Забавно, вчера искал инфу насчет установки теплового реле в цепи вентиляторов дымоудаления и читал эту тему. А сегодня общался с монтажниками по другому уже сданному объекту, и история такая же, как здесь.
Имеем следующее:
ВД1: тип ВРАН9, двигатель АИР132S6 Рн=5,5 кВт, Ін=12,2 А, Іп/Ін=5,5. Стоит автомат D20. Пуск нормальный.
ВД2: тип ВРАН6, двигатель АИР160S4 Рн=15 кВт, Ін=30 А, Іп/Ін=7,5. Стоит автомат D40. Автомат отключается, по словам монтажников, секунды через три.
Автомат и кабель выбирал я, контактор с тепловым реле ставили монтажники по указаниям пожарников, тепловое реле не отключается.
Хочу завтра посмотреть уставку теплового реле и что там с шиберами при пуске. Говорят, что никаких шиберов там нет, а пускаться он должен при открытом клапане дымоудаления, те. пуск осуществляется под нагрузкой.
Посмотрел характеристики. Для автомата D40 получается следующее: пусковой Іп=30*7,5=225А, что соответствует кратности 5,6. При такой кратности автомат должен отключиться через 1,5 сек. Для D50 кратность будет 4,5 и время 2 сек.
Как вариант - поставить автомат защиты двигателя?