Абсолютно одинаково, что тепловое реле установленое в силовой цепи при нагреве биметаллического элемента током равным току вставки срабатывает и размыкает свои вспомогательные контакты в цепи управления, что в автоматическом выключателе срабатывает воздействуя на отключение автомата. Если защита отрегулирована правильно и автомат выбран по нагрузке с учетом температуры окружающей среды (время-токовые характеристики и ток вставки указаны для температуры 30 градусов в каталоге), учтена нагрузочная способность при паралельно размещенных автоматах ( правда значение понижаеться на 1-2А и в даном случае этим можно пренебреч), то все будет работать как нужно.
Причина затяжного пуска характерна для вентиляторов, а также может указывать на большой пусковой момент вызваный многими причинами, в том числе неправильным выбором вентилятора, большим сечением вуздуховода (при пуске без шибера), механическими неисправностями, неправильную балансировку крильчатки и т.д.
У меня был случай когда при пуске рабочего вентилятора с двигателем 250кВт срабатывала защита автомата, все проверили-
вроде все нормально, "загрубили" защиту автомата, включили-выгорели шины на РП. Оказалось в улитке во время дождя, по сбросному воздуховоду, собралось немного воды.