Автор Тема: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение  (Прочитано 130023 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

ИМХО ДСТУ-Н СЕТ/EN54 имеет более жесткие требования чем ДБН.
Согласен hi_tech - правильный подход

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО ДСТУ-Н СЕТ/EN54 имеет более жесткие требования чем ДБН.
Руслан, не жесткие, а общие, поэтому тебе и видится жесткими. В ДСТУ требования без конкретики, а вот как выполнять требования - твоя печаль. Чем то мне ДСТУ ентот импонирует
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 10:02:46 від hi_tech »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привет, всем. Пожаркой не занимаюсь, но нужда заставила. У меня такие вопросы к сведущим- В ДСТУ-Н СЕТ/EN54 есть
b) Спеціальні вимоги до кабелів які з’єднують ППКП з іншим пристроями
(автоматичними та пожежними ручним сповіщувачами, пристроями оповіщування
тощо)
1) Радіальні шлейфи
Повинні:
і) проходити через площі, що їх контролюють пожежні сповіщувачі, так, щоб у
разі пожежі ППКП функціонував у режимі «пожежа»
;
або
іі) бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, не менше ніж 30 хв.
або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом
зазначеного проміжку часу.
Что значит "щоб у разі пожежі ППКП функціонував у режимі "пожежа"? Что возможны ещё какие-нибудь режимы ППКП в случае пожара?
Если при пожаре ППКП переходит в режим "пожар" ,тогда зачем надо огнестойкий кабель для шлейфа? Согласно этому ДСТУ только если у ППКП может быть другой режим при работе, только тогда нужны огнестойкие кабели?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

sbal на вопросы надо смотреть ширше... :D
Пишу свои варианты (без рекламы):
1.Огнестойкий кабель (Е30)
2.Обычный медный четырехжильный
3.Обычный медный четырехжильный
4.Огнестойкий кабель (Е90)
5.Огнестойкий кабель (Е30)
6.Огнестойкий кабель (Е30)

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, можно и конкретику. Единственное что - не просто марку и сечение, но и полное название с хар-ми по негорючести, огнестойкости и т.п.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, абалдеть, это ж на диссертацию тянет, кандидатскую точно  :)

Какой объект - "общество", "производство", с массовым пребыванием, али нет, АПС с ПГ, али нет. Да много чего еще. Начал было отстукивать и споткнулся...
Ну отпишем счас некую табличку, так зеленые ж потом выпадут в осадок.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что значит "щоб у разі пожежі ППКП функціонував у режимі "пожежа"? Что возможны ещё какие-нибудь режимы ППКП в случае пожара?
Могут быть режимы "Внимание", "Неисправность".
Здесь имеется в виду, что при прохождении шлейфа через несколько помещений, которые контролируются извещателями в этом шлейфе, повреждение шлейфа (обрыв, короткое) при пожаре прибор воспримет как неисправность, поэтому эти шлейфы надо выполнять по п. А.6.11.2 ДСТУ ЕН-54-14, чтобы они были работоспособны в течении 30 мин.
только если у ППКП может быть другой режим при работе
Не может. ДСТУ на ППКП обязывает их иметь.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1 - АПС + ПГ – 90, без ПГ – 30(60)
5 - АПС + ПГ – 90, без ПГ – 30(60)
6 – 30(60)
 остальные пункты расписывать надобно в зависимости от объекта.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, а что у огнестойких кабелей не может быть обрыва или короткого?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, я подумаю потом как оформить, чтобы учесть все варианты. Сейчас к сожалению занят работой, до утра думаю буду сидеть, не могу сформулировать.
Либо перерыв, либо давай простой офис без ПТ и массовых гуляний.
Я в последнем проекте применил:
1. N(HXH) 3x1.5 E30
2. Витая пара FTP 2х2х0.5
3. Витая пара FTP 4х2х0.5
4. N(HXH) 3x1.5 E90
5. Витая пара FTP Nx2x0.5
6. Je-H (St) 1x2x0.8 E30

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у огнестойких кабелей не может быть обрыва или короткого?
От прямого воздействия пожара - не может (если не брать во внимание обрушение конструкций здания - но тогда и сигнализация теряет смысл).

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, с какого перепугу 4 - 90? Пожар - независ.расцепитель сработал - все,
Витухи не распр.горение? На путях євакуации без галогенов?
5 - если оповещение -30, то и соединительніе - 30 (ДСТУ). Будет ПГ - 90
В 6 с сечением/диаметром порядок?

Вспомнил, с витухой то  :) кабель "витая пара" - две сплетенные жилы, банальный "полевик" та самая "витая пара" :) , У меня 7 лет назад домашний комп к Инету и сетке полевкой был подключен. По сетке скорость 9 Мбайт (не путать с битами) была.
А FTP и прочая - навороченная "витая пара"
« Останнє редагування: 06 Листопад 2010, 23:36:50 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор , поправьте мои рассуждения. если они не верны
Если оставить нормы в покое, а на "хлопский розум"зачем шлейфу жить больше 1минуты? Ведь назначение датчика и провода к нему-только выявить пожар на начальной стадии и просигнализировать об этом прибору. Таким образом воздействие огня на провод , которое приведёт к обрыву или кз исключается. А колько  понадобится времени для предачи сигнала на ППКП? пару секунд, а дальше-шлейф уже не нужен. Но хоть пару секунд он должен прожить, поэтому шлейф желательно  прокладывать только через помещения с нормальной средой (непожароопасной) и через помещения, которые контролируються датчиками ПС. Если же этого выполнить нельзя, только тогда кабели шлейфа должны быть огнестойкими. Другое дело ППКП. После поступления сигнала он начинает выдавать управляющие и сигнальные импульсы на другие устройства-на оповещение,  пож насосы, лифты и т.д. Именно кабели, по которым эти сигналы передаются ну и кабели електроснабжения, по которым все эти системы питаются, включая ППКП, должны функционировать для обеспечения противопожарных мероприятий больше 1й минуты и быть огнестойкими.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
розетка,  просто нужно разобраться Вам с "принципом" работы всего того, чем управляет или чему выдает сигналы АПС и тогда ДСТУ станет прозрачным. Возьмем офис, скажем в 4 этажа, дымоудаление, шлейфы на верхние этажи идут транзитом через ниже расположенные. Ситуация: на втором этаже пожар, сколько секунд должны "продержаться" шлейфы 3, 4 этажей?
« Останнє редагування: 07 Листопад 2010, 00:24:38 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они уже не нужны. ППКП получил сигнал, что на втором этаж пожар и начал "действовать
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю