Да нет, требование глава 7.4 ПУЭ распостраняется на все объекты как гражданського так и промышленного строительства.
Начнем сначала. Согласно «Норм определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» НАПБ Б.03.002-2007 (для России СП12.13130-2009) технолог (ГИП, ГАП) согласно расчета определяет категорию помещения и выдает данные смежным разделам: строителям, электрикам и т.д.
Если помещения категории А,Б,В то согласно п.4.5.1 ПУЭ Украина (п.7.3.36 ПУЭ Россия) технолог совместно с электриком определяют класс зоны, в соответствии с которым производится выбор и размещение электроустановок.
Вы утверждаете, что электропомещение это помещение категории «В». Хорошо.
В-пожароопасная
«Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся, горючие и трудногорючие жидкости, а также вещества и материалы, которые могут при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом взрываться и гореть или только гореть; горючая пыль и волокна, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А, Б и удельная пожарная нагрузка для твердых и жидких легковоспламеняющихся, трудногорючих и горючих веществ на отдельных участках1 площадью не меньше 10 м2 каждая превышает 180 МДж/м2.»
Таким образом, если у вас пожароопасное помещение категории «В», где согласно табл.1 вращаются твердые горючие и трудногорючие вещества, то вы согласно ПУЭ гл.7.4 п.7.4.20 по табл.7.4.2 должны выбрать электрощиты, а они в этом случае должны иметь степень защиты для размещения в таких помещениях не ниже ІР44.
Но как видите согласно главы 4.1 ПУЭ и выдержек из ПУЭ приведенные вами выше, говорят о размещении открытых щитов и электрооборудования, что подтверждает-щитовые не относятся к пожароопасным. Да согласен, повышенные требования по огнестойкости к строительным ограждающим конструкциям и выполнение пожарной сигнализации правомерны, как для объекта повышенной опасности, но пожарная безопасность кроме того должна быть в проектных решениях по выбору расчетных кабелей, аппаратов защиты, электрооборудования, а так же должны выполнятся требования ПТЭ в ходе эксплуатации.
Если вы электрик, то ваша настольная книга ПУЭ, которая совместно с другими нормативными документами определяет ваши действия в ходе проектирования, монтажа и эксплуатации.