andery, а при подсчете тока на ЭД КПД не учитываешь?
Generator, я учла (посчитала

), все равно ток получился
менее 32А (и с учетом перегрузки - коэф. 1,3) - так что выбивало его скорее всего не поэтому
конечно нужен был ящик управления - что-то типа Я5000 с тепловым реле и пускателем - так что
andery, это твоя грубейшая ошибка
Generator, согласна - проблемма в моторе, а вот
Межвитковое
или что-то другое, сказать без подробного описания как вел себя мотор во время пуска невозможно, поскольку имеем мы в данном случае "испорченный телефончик" -
andery ведь тоже говорит с чужих слов

я бы тепловое реле выставила на 31-32А, т.ч.
andery, стой насмерть, как пуговица, и говори, что роль тепловой защиты выполнял у тебя автоматический выключатель - ведь уставка 32А - это и есть тепловой расцепитель

а автомат в ящике поставила на 40А (характеристика срабатывания
D)
что за "блок управления", в котором ты думал стоит тепловое реле?