Скажите пожалуйста
а вы СИП провода по потерям выбираете тоже из таблиц?
я почему спрашиваю, ведь СИП выдерживает большие нагрузки чем другие кабеля.... вот я и думаю... может там и потери меньше

уменя СИП линия 400м Р=100кВт cos(фи) = 1
по потерям выходит 120

из вот этих таблиц -
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=cmw1lcsciy1&thumb=4по току 50-ки вполне достаточно будет...

Вот как я считал
0,4*100=40квт/км
дальше по таблице аллюминий 120 момент выходит 0,187 (при cos(фи) = 1) далее 40*0,187=7,48%
значит наши потери составляют 7,5% и соответственно 30В (ну т.к. на трансформаторе обычно бывает 400В, а не 380)
и наше напряжение составит 370В, что вполне намана... но кабелюка та какой!!!
А по Кнорингу я что-то не понимаю как вы считаете

Может кто что подскажет...