Автор Тема: Схема ЩЭ - счетчик - ЩК. Обсуждение, мнения...  (Прочитано 14887 раз)

0 Користувачів і 7 Гостей дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Совершенно верно! Заводской шкаф(который не нравится заказчику и который можно купить в-три-дорога только вместе с начинкой на этом заводе ЭМ55) имеет 14 модулей (2+12)... Но мне то нужно все это барахло ПО МОЕЙ СХЕМЕ и С МОЕЙ НАЧИНКОЙ (которая гораздо дешевле!) запихнуть в 12 групповой щит ЩК! Поэтому и изгаляюсь! Спасибо за участие!
« Останнє редагування: 09 Січень 2015, 11:44:16 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может поставить автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32М ИЭК для однофазных сетей в одномодульном исполнении (18мм), предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Они размером как обычный автомат и цена их в пределах 132-168 грн..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel,  можно,конечно, но цена их в разы дороже! У меня задача : влезть в договорную цену,которая писалась летом и чтобы все соответствовало нормам РФ.  Да и наслышан я о том,что изделие это весьма сырое и глюков у него много.
« Останнє редагування: 09 Січень 2015, 10:49:06 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня задача : влезть в договорную цену,которая писалась летом
uksusXIII, в договорах еще предусматривается форсмажер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разница в 20 грн, но зато при меньшем количестве аппаратов защиты можна выйти на ту же цифру + упрстить схему. На вводе перед счетчиком любой коммутационный аппарат, после счетчика автомат или дифавтомат, в квартирном щитке автоматы  и дифавтоматы защиты групповых линий
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Инфляцию под форсмажор притянуть нереально. Вот вам проиндексировали зарплату? Да и задачу тут можно решить малой кровью- ошибки в проекте-то были изначально!... да и габариты ЩК заказчика не устраивают категорически.
« Останнє редагування: 09 Січень 2015, 11:41:09 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
20 грн. умножить на 725 квартир + около 120 на новой оболочке шкафа и клеммниках.... Кругленькая цифра выйдет...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставим перед счетчиком ВН, выкидываем вводной автомат в квартирном щитке и экономим вместо +20 грн, примерно -200 грн.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, прошу помощи в пересогласовании проекта квартирного щитка на моем объекте. Проектное решение во вложении.
Вставлю свои пять копеек.
Меня смутило на схеме, что ввод однофазный, а отходящие линии разбиты на 3 фазы... долго думал...
Почитал ответы дальше и понял что вы ограничены бюджетом. Как вариант, предложите заказчику модернизировать ЩК за отдельную плату установив в нем модуль защиты от перенапряжения (ставим НОВАТЕКОВСКОЕ реле напряжения и от него запитываем все, кроме электроплиты, при этом выбрасываем автомат резерва - все должно влезть в 12 модулей, крайний случай чуть придется расширить отверстие на фальшпанели).  Для убеждения заказчика делайте акцент, что это новинка - нет ни у кого, это нанотехнологии  :) и защита дорогостоящей бытовой техники. Если согласится - то вы сможете компенсировать все свои затраты.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставим перед счетчиком ВН
Нельзя ВН... Местная энергоснабжающая организация категорически настаивает на УЗО в 300 мА
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ставим НОВАТЕКОВСКОЕ реле напряжения и от него запитываем все, кроме электроплиты, при этом выбрасываем автомат резерва - все должно влезть в 12 модулей, крайний случай чуть придется расширить отверстие на фальшпанели
И где же тут экономия? Где соблюдение требования энергоснабжающей конторы об УЗО в 300 мА? Не говоря о доработке напильником фальшпанелей....  :(
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Местная энергоснабжающая организация категорически настаивает на УЗО в 300 мА
uksusXIII, а что у тебя стоит в Этажном щите? при длине линии 15 метров там должен стоять аппарат защиты. Хотя особой разницы нет что УЗО - 2 модуля, что ВН - 2 модуля. Не помню обсуждалось это или нет, но коммутационный аппарат в данном случае должен стоять перед счетчиком (для его замены)

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И где же тут экономия?
Вот тут экономия:
предложите заказчику модернизировать ЩК за отдельную плату
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, а что у тебя стоит в Этажном щите?
В ЩЭ стоит однополюсный автомат С50/1... Кстати об ОДНОПОЛЮСНЫХ автоматах в ЩЭ: в моей другой теме кто-то указывал на норму (вот подскажите какую?), что там должно быть только двухполюсное исполнение коммутационного аппарата(чтобы рабочий ноль тоже рвался). Или этого требования можно избежать, если в ЩК стоит двухполюсный аппарат защиты(в моем случае УЗО в 300 мА)?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, а что у тебя стоит в Этажном щите? при длине линии 15 метров там должен стоять аппарат защиты.
При длинне в 15 метров аппарат защиты должен стоять как и в ЩЭ, так И ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ непосредственно!!!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: