Уважаемые профи! Пожалуйста подскажите. Что, действительно, если магазин  или, скажем, отделение банка расположены на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома, то это уже многофункциональное здание (п.5 табл.1 разд.2 НАПБ Б.06.004-2005)? И теперь, что, во всех помещениях этого здания обязательным является наличие пожаротушения? Как вы думаете, можно ли в проектном решении уйти от АУПТ в таком магазине (или, скажем, в отделении банка) и при каких условиях?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вов,
Посмотрите здесь:
http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=14&id=122232570189
Как правило, служба пожбезопасности не требует АУПТ в таких случаях, но лучше проконсультироваться (для уверенности) с ними.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Как правило, служба пожбезопасности не требует АУПТ в таких случаях
Видимо Николаевское МЧС исключение из этого правила... :thumbsdown:

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна только сигнализация. Это многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.
См. ДБН "Жилые здания" Приложение Г - там все есть.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
Нужна только сигнализация
Полностью согласен с Вами.
Но дело в том, что служба пожбезопасности иногда вдруг вспоминает о п.1.4 НАПБ Б.06.004-2005:
 "1.4. При определении объектов, которые подлежат оборудованию АУПТ и АУПС, кроме Перечня, необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) перечнями, строительными нормами и другими нормативно-правовыми актами, согласованными с органами Государственного пожарного надзора. Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требований Перечня."
В данном случае ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания" согласован с Государственным департаментом пожарной безопасности МЧС, но я рекомендовал бы с целью перестраховки ответ №1.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю