посмотри СНиП 31-05-2003, СНиП 2.09.04-87 (2001), СНиП 2.08.02-89 (2003), ГОСТ Р 50571.12-96, ГОСТ60335-2001.
эл.каменка должна быть не более 15кВт с заводским пультом и автоматикой на отключение после 8часовой работы и контролем температуры не выше 110 С.Светильники можно и на 220В только с термостойким стеклом и сеткой. например Galleon 1103. необходим контур уравнивания потенциала.Розетки в самой парильне нельзя, а в комнате отдыха я ставлю но через УЗО.Раньше было требование что каменка должна стоять только у наружних стен, сейчас этого нет, только противопажарные нормы выполняй.А по роводке см в СНиПах к каменке в трубе в полу медь термостойкую, свет- медь открыто нормальную, остальное силовое оборудование только аллюминием.