АСПС в газовой котельной? (Категория помещения - Г;  здание одноэтажное)
АПС в отдельно стоящей котельной? на основании чего? нужно же только встроенные, пристроенные или крышные защищать. А в отдельно стоящем без ПС кто будет активировать СО. Ну и категория здания "Г" мне кажется не совсем уместна. Если котельная пристроена или встроена к одноэтажному зданию, то назначение здания не она определяет.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sanuch, на основании ДНАОП 0.00–1.20–98 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ
пункта 4.6.28  :
              Работа газоиспользующих установок без постоянного обслуживающего персонала допускается при условии:
   - размещения газоиспользующих установок и вспомогательного оборудования в обособленных запирающихся помещениях, оборудованных охранной сигнализацией и аварийным взрывозащищен-ным освещением с включением его вне помещения;
   - оснащение газоиспользующих установок системами автоматизации, обеспечивающими их безаварийную работу, противоаварийную защиту, отключение подачи газа на установку при загазо-ванности помещения, пожаре в помещении и отключение электроснабжения;
   - ... .

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый Protivoves, я руководствовался требованиями ДБН В.2.5-56 п. 6.2.23 6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Но превышение норм не есть их нарушение.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но превышение норм не есть их нарушение.
Мы, вообще-то, обязаны выполнять не только ДБН В.2.5-56, но и все остальные нормативы, если они не снижают требований ДБН В.2.5-56.
Если нормативы, в частности, ведомственные, повышают эти требования, то их выполнение не менее обязательно, чем выполнение ДБН В.2.5-56.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы, вообще-то, обязаны выполнять не только ДБН В.2.5-56, но и все остальные нормативы, если они не снижают требований ДБН В.2.5-56.
Если нормативы, в частности, ведомственные, повышают эти требования, то их выполнение не менее обязательно, чем выполнение ДБН В.2.5-56.
Подписываюсь.
Выучить как "Отце наш"  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
    Мы, вообще-то, обязаны выполнять не только ДБН В.2.5-56, но и все остальные нормативы, если они не снижают требований ДБН В.2.5-56.
    Если нормативы, в частности, ведомственные, повышают эти требования, то их выполнение не менее обязательно, чем выполнение ДБН В.2.5-56.

Подписываюсь.
Выучить как "Отце наш"  :D

И я с вами!  Bow  Но требования ЛЮБОГО ДБН, если они выше других действующих, являются первоочередными и главенствующими, или не так ли?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но требования ЛЮБОГО ДБН, если они выше других действующих, являются первоочередными и главенствующими, или не так ли?
Я бы сказала, что если требование есть, оно обязательное и не отмененное, то выполнять его надо, в какого бы уровня нормативе оно не было записано.
Ведь, собственно, этой самой иерархии уровней как таковой не существует. Как соотносятся ведомственные и строительные нормы? Строительство - то же ведомство.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но требования ЛЮБОГО ДБН, если они выше других действующих, являются первоочередными и главенствующими, или не так ли?
скажу простое и очевидное: пожару абсолютно наплевать на ДБН и иже с ним, на афтаров оных бомажек и прочих "художников"  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы, вообще-то, обязаны выполнять не только ДБН В.2.5-56, но и все остальные нормативы, если они не снижают требований ДБН В.2.5-56.
Ну дык а я о чем :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во как rga обращает в свою веру.
Вот так рождаются религии  :P
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во как rga обращает в свою веру.
Вот так рождаются религии
Нет, по поводу религии - это не ко мне. Я за полную осознанность.

Offline Dmytry

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, ответы на 2 вопроса:

Есть два отдельно стоящих здания на территории одного предприятия
1. Можно ли использовать в пожароопасных зонах огнестойкий кабель, а в НЕ пожаровзрывоопасных зонах (по улице между зданиями) - обычный нг (не распространяющий горение) для систем звукового и речевого оповещения? С целью удешевления стоимости оборудования?

2. Можно ли прокладывать кабели шлейфов (контрольные) сигнализации с оболочкой нг-LS (не распространяющий горение с малым дымовыделением) рядом с кабелями системы оповещения из негорючего кабеля на одной кабеленесущей системе (лотки, короба, трубы, скобы и т.п.)?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. В зависимости от того, как Вы его ведете. Если в земле или воздушка, которая не проходит над горючими строениями, складами материалов, то вполне, почему нет? Если вести будете по стенам, например, деревянных сараев, или над местом складирования бревен или бочек с бензином, то не стоит.

2. Нет. Огнестойкий кабель нужно вести отдельно. Если Вы гарантируете, что в одном лотке эти кабели будут лежать отдельно (перегородку можно установить, например), и монтажники не накидают одно поверх другого, то делайте. Если гарантии нет, ведите отдельно.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если Вы гарантируете, что в одном лотке эти кабели будут лежать отдельно (перегородку можно установить, например)
перегородку класса огнестойкости не ниже класса несущей системы. Я правильно понял?  :-[
Если в земле или воздушка, которая не проходит над горючими строениями, складами материалов, то вполне, почему нет?
а коробку коммутации необходимо где устанавливать?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
перегородку класса огнестойкости не ниже класса несущей системы. Я правильно понял?
Ну, если лоток для огнестойкого кабеля, то перегородка будет из его же комплекта?

а коробку коммутации необходимо где устанавливать?
На стене, на выходе, огнестойкую :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю