Автор Тема: Выбор типа кабеля 6кВ  (Прочитано 3557 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор типа кабеля 6кВ
« : 28 Березень 2013, 20:52:01 »
Необходимо проложить кабель на тросовке ( по воздуху), в земле и под водой. Подскажите:
1. Выпускает Украина аналог
http://www.starinfo-nic.ru/si/sip_6_sevcab.htm

2. Или лучшим вариантом будет смуфтировать кабеля разных типов?
« Останнє редагування: 28 Березень 2013, 21:03:02 від shtuch1 »

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #1 : 29 Березень 2013, 09:12:50 »
Все зависит от длины трассы. Из России или Финляндии будет дороговато. Multi-Wiski стоит использовать в случае когда воздушкой обычной не пройти. Мульти-Виски проложили на остров Валаам (заповедник) в Крыму в этом году будет линия (в лесу). А если по "полю" то значительно выгоднее муфтануть отдельные кабеля.
p.s. Для понимания: мы просчитывали кабель Multi-wiski 12/20кВ 3х120+62, так цена была на 5% дороже сшитого полиэтилена 1х120 Южкабеля, но это при 12км трассы.
Не сразу дочитался у Севкабеля: экран из медных проволок. Это добавляет огромный вес!
У Финского - экран из герметично спаяной алюминиевой фольги.
У фольги есть большой плюс: это вес кабеля, но есть и минус - обычные муфты не подходят. Под Мульти-Виски идут специальные муфты
« Останнє редагування: 29 Березень 2013, 09:18:26 від Никита-Энсто »

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #2 : 29 Березень 2013, 09:50:22 »
Часть пути кабеля (200м.)  необходимо проложить на стойках привареных к закладным ж/б забора.
Как Вы считаете, для прокладки по воздуху (сочетание цена-качество) лучше  использовать тросовку или лотки на опорах.
Если тросовку то какой тип кабеля использовать?
Если лотки, может у когото есть типовое решение крепления лотков на стойках или пример?
« Останнє редагування: 29 Березень 2013, 10:45:52 від shtuch1 »

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #3 : 29 Березень 2013, 11:08:42 »
Какая длина трассы по воздуху, земле и под водой?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #4 : 29 Березень 2013, 11:41:36 »
С ЗРУ-6кВ ПС 150/6кВ до забора 150м.(либо под землей, либо по стойкам привареным к забору), дальше 200м. по  стойкам привареным к забору (между предприятием и гаражным кооперативом), далее 150м. под землей и 30 под водой.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #5 : 29 Березень 2013, 11:50:42 »
Не сразу дочитался у Севкабеля: экран из медных проволок. Это добавляет огромный вес!
У Финского - экран из герметично спаяной алюминиевой фольги.
У фольги есть большой плюс: это вес кабеля, но есть и минус - обычные муфты не подходят. Под Мульти-Виски идут специальные муфты
- ну я бы ТТХ Wiski (AHXAMK) с аналогом того же Секабеля и не пытался сравнивать, не говоря о качестве. Например выведенный медный трос из конструкции кабеля  :thumbsup: - просто бомба.
И однозначно, если говорить о качестве и надежности всей линии, то только применение однородного кабеля, да и с наиманьшим количеством муфт.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #6 : 29 Березень 2013, 11:57:35 »
shtuch1, из европейских:
AXLJ-TTCL TSLF - это единстьвенный из полупроводник/оболочкой  :thumbsup:.
http://www.draka.ee/public/product/AXLJ-TTCL_TSLF_6-10%2812%29kV_3-core.pdf

AHXAMK-W
http://www.draka.ee/public/product/AHXAMK-W%206-10%20%2812%29kV.pdf
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #7 : 29 Березень 2013, 12:15:20 »
shtuch1, из европейских:
]

AHXAMK-W
http://www.draka.ee/public/product/AHXAMK-W%206-10%20%2812%29kV.pdf

Єто у него несущий тросс? Какие узлы крепления?
« Останнє редагування: 29 Березень 2013, 12:22:36 від shtuch1 »

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #8 : 29 Березень 2013, 12:18:23 »
ну я бы ТТХ Wiski (AHXAMK) с аналогом того же Секабеля и не пытался сравнивать, не говоря о качестве. Например выведенный медный трос из конструкции кабеля  :thumbsup: - просто бомба.
И однозначно, если говорить о качестве и надежности всей линии, то только применение однородного кабеля, да и с наиманьшим количеством муфт.
А какое качество у Севкабеля? Интересует общее мнение

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #9 : 29 Березень 2013, 12:32:58 »
А  кабеля Draka несущий элемент где? и по сечению не понятно(
Смахивает на кабель http://www.ericsson.com/ourportfolio/products/universal-cable-system

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #10 : 01 Квітень 2013, 12:05:49 »
Никита-Энсто, - если вопрос о Wiski - то он и в Африке должен быть Wiski. Это запатентованная конструкция, не знаю точно чья, либо Draka NK (Nokia) лиюо Reka, но точно Финники. Они,как спецы в этой области (сами натренировались по своим древним скалам + финское качество) и являются законодателями этого кабеля. А что там у Севкабеля - очень бы хотел сам "попробовать", но честно не видел вживую  8). Из того, что мне встречалось, конечно уступает европейским брендам, но и не так, чтобы вообще халтура.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #11 : 02 Квітень 2013, 09:37:10 »
Подскажите, муфтируются ли в земле кабеля с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена или нужно ставить кабельный ящик?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля 6кВ
« Reply #12 : 03 Квітень 2013, 17:24:32 »
Подскажите, муфтируются ли в земле кабеля с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена или нужно ставить кабельный ящик?
Есть У Raichema переходные муфты
TRAJ 24/1x  - без болтовых соединителей
или
RPKJ 24 - с болтовыми соединителями
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю