ПУЭ это вообще вытяжка некоторых фраз из ГОСТ, МЭК, СП, СНиП и не всегда что-то обьясняет, Как вывод плюньте. Или если хотите углубиться ищите ГОСТ, МЭК, СП, СНиП Проще говоря автомат или плавкая вставка должны сработать при КЗ в конце линии или при перегрузке данной линии не доводя до оплавления и возможного возгарания . Если Автомат, то важна категория ( B.C.D )
допустим проложили ВВГнг3*2,5 расчитали ток нагрузки -10 А,напрашивается автомат на 16А , расчитали ток КЗ в конце линии 120 А . категория С от 5 до10 In то есть 80-160 А вывод - не сработает
берем категорию В 4-7 In гарантированная заводом сработка 112 А подходит !
Или вместо ВВГнг 3*2,5 используем 3*4 за счет снижения потерь КЗ вырастает и ставим 16А кат.С
А нулевую жилу там задели в связи с термической стойкостью при токах перегрузки
у всех категорий автоматов она одинаковая . Если кабель * с плюсом* то есть с нулевой жилой сечением меньше чем фазная то при допустимом токе для фазной нулевая уже расплавиться . лично я в проекты никогда кабеля * с плюсом* не использовал , да помоему и производить их завязывают .
Еще существуют автоматы с электронным расцепителем у них очень широкая регулировка расцепителя КЗ в самых тяжелых случаях использую их, и указываю в проекте что отрегулировать на столько то . Сейчас очень много производителей ,в основном Китай (ИЭК,ЭКФ,УЗОЛА,CHINT ) у всех свои характеристики нужно пользоваться их каталогами . Среди наших производителей практически все г-но , особенно автоматы АП не проектируйте с ними ! выгорают полностью не срабатывая