Не максимальное а минимальное
что то я не понимаю вашу логику. В сети может быть любой емкостной ток от 0 до 20А. Выше 20А его не может быть т.к. это  максимально допустимое значение емкостного костного тока для сети 10 кВ. При более высоких значениях емкостного тока замыкания на землю он должен компенсироваться с помощью дугогасительных устройств, представляющих собой регулируемые катушки индуктивности.
Исходя из этого контур ТП 10/0,4 равен 67/20=3,35 Ом, контур ТП 6/0,4 равен 67/30=2,23 Ом при использовании контура одновременно для сети 0,4 и сети 10кВ.
« Останнє редагування: 21 Лютий 2011, 09:29:07 від altynd »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Этот пункт говорит о том что если ток КЗ в сети 10 кВ больше 20А то нужно ставить компенсатор. А сколько ампер может скомпенсировать компенсатор это уже зависит от самого компенсатора.
На основании этого пункта никак нельзя узнать какой будет ток КЗ в сети.

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Этот пункт говорит о том что если ток КЗ в сети 10 кВ больше 20А то нужно ставить компенсатор. А сколько ампер может скомпенсировать компенсатор это уже зависит от самого компенсатора.
На основании этого пункта никак нельзя узнать какой будет ток КЗ в сети.
Хорошо. Тогда у меня к Вам вопрос: какой максимальный емкостной ток будет протекать в месте замыкания фазы линии 10кВ на землю, если компенсация выполнена по ГКД 34.20.507-2003?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все зависит от параметров сети. Чем больше протяженность сети - тем больше ее емкость и соответственно ток замыкания

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. компенсация как бы не влияет на емкостной ток и он может быть хоть 50А хоть 100А вне зависимости от установленных по нормам компенсирующих устройств?)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Компенсация влияет.....Но если например компенсатор на 60А а емкостный ток 100А то будет остаточный ток 40А.
Поэтому у нас в ТУ и указывают максимальное значение компенсации - 62,5А.....если ток замыкания Iз>62,5, то остаточный ток Iост=Iз-62,5
« Останнє редагування: 21 Лютий 2011, 16:47:01 від boss »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но если например компенсатор на 60А а емкостный ток 100А то будет остаточный ток 40А.
или 100А, если трансформатор ДГК защищен от перегруза с действием на отключение.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Но если например компенсатор на 60А а емкостный ток 100А то будет остаточный ток 40А
В таком случае компенсатор должен быть минимум на 80 А. Ведь об этом и говорит табл. 12.6 ГКД 34.20.507-2003 т.е. остаточный ток никак не может быть 40А он мах может быть 20А - или не выполнена компенсация этого тока, что есть нарушение.
Не понимаю я Вашу точку зрения, объясните по другому или ссылку - я почитаю. Потому что такое ощущение что мы говорим о разных вещах)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таком случае компенсатор должен быть минимум на 80 А
Где такое написано?

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
100А - емкостной ток замыкания на землю в сети
20А - максимально допустимое значение емкостного тока замыкания на землю в сети (ГКД 34.20.507-2003; п. 12.12.10; Таблица 12.6)
100-20=80А - минимальный ток компенсатора.
Вроде как-то так

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
20А - максимально допустимое значение емкостного тока замыкания на землю в сети
ставлю вопрос повторно....где такая фраза написана?
Читайте внимательно указанный вами пункт.

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разве фраза "Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах, превышающих значения, приведенные в таблице 12.6 (для 10кВ - 20А)"не означает что в сети не будет тока ОЗЗ более 20А?
Я этот пункт понимаю как : "если в сети ток ОЗЗ более - 20А мы его компенсируем так, чтобы он был менее 20А"

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах, превышающих значения, приведенные в таблице 12.6 (для 10кВ - 20А)"
Ключевые слова здесь "должна применяться". И все.

А все остальное типа:
если в сети ток ОЗЗ более - 20А мы его компенсируем так, чтобы он был менее 20А
Это в идеальном случае.
А что если емкость сети будет такой, что ток замыкания будет больше тока компенсатора?. Никто ведь не побежит сразу менять компенсатор на более мощный. Ведь компенсация применяется, - применяется. А о том на какую величину надо компенсировать нигде не сказано.

« Останнє редагування: 11 Березень 2011, 21:17:16 від boss »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Відгукніться , хто бачив компенсатри на міських РП або РП підприємств . Усе це теорія .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас в ТУ пишут только что ток компенсации 62,5А и все....а о наличии этих компенсаторов можно только фантазировать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю