Не максимальное а минимальное
Этот пункт говорит о том что если ток КЗ в сети 10 кВ больше 20А то нужно ставить компенсатор. А сколько ампер может скомпенсировать компенсатор это уже зависит от самого компенсатора.На основании этого пункта никак нельзя узнать какой будет ток КЗ в сети.
Но если например компенсатор на 60А а емкостный ток 100А то будет остаточный ток 40А.
Но если например компенсатор на 60А а емкостный ток 100А то будет остаточный ток 40А
В таком случае компенсатор должен быть минимум на 80 А
20А - максимально допустимое значение емкостного тока замыкания на землю в сети
"Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах, превышающих значения, приведенные в таблице 12.6 (для 10кВ - 20А)"
если в сети ток ОЗЗ более - 20А мы его компенсируем так, чтобы он был менее 20А