Автор Тема: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение  (Прочитано 127647 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
возьмем Пентагон
Виктор, об этом пусть американцы парятся, мне бы свои проблемы решить.
пожарный расчет, выезжая на пожар, должен знать, на каком хотя бы этаже и даже с какой стороны здания очаг пожара.
Так ведь это зафиксировано на ППКП и именно датчики очага сработали первыми.
изучите изначально ДБН 2.5.-13 пока не отменили, спешите!
Уже!
     1.6.2 Установки пожарной сигнализации должны формировать им-
пульс на управление  автоматическими  установками  пожаротушения,
дымоудаления и оповещения о пожаре при срабатывании не менее двух
автоматических  пожарных  извещателей,  устанавливаемых  в  одном
контролируемом помещении.
     Управление технологическим, электротехническим и другим обо-
рудованием,  блокируемым с установкой пожарной сигнализации,  до-
пускается осуществлять при срабатывании одного пожарного  извеща-
теля.
     Если установка пожарной сигнализации предназначена  для  уп-
равления автоматическими установками пожаротушения,  дымоудаления
и оповещения о пожаре,  каждую точку защищаемой поверхности необ-
ходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарны-
ми извещателями.

Таким образом не знаю как там в России, а у нас получается 4 датчика

Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ведь это зафиксировано на ППКП и именно датчики очага сработали первыми.
А если пожар возник в другом конце здания и для тушения нужны будут два расчета?
у нас получается 4 датчика
Помещение 9х9 м, высота до 3,5, извещатели тепловые - достаточно двух.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, ты не тот смайлик воткнул  :D, подумал наоборот, ты огорчился.

Ответ как и в № 169
давай не будем ерничать и во всем спокойно разберемся.
1-на мин. сие вызвано, если нужен запуск чего то "по двум" и ожидание сигнала второго во времени более минуты, то вытекают требования к кабелю шлейфа или способу его, шлейфа, прокладки.
Отсюда МОЙ вывод, или доказываем, что временной промежуток событий "первый-второй" менее 1 мин, либо выполнякм требования к шлейфу.
А доказывать надобно и расчетом в первую очередь, иначе отступление от норм. Вот так.


Таким образом не знаю как там в России, а у нас получается 4 датчика
Ставки ростут.

« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:33:01 від hi_tech »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помещение 9х9 м, высота до 3,5, извещатели тепловые - достаточно двух.
дымари?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ожидание сигнала второго во времени более минуты, то вытекают требования к кабелю шлейфа или способу его, шлейфа, прокладки.
Тепловик, берем 70 град, при пожаре он гарантированно сработает (гарантия изготовителя, без диапазонов сработки - их можно не учитывать). При такой температуре не знаю кабеля, который не выстоит.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мда, заработался? Или я своими хитрыми добил? :D

Виктор, соль не в гарантии сработки, а во времени между первым и вторым. Разброс допускаем?
100%-ую гарантию, как известно, дает только Создатель
« Останнє редагування: 09 Листопад 2010, 23:55:48 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разброс допускаем?
Допускаем. Но математически доказать или опровергнуть вряд ли получится - надо хотя бы знать градиент температуры.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но математически доказать или опровергнуть вряд ли получится
то-то и оно, добавь сюда всякую там турбулентность тепловых потоков и прочая, отсюда кабло в 30мин. А ты гришь хитрый  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ты гришь хитрый 
Грю :thumbsup:
Только как мне эксперт докажет, что время будет более 1 мин.? Я ведь возьму данные для расчета по модульному очагу, а он чем опровергнет?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, а с какого боку некий эксперт, прокуратора забыл?
Меняй точку зрения.
"Великаны в толпе видят головы, головы...
Лилипуты в толпе видят попы, попы...
Все зависит от точки зрения"

У меня заставка на экране: смотрит, значит на меня Некто времен Лаврентия  :)
« Останнє редагування: 10 Листопад 2010, 00:11:26 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
с какого боку некий эксперт, прокуратора забыл?
Да не забыл. Поэтому и не вылажу за нормы.
Но поообщаться-то со знающим человеком можно?

« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:09:58 від hi_tech »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые гуру и эксперты.
Если кто-то, не буду показывать пальцем, считает что название темы не "Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение",  то он ошибается. Либо пишем по теме, либо наказываем по всей строгости закона.
Пожалейте людей пытающихся найти конструктивные ответы на свои вопросы.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос к спецам:
Сейчас с кабелем для оповещения все понятно - огнестойкий 30мин. или изобретай защиту от воздействия огня.
С кабелями межпанельными, управления, индикацией и т.д. тоже все понятно - огнестойкие.
А вот с кабелем для шлейфов АПС? Почему я снова задаю и выношу этот вопрос? Как реализатор этого продукта, я как никто другой владею ситуацией на рынке и сейчас этот вопрос по разному разъясняется. Одни доказывают, что нужен только огнестойкий, другие говорят что нет. Давайте поставим точку?
Так нужен для шлейфов АПС огнестойкий кабель или нет? В каких случаях да, в каких нет?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, ключевое из ДСТУ:
А.6.11.2 Защита от пожара
а) общие положения
Кабели, которые должны функционировать более одной минуты после обнаружения пожара, должны быть стойкими к воздействию огня и выдерживать его действие на протяжении не менее 30 мин или должны быть защищены так, чтобы обеспечивалась их огнестойкость на протяжении указанного промежутка времени.
И из ДБН-56:
4.17.3 Кабели питания, управления, которые обеспечивают функционирование систе-мы пожаротушения, или проложены транзитом через помещения с пожарной нагрузкой более 25 мДж/м2, должны сохранять целостность цепей под воздействием СТР не менее 30 мин. или быть защищены согласно 4.17, а для спринклерных и дренчерных систем по-жаротушения не менее 60 мин.

Остальное головняк проектировщика.  Еще раз: 25 мДж/м2 - миллиджоулей, мегаджоули так = 25 МДж/м2, уже отписывал на форуме, так как милли, а так же "кабель управления" есть шлейф, то нафик всякие другие нормы - шлейфы кабелем с "30 мин" минимум.
Маразм крепчает, смеркалось.... :D и далеко не вечер.

Как реализатор этого продукта
Иными словами, ты даешь консультации, где, какой и прочая проектировщикам?  :)
Или заказчикам, которые природно желают знать: не кидаютъ ли их? :D

Мдяя, в этой стране все с ног на голову.
Страна победившего дебилизма.
« Останнє редагування: 11 Січень 2012, 13:03:30 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю