Автор Тема: Выбор защиты для вентилятора дымоудаления. Сгорел мотор. ( Кто накосячил?  (Прочитано 14890 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуация такая. Вентилятор дымоудаления 11кВт, посчитал ток - 11000/656.2/0.85=19,66А.
Поставил автомат 32А и кабель 5х4мм2.
Монтажники говорили что при включении вентилятора - постоянно этот автомат выбивал и они поставили, вроде как выше номинал (40-63А).
Позвонили - сказали сгорел мотор. Завтра встречаюсь с монтажниками. Вентиляционщики при проектировании сказали - "ты тока подведи туда кабель а там мы сами все сделаем. )))) (Понимаю, что несерьезный подход, но другого выхода тогда не было)
Главный монтажник говорит, что мотор плохой, дешевый поставили.

Так-как с моторами не часто работаю, возникло несколько вопросов:
От чего мог сгореть мотор?
Что надо было сделать чтоб он не сгорел?
Есть ли в этом моя вина?
Как правильно нужно было подключить?

Заранее благодарен.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
От чего мог сгореть мотор?
Межвитковое ИМХО

Цитата: andery
Что надо было сделать чтоб он не сгорел
Подключить через ящик управления ЭД и на тепловухе выставить необходимый ток.

Насколько тяжЁл пуск двигателя?
andery, а при подсчете тока на ЭД КПД не учитываешь?
Напиши, если возможно марку этого ЭД.


Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат Ваш защищает кабель и двигатель от к.з. От перегруза обычно стоит тепловое реле на пускателе. Но от межвиткового и оно не спасет. К тому же вентилятор обычно пускают на закрытый шибер, а на открытом шибере и автомат выбивает и пусковая горит. Уже много и разного навыпускали микропроцессорной аппаратуры для защиты двигателя, но 100% гарантии ничего не даст. Так что виновато недофинансирование.
 (Чого ви такі дурні - бо бідні, а чого такі бідні - бо дурні :'()
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Насколько тяжЁл пуск двигателя?
Я не знаю, наверно тяжел. Должны ли были вентилянционщики сказать мне об этом? Или я сам должен был догадаться?
Цитата: Generator
andery, а при подсчете тока на ЭД КПД не учитываешь?
нет  :-[ а надо ли?  :-[
Цитата: Generator
Напиши, если возможно марку этого ЭД.
Не знаю, постараюсь узнать.
Цитата: Andrey59
От перегруза обычно стоит тепловое реле на пускателе.
Ну я думал что в блоке управления эти двигателем, тепловое реле предусмотрено.
Ну тогда какой автомат надо было мне, как проектировщику ставить и какой ток выставить на тепловом реле?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
andery, а при подсчете тока на ЭД КПД не учитываешь?
Generator, я учла (посчитала  ::) ), все равно ток получился менее 32А (и с учетом перегрузки - коэф. 1,3) - так что выбивало его скорее всего не поэтому
конечно нужен был ящик управления - что-то типа Я5000 с тепловым реле и пускателем - так что andery, это твоя грубейшая ошибка  :'(  Generator, согласна - проблемма в моторе, а вот
Цитата: Generator
Межвитковое
или что-то другое, сказать без подробного описания как вел себя мотор во время пуска невозможно, поскольку имеем мы в данном случае "испорченный телефончик" - andery ведь тоже говорит с чужих слов  :'(
я бы тепловое реле выставила на 31-32А, т.ч. andery, стой насмерть, как пуговица, и говори, что роль тепловой защиты выполнял у тебя автоматический выключатель - ведь уставка 32А - это и есть тепловой расцепитель  :)
а автомат в ящике поставила на 40А (характеристика срабатывания D)
что за "блок управления", в котором ты думал стоит тепловое реле?
« Останнє редагування: 18 Лютий 2010, 09:44:56 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
я бы тепловое реле выставила на 31-32А
Сейчас уточнил - выбивало и 40А при пуске, в результате поставили 63А.
Значит, как я понимаю, правильным решением было бы:
1) установка автомата 40А с характеристикой Д, (или 63А ?) и после него тепловое реле 31-32А?  И тогда ящик управления типа Я5000 не нужен.
2) установка в щитке отходящего автомата 63А на линию к ящику типа Я5000 , в котором вводной автомат 40А, хара-ка Д, а потом уже на вентилятор.
Я правильно понимаю?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
что за "блок управления", в котором ты думал стоит тепловое реле?
о ящике упраления типа Я5000 или аналогичн. и думал...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
Цитата: andery
Значит, как я понимаю, правильным решением было бы:
1) установка автомата 40А с характеристикой Д, и после него тепловое реле 31-32А?  И тогда ящик управления типа Я5000 не нужен.
2) установка в щитке отходящего автомата 63А на линию к ящику типа Я5000 , в котором вводной автомат 40А, хара-ка Д,+ТЕПЛОВУХА НА 32А  а потом уже на вентилятор.
Я правильно понимаю?
почти  :)


Цитата: andery
И тогда ящик управления типа Я5000 не нужен.
если ты к набору автомат-тепловуха добавишь еще пускатель на 40А как минимум, а лучше 63А, то
Цитата: andery
не нужен
но зачем так мучиться и ствить все это по-отдельности, если ящик Я5000 все это содержит и предназначен как раз для управления электродвигателями? :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
о ящике упраления типа Я5000 или аналогичн. и думал...
так это ты должен был его заложить в проекте, а никто другой   :'(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
так это ты должен был его заложить в проекте, а никто другой
Всегда ставил такую сборку в щите: атомат+пускатель (контактор+тепловое реле).
Но эти вентиляционщики, которым я больше не поверю, на словах сказали - ты тока автомат и кабель выбери а там мы сами.
Свою ошибку понял. Спасибо.
Может кто еще свою мысль добавит?

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
так это ты должен был его заложить в проекте, а никто другой   Cry
Не все так просто. Для "разбора полетов" неплохо бы взглянуть  на ТЗ.  Где граница между проектами электриков и вентиляционщиков. В нормальном проекте ОВиК д.б. определен и автомат, и тепловое и расчет кабеля до ближайшего эл/щита. ИМХО.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Stvm
в нормальном проекте ОВиК д.б. определен и автомат, и тепловое и расчет кабеля до ближайшего эл/щита
никогда  :), если только вент. система не идет в комплекте с блоком управления (опция заказа вент. системы)... кстати и слова теплотехников
Цитата: andery
ты тока автомат и кабель выбери а там мы сами.
косвенно намекают на то, что в комплекте с вент. дымоудаления должен был быть блок (ящик) управления комплектный с вентилятором...  ??? интересно, почему его так и не случилось  ???
такие рекомендации могут содержаться в каталогах на приточные системы
в нормальном проекте ОВ должны содержаться: наименование, мощность, напряжение рабочее, кол. фаз, возможно ток, алгоритм управления, требуемая сигнализация  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Только что позвонили сказали - что после автомата, шел такого типа пускатель, стоял на стене возле щитка (ну или чтот типа такого), его как раз вентиляционщики установили. Так что с защитой от перегруза должно быть все в порядке.
У меня такой вопрос, зачем и нужно ли в моем случае, ставить ящики типа Я5000, когда можно такие вот пускатели ставить?
Задвижки при включении вроде никакой не было.
Вентилятор стоит на крыше.
От чего еще мог сгореть мотор?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, какая уставка теплового реле была ыставлена на тепловом реле пускателя? - тогда можно говорить была или нет тепловая защита  :)

Цитата: andery
нужно ли в моем случае, ставить ящики типа Я5000
- нет, если автомат защиты линии стоит в пределах 3м от этого пускателя  :)
« Останнє редагування: 18 Лютий 2010, 11:52:43 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, напиши все-тки тип ДВИГАТЕЛЯ. если можешь, поточнее посчитать  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 