ДЕТАЛІ СПІЛКУВАННЯ
ЗАПИТ:Date: пн, 18 нояб. 2019 г. в 15:38
Subject: роз’яснення стосовно скасування чинності ДСТУ Б В.2.5-38:2008
To: <
ukrndnc@uas.org.ua>, <
info@usptb.org>
Добрий день.
Прошу надати роз'яснення щодо проведення розрахунків після скасування дії ДСТУ Б В.2.5-38: 2008. Наказом від 16 жовтня 2019 № 313.
На заміну пропонується використання нових стандартів, а саме IEC 62305.
У частині 2, IEC 62305-2 описана методіка розрахунку ризиків.
Згідно з додатком А проводився розрахунок: Оцінки щорічного кількості N небезпечних випадків.
Для даного розрахунку необхідно враховувати Тd - кількість грозових днів на рік. Раніше цей показник брався за мапи кількості грозових днів на рік в стандарті ДСТУ Б В.2.5-38: 2008.
Підкажіть будь ласка після скасування стандарту якими картами чи яким офіційним джерелом користуватися, для визначення кількості грозових днів на рік?
--
С уважением,
ВІДПОВІДЬ:(адреса заявника)Густина точок контаку спалахів блискавки з поверхнею землі протягом року Nsg є пов'язано з зустиною спалахів блискавки Ng, згідно EN 62858:2015 Lightning density based on lightning location systems ( LLS) - General principles, наступним співідношенням:
Nsg = 2 х Ng
Ng можна брати з ріжних джерел, залежно від того, на які витрати готовий для цього погодитися замовник:
- система грозпеленгації УкрГМІ;
- публікації у наукових журналах з результатми спостереження за грозовою активністю;
- ізокераунічна мапа НЕК "Укренерго";
- відомості "Укргідрометцентру" про кераунічний рівень Td (число грозових днів). Перерахугнок у Ng можливий за формулою, запропонованою 1984 р. Anderson зі співавторами
Ng = 0,004 (Td) 1,25
Також відома формула перерахунку, запропонована MacGorman зі співавторами, яка встановлює зв’язок між числом грозових годин Th протягом року та Ng
Ng = 0,054 (Th ) 1,1
Перерахунок у Ng можна вести за формулою з відміненого ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
Ng = 0,067 Th
З повагою.
Євген Баранник
Член Правління УСПТБ
Відповідальний секретар ТК-315 "Засоби техногенної безпеки будівель і споруд"
Голова Українського комітету захисту від блискавки при НТСЕУ
Експерт з блискавкозахисту ТОВ "ОБО Беттерманн Україна"
****************************
Тобто належить розуміти, що запит надійшов на адресу УкрНДНЦ у вигляді e-mail. Оскільки такий спосіб спілкування характеризується оперативністю отримання відповіді, її й було надано - по суті, без дотримання формальностей, які передбачали б фірмові бланки, підписи й печатки.