Автор Тема: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение  (Прочитано 127127 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
Кто каким кабелем пользуется для этих систем. На сколько я знаю то к оповещению особые требования к кабелю, а есть ли какие-то требования по пожарной сигнализации?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: buldozer
есть ли какие-то требования по пожарной сигнализации?

http://eom.com.ua/index.php/topic,2469.msg15322.html#msg15322

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
Меня интересуют конкретные марки кабелей. Кто какие применяет на объектах? Мы раньше использовали w4x0.22, но это уже в прошлом. Пробовали по рекомендациям jh - очень неудобно, грубый и твёрдый.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: buldozer
Кто какие применяет на объектах?

Для шлейфов пожарной сигнализации применяю в проектах ТРВ и UTP.
Для оповещения - огнестойкие:
http://www.likurg.com.ua
http://www.azovcc.ru
только для речевого оповещения с пропускной способностью частот, обеспечивающей передачу речевой информации.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
buldozer, вопросик. а почему w4x0.22 в прошлом? я сам такой применяю. он чем-то плохой?

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
Цитата: tuilri
вопросик. а почему w4x0.22 в прошлом? я сам такой применяю. он чем-то плохой?
Если он итальянского производства, то он очень не плохой, но учитывая экспансию китайского кабеля на нашем рынке, серьёзность наших объектов, где строго требуют сертификаты соответствия на всё и пожелания пождепартамента заказчика приходиться использовать кабель с определёнными характеристиками.

Offline argus

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
buldozer, вопросик. а почему w4x0.22 в прошлом? я сам такой применяю. он чем-то плохой?
На сегодняшний день 98% кабеля серии w китайского, причем это алюминий обмедненный. В местах соединений через какое - то время (из-за хим. реакций) могут возникнуть проблемы.
Мы используем для оповещение кабель серии NXN, (можно ВВП  в специальной негорючей оболочке), а для сигнализации витую пару в негорючей оболочке.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: argus
а для сигнализации витую пару в негорючей оболочке.
Для сигнализации чего?

vlad-i-mir

  • Гість
tuilri,  Господа, учите матчасть:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УКРАИНЫ
ДСТУ EN 54-14:2005
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Требования по проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и
техническому обслуживанию
ВВЕДЕНИЕ
Данный стандарт разработан на основании потребности в чётких правилах по
проектированию, монтажу, наладке, проверке, приёмке в эксплуатацию, эксплуатации и
техническому обслуживанию, а также расширению и модернизации систем пожарной сигнализации,
в состав которых входит оборудование, которое выпускается отечественной промышленностью и
зарубежными изготовителями согласно требований частей ДСТУ EN-54, которые действуют на
Украине.
5.10 Электропроводка установки пожарной сигнализации
5.10.1 Общие положения
Кабели, которые должны функционировать более 1 мин после возникновения пожара,
должны противостоять воздействию огня и выдерживать пожар по крайней мере в течении 30 мин
или должны быть защищены таким образом, чтобы была возможность противостоять воздействию
пожара на это же время. К таким кабелям относятся:
− соединение между прибором приёмно-контрольном (устройством управления и
индикации) и всеми отдельными источниками энергоснабжения;
− соединение между отдельными частями прибора приёмно-контрольного (устройства
управления и индикации);
− соединение между главным прибором приёмно-контрольным (устройством управления
и индикации) и параллельными приборами приёмно-контрольными (панелями индикации);
− соединение между главным прибором приёмно-контрольным (устройством управления
и индикации) и любым подчиненным прибором приёмно-контрольным (устройством управления и
индикации);
− каждый кабель, который должен функционировать после включения задержки
передачи сигнала пожара для определения места пожара.
6 МОНТАЖ
6.2.2 Прокладывание кабелей
Питающие и сигнальные кабели пожарных извещателей или системы пожарной
сигнализации, необходимо прокладывать так, чтобы избежать неблагоприятное воздействие на
систему:
- электромагнитные помехи;
- возможность повреждения при пожаре;
- возможность механического повреждения;
- повреждения в результате проведения работ по техническому обслуживанию других
систем.
Для этого кабели системы пожарной сигнализации необходимо отделять от кабелей других
систем, что можно выполнить одним или несколькими следующими способами:
- прокладка в кабельных шахтах, коробах, желобах и каналах, предусмотренных для
кабелей пожарной сигнализации;
- отделение от других проводов механическим способом при помощи негорючего,
прочного, жесткого и твёрдого материала, который отвечает требованиям ДБН В.1.1-7-2002;
- прокладка на соответствующем расстоянии (не менее 0,3 м) от кабелей других систем;
- использование электрически экранированных кабелей.
Кабели пожарной сигнализации должны также:
- иметь соответствующую маркировку (красный цвет) или обозначение нанесённое
красным цветом с интервалами не более 2 м, которые указывали бы их назначение и требования по
разделению; или
- размещаться в коробах, лотках и каналах, предназначенных исключительно для
кабелей пожарной сигнализации с соответствующими надписями.
Короба, лотки и каналы, предназначенные исключительно для кабелей пожарной
сигнализации должны закрываться крышками и все крышки должны надёжно фиксироваться.
Если для функционирования пожарной сигнализации используется многожильный кабель,
гибкий кабель или соединённая линия, то ни одну из жил нельзя использовать в цепях других
систем.
Кабели с напряжением большим, чем низковольтные должны отделяться от других кабелей
пожарной сигнализации. В частности, кабель питающей сети не должен входить в тот же кабельный
разъём, что и кабели для низкого напряжения питания или сигнальные.
Нет необходимости в разделении кабелей электропитания системы пожарной сигнализации с
питающей стороны изолирующего защитного устройства.
Диаметр провода линий пожарной сигнализации должен быть не менее 0,6 мм каждой
жилы.


Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vlad-i-mir, а есть в электронке почитать?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый vlad-i-mir!
Не надо "пудрить" мозги другим людям - документ, который Вы привели, не является стандартом, а только проектом, который давно положили в длинный ящик.
Читайте пояснения по адресу:
http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=122665097765&page=40
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline argus

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: argus
а для сигнализации витую пару в негорючей оболочке.
Для сигнализации чего?
Всего. Все сигналы управления.

poltergeyst

  • Гість
Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть сертификаты соответствия на огнестойкий кабель, которым вы все пользуетесь? Или вы без сертификатов его закладываете???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: poltergeyst
где можно увидеть сертификаты соответствия на огнестойкий кабель
Можно скачать с сайтов производителей кабелей или посмотреть в каталогах .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю