Автор Тема: Выбор защиты для вентилятора дымоудаления. Сгорел мотор. ( Кто накосячил?  (Прочитано 14889 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, я тоже так думала  :-[
была тема в форуме - перерыла все,, в т.ч. и новые пожарные нормы - только цепи управления этими двигателями, а не сами движки  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока я проводочки крутил посамовыражались тут по всякому. Вентиляционщики должны были сказать о тяжелом пуске, т.к. по правилам пускаться от должен на закрытую задвижку. Раз у Вас ее нет то проблема будет регулярно, всегда будут гореть двигатели и пусковая аппаратура, которая уже явно завышена. Теплушка должна быть на 21А, на 32А этот двигатель тепловая не защищает.
Когда у заказчика были деньги то вместо отой китайской безделушки ставил автомат защиты двигателя в готовом родном корпусе с индикацией, аварийным стопом и если запрещен самозапуск то и минимальным расцепителем от OEZ, ETI и т.д. по повышению цены.
Правильно ли выбрана мощность двигателя еще вопрос, ну и ток при пуске и продолжительность пуска то же знать очень желательно
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Andrey59
посамовыражались тут по всякому
очень напоминает воспитателя младшей группы д/с №28, который ненадолго отлучился..... ???

Цитата: Andrey59
Теплушка должна быть на 21А, на 32А этот двигатель тепловая не защищает.
считаем  :): 11/0,38/1,73/0,8 (кпд)/0,87 (cоsf)=24А
24*1,3 (коэф. допустимой перегрузки)=31,2А

Цитата: Andrey59
вместо отой китайской безделушки
Andrey59, пускатель ПМ - китайская безделушка  ???
Цитата: Andrey59
Правильно ли выбрана мощность двигателя еще вопрос,
- ну, это вообще не к автору темы  :D

Цитата: Andrey59
ток при пуске и продолжительность пуска
- тип двигателя пока не известен... по этой же причине кпд был взят приблизительно-условно...
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
пускатель ПМ - китайская безделушка  
Забыли что с Украиной дело имеете, Это лист с каталога АсКо по чьим сертификатам место изготовления Китай.
Ток тепловой защиты 1,05 от номинального.
Все-таки замерьте ток в номинальном режиме. Если больше паспортного двигатель выбран неправильно.
« Останнє редагування: 18 Лютий 2010, 13:46:11 від Andrey59 »
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

vadrus

  • Гість
А почему вы не учитываете проект автоматизации? По моему опыту:
если автоматику дымоудаления делаю я, то вентилятор включается через пускатель ЩМУ (Я5000), а если автоматика чужая, то и пускатель (а не контактор) должен был стоять в их шкафу. А автомат защищает кабель, а не двигатель!

strel

  • Гість

strel

  • Гість
вентилятор ВЦ 14-46-№8 при включении выбивает (1 мин работает) тепловое сробатует,движок 40 кВт 980 об\мин, в чем может быть причина????

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вентилятор ВЦ 14-46-№8 при включении выбивает (1 мин работает) тепловое сробатует,движок 40 кВт 980 об\мин, в чем может быть причина????
На таких вентиляторах могут стоять двигатели от 15 до 45 кВт (15 . 18,5 . 22 . 30 . 37 . 45 кВт) о 40 кВт в паспортных даных ничего не сказано . Возможно у вас двигатель не 40 а 45 кВт поэтому и выбивает . Посмотрите данные двигателя .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

strel

  • Гість
да 45 стоит, причины выбивания какие могут быть?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
да 45 стоит, причины выбивания какие могут быть?
Что выбивает автомат иле тепловое реле , параметры аппарата по защите ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

strel

  • Гість
 я не пректировщик! я обслуживаю вент систему на хим предприятии, и с электриками идет спор кто виноват) срабатует тепловое реле и вентилятор вырубается.по механической части все в нормею

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
с электриками идет спор кто виноват, срабатует тепловое реле и вентилятор вырубается.по механической части все в норме
Ток такого двигателя примерно 87...90 А , настройка тепловое реле должно быть не менее 100 А , пусть электрики проверят .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

strel

  • Гість
электрики говорят что там 50А при включении,но потом до 120 подымается.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они это клещами меряли? Можно только предположить что сначала он запускается на закрытую задвижку, которая затем полностью открывается и оказывается для данной системы мощность двигателя выбрана неправильно. Осталось выставить задвижку на номинальный ток (КЛЕЩАМИ ЗАМЕРЯЯ) двигателя и зафИКСИРОВАТЬ ЕЕ В ТОМ ПОЛОЖЕНИИ
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Забавно, вчера искал инфу насчет установки теплового реле в цепи вентиляторов дымоудаления и читал эту тему. А сегодня общался с монтажниками по другому уже сданному объекту, и история такая же, как здесь.
Имеем следующее:
ВД1: тип ВРАН9, двигатель АИР132S6 Рн=5,5 кВт, Ін=12,2 А, Іп/Ін=5,5. Стоит автомат D20. Пуск нормальный.
ВД2: тип ВРАН6, двигатель АИР160S4 Рн=15 кВт, Ін=30 А, Іп/Ін=7,5. Стоит автомат D40. Автомат отключается, по словам монтажников, секунды через три.
Автомат и кабель выбирал я, контактор с тепловым реле ставили монтажники по указаниям пожарников, тепловое реле не отключается.
Хочу завтра посмотреть уставку теплового реле и что там с шиберами при пуске. Говорят, что никаких шиберов там нет, а пускаться он должен при открытом клапане дымоудаления, те. пуск осуществляется под нагрузкой.
Посмотрел характеристики. Для автомата D40 получается следующее: пусковой Іп=30*7,5=225А, что соответствует кратности 5,6. При такой кратности автомат должен отключиться через 1,5 сек. Для D50 кратность будет 4,5 и время 2 сек.
Как вариант - поставить автомат защиты двигателя?

 