Виктор , поправьте мои рассуждения. если они не верны
Если оставить нормы в покое, а на "хлопский розум"зачем шлейфу жить больше 1минуты? Ведь назначение датчика и провода к нему-только выявить пожар на начальной стадии и просигнализировать об этом прибору. Таким образом воздействие огня на провод , которое приведёт к обрыву или кз исключается. А колько понадобится времени для предачи сигнала на ППКП? пару секунд, а дальше-шлейф уже не нужен. Но хоть пару секунд он должен прожить, поэтому шлейф желательно прокладывать только через помещения с нормальной средой (непожароопасной) и через помещения, которые контролируються датчиками ПС. Если же этого выполнить нельзя, только тогда кабели шлейфа должны быть огнестойкими. Другое дело ППКП. После поступления сигнала он начинает выдавать управляющие и сигнальные импульсы на другие устройства-на оповещение, пож насосы, лифты и т.д. Именно кабели, по которым эти сигналы передаются ну и кабели електроснабжения, по которым все эти системы питаются, включая ППКП, должны функционировать для обеспечения противопожарных мероприятий больше 1й минуты и быть огнестойкими.