rga, иными словами Вы даёте "Добро" на возможность прокладки огнестойкого и через перегородку неогнестойкого кабелей в Одном лотке? Народ Ваше
Если Вы гарантируете
пропустит мимо ушей - точно.  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
иными словами Вы даёте "Добро"
Вот опять Вы в боги лезете!
Мы не даем "добро". Мы высказываем свое мнение. Если даем ссылки на нормативы, то показываем мнение государства. Дальше каждый решает сам, делать или нет, что и как. САМ!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тю, задал вопрос..., а тут столько эмоций.

Вот опять Вы в боги лезете!
"27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину" (с)  :D
Мы высказываем свое мнение
Что-то не видно Вашего - ИМХО.

Перегородкой допустимо разделять скажем "90" от "30". И нефик сувать - обычное. Такое моё скромное мнение.
Передаю слово уважаемому Firetuf-у  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Firetuf от Сегодня в 10:36:01

    а коробку коммутации необходимо где устанавливать?

На стене, на выходе, огнестойкую :)

На выходе откуда? Где этот выход? Это имеет очень большое значение.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И нефик сувать - обычное.
На соседней ветке Вы не менее агрессивно доказываете, что питание СПЗ кабелем Е90 - блажь.  :D
Уж будьте последовательны.

На выходе откуда? Где этот выход? Это имеет очень большое значение.
И Вы туда же? На выходе из здания в землю или на воздух (так чтоб совсем разжевать и в рот положить).

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перегородкой допустимо разделять скажем "90" от "30". И нефик сувать - обычное. Такое моё скромное мнение.
согласен, если это в системе Е90 нам нужно дополнительно проложить Е30.
Также буду согласен на прокладку обычного кабеля в огнестойкой системе, если в таковой предусмотрена и испытана производителем перегородка, которая гарантировано сохранит целостность конструкции при пожаре (либо стационарная при изтовлении лотка, либо съемная - разницы нет), ну и естстственно, не нарушая позволенный показатель кг/м огнестойкой системы удерживания кабеля.
Нормами наших друзей, кстати, не рекомендована совместная прокладка, но и не запрещена, если выполнять те мероприятия, которые я описал. Но это я бы назвал скорее как исключение из правил, так как еще нужно доказать невозможность иной прокладки. Как-то, так.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И Вы туда же? На выходе из здания в землю или на воздух (так чтоб совсем разжевать и в рот положить).
Я без всяких язв. Народ смотрит, слушает, читает, а сути не понимает. Это очень узкая специализация, но достаточно один раз понять "физику процесса" и все гуд!
1. На выходе из здания в землю или на воздух - на стене в помещении.
2. На выходе из здания в землю или на воздух - на стене снаружи.
Кто из них прав?
так чтоб совсем разжевать и в рот положить
еще бы и за ушком почесать....  :-[
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
понять "физику процесса" и все гуд!
во, мудрые слова.
Как мне видится ситуёвина "обычный+огнестойкий через перегородку". Допустимо при условии, что при пожаре идущая теплота от перегородки со стороны (а также по крышке, дну) горящего "обычного/ных" кабеля/ей не будет превышать теплоты со стороны дна и стенки а также крышки лотка, идущей на огнестойкий/е кабель/ли. Разсчитать сие - фик разсчитаешь, а значит - испытания, огневые которые.
Так шта некоторые предположения милейшей rga, мною подвергаются - глубокому сомнению
Вот как то так мне всё сие - видется, и это есть ИМХО, ибо
по образу
  :D
« Останнє редагування: 28 Січень 2014, 12:39:16 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уж будьте последовательны.
уж буду. Вы проследите возможные потоки теплоты, и откуда эти потоки - могут взяться в ситуёвине
На соседней ветке
а уж после в нормах ковыряться.
Вот как то так мне и сие - видется, и это есть ИМХО, ибо
по образу
  :D

« Останнє редагування: 28 Січень 2014, 12:43:33 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На выходе из здания в землю или на воздух
rga, вопрос остался.
Так где нужно поставить огнестойкую коробку: в помещении или на улице?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, вопрос остался.
Так где нужно поставить огнестойкую коробку: в помещении или на улице?
Вот и расскажите автору вопроса.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Firetuf от 28 Января 2014, 10:36:01 am

    а коробку коммутации необходимо где устанавливать?

На стене, на выходе, огнестойкую :)


Цитата: Firetuf от 29 Января 2014, 11:07:56 am

    rga, вопрос остался.
    Так где нужно поставить огнестойкую коробку: в помещении или на улице?

Вот и расскажите автору вопроса.


Я, пока  :D, еще сам с собой не общаюсь, но мнение и видение своё выложу. И не я изначально предлагал применение огнестойкой коробки в этом случае.

Вариант 1. Огнестойкую коробку ставим в помещении при выходе на улицу. При пожаре в помещении, огнестойкий кабель сохраняет свою работоспособность, огнестойкая коробка сохраняет работоспособность, обычный кабель НЕ сохраняет, так как не обладает огнестойкими свойствами. Вывод - огнестойкая кабельная линия не выполняет свои функции.
Вариант 2. Огнестойкую коробку ставим на улице, на стене при выходе из помещения. При пожаре в помещении, огнестойкий кабель сохраняет свою работоспособность. Вывод - огнестойкая кабельная линия выполняет свои функции, но наличие огнестойкой коробки не обосновано.

Итог. Ни в одном из вариантов, применение огнестойкой коробки не правильно. В первом случае по техническим причинам, во втором по экономическим и техническим.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вариант 1. Если коробка внутри, а обычный кабель прямо из нее уходит в стену, заделка отверстия выполнена, а сам кабель в коробке узлом не завязан, то ничего с ним при пожаре не случится.
Вариант 2. Если кабели сращивать снаружи здания, то огнестойкая коробка, действительно, не нужна. Подойдет обычная герметичная.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вариант 1. Если коробка внутри, а обычный кабель прямо из нее уходит в стену, заделка отверстия выполнена, а сам кабель в коробке узлом не завязан, то ничего с ним при пожаре не случится.
коробка не является защитой от воздействия высокой температуры на изоляцию токопроводящих жил, и заделка отверстия здесь, увы, ничем не поможет.
Коробку с обычным кабелем придется защищать от возможного влияния огня на НЕогнестойкую изоляцию токопроводящих жил:
а) слоем цемента не менее 10 мм;
б) конструкцией из негорючих материалов, обеспечивающих защиту от воздействия огня.
В противном случае, при сгорании/оплавлении изоляции никто не гарантирует, что не будет КЗ.
К информации: Кабели типа ВВГ по ГОСТу должны выполняться со скрученными жилами. Так что необходимости завязывать в узел уже нет - они перекручены между собой до нас.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В противном случае, при сгорании/оплавлении изоляции никто не гарантирует, что не будет КЗ.
Я же говорю, кабель в коробке в узелок не нужно завязывать. При нормальной прокладке с этими 3 см ничего не случится (в смысле, КЗ). А с металлической огнестойкой сертифицированной коробкой, как показывают испытания, за 30 мин ничего не случается, кроме выгорания краски.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю