Автор Тема: Выбор защиты для вентилятора дымоудаления. Сгорел мотор. ( Кто накосячил?  (Прочитано 14891 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно поставить и автомат защиты электродвигателя. Но не факт, что и он не будет срабатывать, потому-что установленый автомат D40 для двигателя  15кВт выбран правильно, с характеристикой срабатывания защиты  10-14 кратности номинального тока. В автоматах защиты электродвигателей кратность такая же. Может есть смысл проверить вентилятор и электродвигатель. Вентилятор нормально отцентрован, не клинит в каком-нибудь положении, нет посторонних предметов в улитке (воды в том числе на дне улитки), при пуске за 3 сек он выходит на номинальные обороты. Проверить мегомметром изоляцию электродвигателя: цела, не "сырая", нормально подключен электродвигатель, не ослаблены контакты подключения цепи. Эсли есть возможность, проверить "клещами" ток после пуска. Ну, а потом если все нормально, принимать решение по замене автомата.
« Останнє редагування: 26 Вересень 2013, 08:39:20 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат и кабель выбирал я, контактор с тепловым реле ставили монтажники по указаниям пожарников, тепловое реле не отключается.
ejen, если уставка ТР выбрана правильно, и она меньше уставки т.р. автомата, то наверное автомат бракованый. Хотя, по моему, на пускатели противопожарных механизмов ставить ТР нельзя.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на пускатели противопожарных механизмов ставить ТР нельзя
Я уже не один раз пробував знайти такі нормативні вимоги але не знайшов , можливо хто підкаже де таке є .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офтоп
Я уже не один раз пробував знайти такі нормативні вимоги але не знайшов , можливо хто підкаже де таке є .
Roman3R, пунк сейчас точно не скажу, но это в ПУЭ. Возможно, я не коректно трактую нормы, но там написано, что в цепях управления противопожарным оборудованием устанавливать аппараты защиты запрещеется. Относится ли это требование к ТР, не берусь сказать, но мне кажется, что это вполне логично: при пожаре насос или вентилятор должны отработать по максимуму пусть при этом они даже сгорят

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Относится ли это требование к ТР, не берусь сказать
В цьому і вся суть .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3.1.19. Апарати захисту допускаеться не встановлювати, якщо це доцільно за
умовами експлуатації, у місцях:
......

Не допускаеться встановлювати апарати захисту в місцях приеднання до
живильної лінії таких кіл керування, сиrналізації та вимірювання, вимкнення
яких може спричинити небезпечні наслідки (вимкнення пожежних насосів,
вентиляторів, що запобіrають утворенню вибухонебезпечних сумішей, деяких
механізмів власних потреб електростанцій тощо). У всіх випадках такі кола треба
виконувати за допомоrою провідників у трубах або мати неrорючу оболонку.
Перерізи цих кіл мають бути не меншими від наведених у 3.4.4.

это?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
на пускатели противопожарных механизмов ставить ТР нельзя
Я уже не один раз пробував знайти такі нормативні вимоги але не знайшов , можливо хто підкаже де таке є .

ПУЭ (Украина)
3.1.19.
Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку.

В России помимо ПУЭ 7 издания
СП 6.13130.2009
4.11 Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот что говорит по поводу этого пункта
ПОСОБИЕ К ГЛАВЕ 3.1 ПУЭ


14.4. По мнению института, круг электроприемников, к которым относятся требования последнего абзаца § 3.1.19, должен быть, по возможности, ограничен, т.к. электрические цепи, оставленные без защиты (особенно, разветвленные), сами могут стать причиной аварийных ситуаций. Необходимая надежность работы ответственных систем в конкретных проектах может быть обеспечена и при наличии аппаратов защиты в цепях управления, если в этих системах предусматривается технологическое резервирование и выполняется контроль исчезновения напряжения в защищаемых цепях управления с действием на предупреждающий сигнал.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контакты теплового реле разрывают цепь управления катушкой контактора.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-13-98
1.5.8   Защиту электрических цепей необходимо выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ.
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего состава к очагу пожара.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если смотреть с такой стороны: тепловуха это защита силовой цепи, просто ей срабатывать легче через цепь управления. А все требования касаются автомата в цепи управления
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть механическая нагрузка двигателя чуть больше чем этот двигатель может потянуть (бывает и такое) - тогда вопрос к тепловикам, они подобрали двигатель не той мощности.
А может проблема в неправильном подключения двигателя - надо треугольником, а подключено звездой (очень важно перед подключением изучить инструкцию; у меня был такой случай - сгорел насос только из-за того, что был подключен звездой, а не треугольником).
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-13-98
Цей документ уже не діє . Замінений на ДБН В.2.5-56:2010 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Включите дымосос и клещами померяйте ток. У него может быть очень затяжной пуск с током выше номинала (зависит от конструкции системы вентиляции). Так как в нормальных условиях насосы и вентиляторы пускаются при закрытой задвижке, которая затем открывается при выходе на номинал.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

 