Автор Тема: Схема ЩЭ - счетчик - ЩК. Обсуждение, мнения...  (Прочитано 14889 раз)

0 Користувачів і 8 Гостей дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ЩЭ стоит однополюсный автомат С50/1...
Тут тоже вопросик! А не нужно ли заменить категорию этого автомата на категорию "В"? Достаточно ли тока ОКЗ для его отключения будет?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При длинне в 15 метров аппарат защиты должен стоять как и в ЩЭ, так И ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ непосредственно!!!
uksusXIII, нет, в данном случае перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат, если заменить УЗО на ВН, то место ты, конечно, не выиграешь, но сэконимшь деньги

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, нет, в данном случае перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат, если заменить УЗО на ВН, то место ты, конечно, не выиграешь, но сэконимшь деньги
Не понял. Поясни для тупого. Вот на всякий случай цитата из СП 31-110-2003
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м подлине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику
Требование об УЗО в 300 мА на вводе в ЩК (или до счетчика,или после него)я не смогу обойти-это энергоснабжающая контора требует.
« Останнє редагування: 09 Січень 2015, 13:51:02 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
коммутационный аппара
uksusXIII, это может быть и УЗО, и автомат, и ВН. Если у тебя в этажном щите стоит автомат, а на вводе в ЩК нужно ставить дифреле, то возможно дешевле будет в Этажном щите поставить дифавтомат, а на вводе в ЩК - выключатель нагрузки

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вообще, коллеги, хочу сказать, что очень приятно увидеть заметное оживление на форуме (особенно в праздничные дни!)... По ряду причин я практически пол-года отсутствовал на страницах форума,  но заметил,что посещаемость сильно снизилась... Будем надеяться что в Новом 2015 году нам всем будет над чем работать и обсуждать с коллегами свои проекты, проблемы (исключительно рабочего характера) и достижения, получая моральное и, несомненно, материальное удовлетворение от своей работы! Спасибо всем за участие и... с Новым годом!!!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставим перед счетчиком ВН
Нельзя ВН... Местная энергоснабжающая организация категорически настаивает на УЗО в 300 мА
А если сослаться на ДБН В.2.5-23-2010: п.11.9 "Перед засобом обліку, безпосередньо включеним у мережу, на відстані не більше ніж 10 м по довжині проводки для безпечної заміни засобу обліку повинен бути установлений комутаційний апарат чи запобіжник, що дозволяє зняти напругу з усіх фаз.
11.10 Після засобу обліку, включеного безпосередньо в живильну мережу, має бути встановлений апарат захисту якнайближче до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АВДТ32М ИЭК для однофазных сетей в одномодульном исполнении (18мм)
Экономные, шайтаны. :D

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Инфляцию под форсмажор притянуть нереально.
:thumbsup:

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Местная энергоснабжающая организация категорически настаивает на УЗО в 300 мА
А им какое дело, они что технадзор?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
коммутационный аппарат в данном случае должен стоять перед счетчиком (для его замены)
и ограничения энергоснабжающей конторой потребления.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При длинне в 15 метров аппарат защиты должен стоять как и в ЩЭ, так И ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ непосредственно!!!
При длине более 10 метров или вне пределов видимости.
А что, учёт в квартире?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ЩЭ стоит однополюсный автомат С50/1
Это ж какая мощность на одной фазе? =-0

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что, учёт в квартире?
да в ЩК. Я схему выше выкладывал (ту,которую мне нужно изменить)
В ЩЭ стоит однополюсный автомат С50/1
Это ж какая мощность на одной фазе? =-0
Вот и меня смущает категория "С"...но в проекте именно так... :wall:

Местная энергоснабжающая организация категорически настаивает на УЗО в 300 мА
А им какое дело, они что технадзор?
Бригадир, они согласовывают схему расчетного учета (деньги-то абоненты платят им...и воруют-то - тоже у них!). Поэтому и имеют право качать свои права, если сомневаются в достаточности технических мероприятий, для предотвращения хищений эл. энергии. Другой вопрос: "А что им дает установка УЗО, в этом разрезе вопроса хищения?"
« Останнє редагування: 09 Січень 2015, 20:46:50 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Гость

  • Гість
"А что им дает установка УЗО, в этом разрезе вопроса хищения""
Изначально "УЗО" разрабатывалось именно для ограничения воровства (как ни странно)
Если не изменяет память то F&G были первыми разработчиками...
Но данное устройство оказалось на столько эффективным в защите жизни человека и предотвращения пожаров, что под этой маркой его и пустили в широкую продажу.
Если был не корректен по мелким вопросам - уж простите.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но в проекте именно так
И экспертиза продала? ;)

 