяло в тему. В каких то старых и современных учебниках видел что авторы ссылаются на ПУЭ, где якобы написано что кратность автомата должна быть 3. толи лыжи не едут, то ли я ... Откуда это они взяли? Если надо - найду и покажу прямо страницы этих толмудов.