Автор Тема: Сопротивление контура заземления ТП 10/0,4 согласно ПУЭ  (Прочитано 112124 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста, вернее может объяснит кто-то, если делам ТП у него заземляющее устройство общее для 10 и 0,4 кВ. А какая величина сопротивления этого заземляющего устройства должна быть. Просто в одних проектах пишут 4 Ом, а в некоторых-2 Ом. Как в этом разобратся.
  Спасибо

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #1 : 26 Липень 2010, 12:24:23 »
ПУЭ:
"1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму."
Если у вас 380В, соответственно 4 Ома.
А еще лучше поищите на форуме, уже тема поднималась.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #2 : 26 Липень 2010, 12:28:15 »
ПУЕ п.1.7.92 та 1.7.98

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #3 : 26 Липень 2010, 12:34:49 »
  Так получается, что там где в проектах было сопротивление 2 Ом, то использовалось напряжение 660 В? А в каких случаях используется напряжение 660В?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #4 : 26 Липень 2010, 12:37:51 »
Цитата: yuli
А в каких случаях используется напряжение 660В?
Есть двигатели с запиткой 660В, но их мало. Возможно 2 Ом было требование чье либо или проектировщик ошибся, мы же тоже люди

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #5 : 26 Липень 2010, 12:54:00 »
3.3 Нейтральні та захисні провідники електроустановок низької напруги споживачів електроенергії із системою TN і захисні провідники таких самих електроустановок із системою IT можуть бути приєднані до заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції за умови, що у разі замикання на землю на стороні високої напруги підстанції напруга на цьому заземлювальному пристрої R х І (де R – його опір, Ом; І – частина розрахункового струму замикання на землю І3, яка стікає в землю безпосередньо із заземлювального пристрою, А) не перевищує допустимої величини, яка визначається за допомогою кривої F на рисунку 3.1 залежно від значення часу наявності замикання на землю (див. також 3.6).
3.4   Нейтральні і захисні провідники, які зазначені в 3.3, можуть бути приєднані до заземлювального пристрою відкритих провідників частин живильної підстанції без перевірки умови, що наведена в 3.3, якщо виконується одна із таких умов:
-   до заземлювального пристрою відкритих провідних частин підстанції приєднані металеві покриття кабелів низької напруги, які згідно з 4.1.2.1 можуть розглядатися як заземлювачі (наприклад, свинцеві оболонки), і (або) металеві оболонки чи екрани кабелів високої напруги. Загальна довжина цих кабелів високої і низької напруги повинна перевищувати 1 км;
-   опір заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції не перевищує 2 Ом.
3.5   Якщо умови, які наведені в 3.3 і 3.4, не виконуються, провідники, що зазначені в 3.3, повинні бути приєднаними до заземлювального пристрою, заземлювач якого є електричне незалежним від заземлювача заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції.

Одним словом, читайте гл.3 ДБН В.2.5-27-2006.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #6 : 26 Липень 2010, 12:55:52 »
Так що 2 Ом пишуть ті, хто не хоче перевіряти всякі умови. Може й правильно.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #7 : 26 Липень 2010, 12:59:04 »
Насколько я понял, если ТП встроенная, то по ДБНу, а если отдельно стоящая то по ПУЭ.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #8 : 26 Липень 2010, 16:02:08 »
Я в проекте написала сопротивление - 2 Ом. А мне в экспертизе замечание написали - сопротивление заземления ТП определяется согласно п.1.7.100 ПУЭ-2006. Вот я и думаю, как мне его определить?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #9 : 26 Липень 2010, 18:06:06 »
Цитата: yuli
Вот я и думаю, как мне его определить?
Цигельман "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий", 1988
стр.308, там же и пример.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #10 : 27 Липень 2010, 17:13:58 »
 Я имела в виду какой должна быть нормативная величина сопротивления заземляющего устройста - 4 или 2 Ом.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #11 : 27 Липень 2010, 20:39:03 »
yuli,ПУЕ Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки

 1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96). Але як писав O.S., необхідно визначити можливість використання 1 заземлюючого контуру для висшої та нисшої строни.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #12 : 27 Липень 2010, 23:28:35 »
yuli, не більше 4 Ома

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #13 : 28 Липень 2010, 10:09:54 »
Вот когда сделаете заземление, все равно получите меньше 1,5 Ом.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #14 : 02 Серпень 2010, 11:29:51 »
ПУЕ-2009. П.1.7.98 пп.2
R=250/Ір
В Киеве Киевнегро пишет в ТУ, что Ір=62,5 А
Получаем 250/62,5=4 Ом.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю