Автор Тема: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение  (Прочитано 129944 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все зависит от конкретного объекта.
Не хотим думать - огнестойким все и вперед, в принципе ведь не хуже.
Однако проектировщик по-моему должен рационально соблюдать нормы.


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, основная "идеология" эвронорм - предъявить требования к конечному продукту. Как достигнуть - головняк проктировщика. Ну и особенности национальной "охоты-рыбалки" учесть надобно, как-то: винегрет "ЭвроСССР". Примерно так. ;)
« Останнє редагування: 11 Січень 2012, 16:51:39 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, в дополнение к сказанному sbal еще и п. А.6.2.2.1 Ограничение влияния неисправностей из ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а так же "кабель управления" есть шлейф
По текстам обсуждаемых ДБН-56 и ДСТУ 54-14  термин "шлейф" встречается часто и густо, и под него (термин) попадают и кабели и компоненты и  элементы, подключенные к ППКП.
Но!
Простите, а с какого перепугу шлейф АПС = кабель управления?
Если бы имелись в виду все варианты, разработчики "перевели" бы с английского (или откуда там они все это понабрали) именно "шлейф".
Раз уж написано "кабель управления", значит имеется в виду именно возможность управления чем либо, а какое управление по шлейфу  АПС? Его задача - не управление, а выявление пожара (ну еще может выдать неисправность).
По логике под управление можно подвести БДУ пожаротушения, БДУ тепло-дымоудаления, связь между ППКП (RS485 и тп), ну и все сигналы на стороннее оборудование, например в систему вентиляции, раз уж об этом прописано в п.п. 4.17.2  ДБН-56.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Громко однако, аж разбудил
Но!

BookWar, отстучали многа букаф..., счас я Вас испугаю до невозможности.

По логике под управление можно подвести БДУ пожаротушения...
связь между ППКП (RS485 и тп),
ну и все сигналы на стороннее оборудование
И где эта Ваша логика? А с логикой у Вас полный абзац.

По шлейфу передаются сигналы от пожарных извещателей в ППКП, сигналы сии принимаются, индифицируются ППКП, и ППКП, как минимум, включает "бортовой зуммер". Отсюда следует вывод: пожарный извещатель выдает в шлейф управляющий сигнал ППКП на включение "зуммера". Осознаем?
А теперь вчитываемся в Ваше:
а какое управление по шлейфу  АПС? Его задача - не управление, а выявление пожара (ну еще может выдать неисправность).
Уж не пук пож.извещателя ли по шлейфу бегает туда-сюда? И по каким заботам бегает?

Мозг человеку дан Господом чтобы думать.
Уважаемого мною bvv позвать под занавес что-ли.

Грустно то как... .
Ну не дают поспать! :'(
« Останнє редагування: 12 Січень 2012, 02:24:51 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По шлейфу передаются сигналы от пожарных извещателей в ППКП, сигналы сии принимаются, индифицируются ППКП, и ППКП, как минимум, включает "бортовой зуммер"
Вот именно, что ППКП включает.
Задача извещателей - реагирование на факторы, сопутствующие пожару (задымление, возрастание температуры, пламя, сигнал о факте возгорания от человека - ручной изв.).
Задача ППКП - сбор информации от извещателей, ее анализ и только затем - выдача управляющих сигналов на другие элементы СПЗ.
Извещатели, если можно так выразиться - это "обаняние", "осязание" и "зрение" СПЗ. Они дают "информацию к размышлению" ППКП.
А по Вашему все-все-все можно обозвать управлением.
Стоит датчик контроля закрытия двери в помещение с АСПТ.  Дверь открыли - АСПТ не сработает, дверь закрыли - система в режиме готовности. Вроде как и управление датчиком контроля закрытия двери усей ситемой АСПТ.
Стоит датчик контроля веса баллонов с огнетушащим составом на газовом АСПТ. Баллон стравил, датчик сработал, система ушла в неисправность. Вот тебе и еще вроде как управление датчиком контроля веса баллонов усей ситемой АСПТ.
И так можно все что хочешь подвести под управление.

Четкого термина "кабель управления" в этих нормах нет, каждый понимает как хочет.
Ваше мнение - Ваше право, вам за объект отвечать.
Как говорится, флаг в руки, конкурентов за спину (чтобы не расслабляться) :).


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, если бы я думал о конкурентах, сиречь деньгах, я бы здесь подобных Вам не провтыкивал.
У Вас зело тяжелый случай.

"Каждому своё" ©
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Firetuf от 11 Января 2012, 11:49:48 am

    Как реализатор этого продукта

Иными словами, ты даешь консультации, где, какой и прочая проектировщикам?  :)
Или заказчикам, которые природно желают знать: не кидаютъ ли их? :D
Как реализатор этого продукта я знаю потребность рынка: сколько и куда уходит определенного кабеля.
Консультирую ли я вашего брата - да. А что тут такого удивительного? Я себя, лично, отношу к категории правильных продавцов, которые просто обязаны знать досконально свое дело и то что с ним связано.
Консультирую ли я заказчика - да, чтобы его действительно не кинули: например вместо огнестойкого кабеля, не впарили обыкновенную китаёзу, под лозунгом "а какая вам нахрен разница, что там заложено, если акт ввода уже подписан".
Да и вообще - а может это у меня хобби такое? :-[
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Народ, а есть у кого оригинальный CEN/TS 54-14:2004, IDT на английском в эл. виде?
Что-то последнее время ну очень хочется оригинал внимательно помусолить.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, в виртуальном мире есть замечательный  ресурс www.google.com
забиваем "CEN/TS 54-14:2004" выбираем на "языке оригинала" - радуемся жизни.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый BookWar!
Оригинал данного документа имеется, по крайней мере,  у руководителя РГ-11 Носача В. А., который готовил украинский вариант этого стандарта. Но он даже желающим поучаствовать в работе этой группы не рассылал исходный документ...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
И все таки вопрос остаеться открытим:

4.17.2 Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими проти-пожежними та інженерними системами, які будуть задіяні при пожежі, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв, або бути захищеними згідно з 4.17.

Одни говорят что огнестойким шлейфы делать, другие что только питание огнестойким.
Где правда?
Пункт ДБН как по мне написан расплывчасто. Можно трактировать как в одну так и в другую сторону.

PS. Для кабелей оповещения и управления дымоудалением и т п все четко указано.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009

А.6.11.2 Захист від пожежі
1) Радіальні шлейфи
Повинні:
і) проходити через площі, що їх контролюють пожежні сповіщувачі, так, щоб у разі поже-жі ППКП функціонував у режимі «пожежа»; або
іі) бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію не менше ніж 30 хв або повинні бу-ти захищені так, щоб забезпечувалась їхня вогнестійкість протягом визначеного проміжку часу.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PS. Для кабелей оповещения и управления дымоудалением и т п все четко указано.
griffel, а что конкретно Вас смущает?
Для ДУ тоже указано "живлення,  управління" (п.4.17.5).

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
rga, смущает не только меня, а еще и монтажников. Чем ложить систему.
Раньше ложили обычным кабелем, а сейчас выходит как нужно огнестойким. Тут есть немного разныцы в цене и в монтаже.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю