Автор Тема: Электрощитовая под лестничным маршем. Можно ли?  (Прочитано 13880 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

вы немного не правы, нет взаимосвязи между категорией "В" и классом зоны по ПУЭ. В том же ПУЭ есть понятие "электропомещение".
Я от как раз и прав! Если помещение согласно СП 12.13130.2009 пожаро, взрывоопасное то только тогда оно классифицируется по ПУЭ (см. раздел 7 ПУЭ). Если оно по СП 12.13130.2009 категории "Г" и "Д" то по ПУЭ оно не классифицируется и специальных требования к устанавливаемому электрооборудованию в части пожарной и взрывной безопасности не выдвигается.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для того чтобы выполнять требования ДБН В.2.5-56 по установке ПС, не обязательно чтобы помещение было категорийным.
Если оно по СП 12.13130.2009 категории "Г" и "Д" то по ПУЭ оно не классифицируется и специальных требования к устанавливаемому электрооборудованию в части пожарной и взрывной безопасности не выдвигается.
Мысль понятна. Рисуем "Д" и нет никаких неудобных требований.  :)
Но вообще-то, Вы верно сказали чуть раньше. Есть НАПБ В.02.003, и - вперед.
Есть щитовые, где нагрузки, действительно, мало. А есть щитовые, где все стены кабелем устланы, причем не в один слой.
К слову, категорирование щитовых все чаще встречается в строительной докумекнтации даже общественных и жилых зданий, не говоря уже о производственных. Причем, все чаще - В. 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть рекомендации по выполнению строительной части эл.щитовых (по степени огнестойкости ограждающих конструкций:стен, перегородк, дверей) ГПИ "Тяжпромэлектропроекта" "Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений предприятий" (шифр А231) 2003 года издания, согласно которых конструкции следует принимать как для категории В1..В4 (российского СП). Но класс  по ПУЭ-не пожароопасное помещение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если помещение согласно СП 12.13130.2009 пожаро, взрывоопасное то только тогда оно классифицируется по ПУЭ (см. раздел 7 ПУЭ). Если оно по СП 12.13130.2009 категории "Г" и "Д" то по ПУЭ оно не классифицируется
не соглашусь с Вами. Где в ПУЭ взаимосвязь между категорией по СП и классом зоны по ПУЭ?  Глава 7.3 шестого издания "7.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки, размещаемые во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений.". Глава 7.4 "7.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений." где здесь категория помещения? Кстати в помещении категори "Г" взрывоопасная зона может и быть см. 7.3.47 ПУЭ (за пределом 5 метровой зоны от устройств с открытым пламенем "Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде".) а категория помещения будет "Г" (например помещения огневых подогревателей,  и т.п.).
« Останнє редагування: 12 Травень 2014, 16:35:50 від Sanuch »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе если вы электрик-проектировщик, то должны пользоваться ПУЭ в части выбора электрооборудования, а категории помещений оставте технологам и строителям. ПУЭ это ваша настольная книга и гл.7. И если вы так настойчиво утверждаете, что электрощитовая пожароопасное помещение, зачем нарушаете "Правила устройства электроустановок" в части выбора и размещения электрооборудования. Если РУ-0,4 кв ТП по вашему мнению пожароопасное помещение, зачем нарушаете ПУЭ и ставите туда распредщиты ЩО-70 степенью защиты IP00, а в электрощитовые ж/дома ВРУ степенью защиты IP21-IP31?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Категории позволяют выбирать вид пожарной защиты и никак не связанны с классом зоны. Повторюсь в ПУЭ есть понятие "Электропомещение" (1.1.5. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала  в которых расположены электроустановки) вот в них и можно использовать исполнение IP00 можно по всем главам ПУЭ пробежаться и найти ссылки, например: п. 1.1.33. В электропомещениях с установками до 1 кВ допускается применение неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий). При этом доступные прикосновению части должны быть расположены так, чтобы нормальное обслуживания не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним. п. 2.2.20 "В электропомещениях промышленных предприятий высота установки токопроводов исполнения IP00 и выше не нормируется. Места, где возможны случайные прикосновения к токопроводам исполнения IP00, должны быть ограждены." и т.д.
Да и IP - не обеспечивает взрывозащиту. Степень защиты - Способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами испытаний
« Останнє редагування: 12 Травень 2014, 17:29:25 від Sanuch »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы меня извините, вы наверное не электрик или начинающий проектировщик. Просто прочтите ПУЭ главу 7.4 п.7.4.20 и посмотрите табл.7.4.2, раз вы утверждаете, что электрощитовая относится к категории "В"-пожароопасное помещение. И выберите для свого помещения электрооборудование согласно ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы меня извините, вы наверное не электрик или начинающий проектировщик.
То же самое могу сказать и про Вас. Вы не умеете читать ПУЭ и связывать нормы. Просто когда человек не находит аргументов он сходит на банальные обвинения. Но прочтите внимательно то что я написал. Нет никакой взаимосвязи между категорией помещения и классом зоны по ПУЭ. Как еще мне это объяснить Вам?  :wall: Читаем область применения главы 7.4  п. 7.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений. Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов устройств) и сетей для пожароопасных зон выполняются в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации горючих материалов (жидкостей, пылей и волокон).
Требования к электроустановкам жилых и общественных зданий приведены в гл. 7.1, а к электроустановкам зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений - в гл. 7.2."
т.о. требования таблицы 7.4.2 не распространяются на щитовые жилых и общественных зданий в данных зданиях руководствуемся только главой 7.1, но категория по пожарной опасности электрощитовых будет "В", повторюсь класс зоны по ПУЭ и категория по СП или НАПБ это разные вещи.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нет, требование глава 7.4 ПУЭ распостраняется на все объекты как гражданського так и промышленного строительства.
Начнем сначала. Согласно «Норм определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» НАПБ Б.03.002-2007 (для России СП12.13130-2009) технолог (ГИП, ГАП) согласно расчета определяет категорию помещения и выдает данные смежным разделам: строителям, электрикам и т.д.
Если помещения категории А,Б,В то согласно п.4.5.1 ПУЭ Украина (п.7.3.36 ПУЭ Россия) технолог совместно с электриком определяют класс зоны, в соответствии с которым производится выбор и размещение электроустановок.
Вы утверждаете, что электропомещение это помещение категории «В». Хорошо.
В-пожароопасная   
«Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся, горючие и трудногорючие жидкости, а также вещества и материалы, которые могут при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом взрываться и гореть или только гореть; горючая пыль и волокна, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А, Б и удельная пожарная нагрузка для твердых и жидких легковоспламеняющихся, трудногорючих и горючих веществ на отдельных участках1 площадью не меньше 10 м2 каждая превышает 180 МДж/м2.»
Таким образом, если у вас пожароопасное помещение категории «В», где согласно табл.1 вращаются твердые горючие и трудногорючие вещества, то вы согласно ПУЭ гл.7.4 п.7.4.20 по табл.7.4.2  должны выбрать электрощиты, а они в этом случае должны иметь степень защиты для размещения в таких помещениях не ниже ІР44.
Но как видите согласно главы 4.1 ПУЭ и выдержек из ПУЭ приведенные вами выше, говорят о размещении открытых щитов и электрооборудования, что подтверждает-щитовые не относятся к пожароопасным. Да согласен, повышенные требования по огнестойкости к строительным ограждающим конструкциям и выполнение пожарной сигнализации правомерны, как для объекта повышенной опасности, но пожарная безопасность кроме того должна быть в проектных решениях по выбору расчетных кабелей, аппаратов защиты, электрооборудования, а так же должны выполнятся требования ПТЭ в ходе эксплуатации.
Если вы электрик, то ваша настольная книга ПУЭ, которая совместно с другими нормативными документами определяет ваши действия в ходе проектирования, монтажа и эксплуатации.
« Останнє редагування: 13 Травень 2014, 16:50:47 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но как видите согласно главы 4.1 ПУЭ и выдержек из ПУЭ приведенные вами выше, говорят о размещении открытых щитов и электрооборудования, что подтверждает-щитовые не относятся к пожароопасным.
Подтверждение, что электрощитовые не относятся к категории В, может быть дано ТОЛЬКО расчетом. Т.е. пожарная нагрузка "на отдельных участках площадью не менее 10 м2 каждая не превышает 180 МДж/м2".

Если глянуть табличку D.1 из ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, то например, для безгалогенного кабеля NHXCX 3х120 пожарная нагрузка составит 22 МДж/м. Вот три таких кабеля длиной по 3 м - и уже имеем больше 180 МДж/м  на 10 м2.

А с ПУЭ все не так однозначно, на мой взгляд, как говорите Вы, grossel, и Вы, Sanuch. :)
Истина где-то посредине.
Если мы посмотрим НПАОП 40.1-1.32-01 (давайте говорить об Украине?), то имеем:
5.2.1. Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества как при нормальном технологическом процессе, так и при его нарушении в таком количестве, что требуются специальные меры в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации.

Т.е. категория по НАПБ В.03.002 определяется для здания или помещения. А пожароопасная зона - это просто часть помещения (или все помещение). Вполне можно представить огромный цех категории Д с зонами и взрывоопасными, и пожароопасными.

К сожалению, ПУЭ не определяет количественных характеристик для зон. Например:
5.3.4. Пожароопасная зона класса П-IIа - пространство в помещении, в котором находятся твердые горючие вещества и материалы.

Сколько надо этого самого горючего вещества, чтоб потребовалось применение "специальных мер"? Возможно, устанавливая открытые щиты, именно этим и пользуются?

Но суть остается неизменной. Считать нужно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 rga: 5.2.1. Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества как при нормальном технологическом процессе, так и при его нарушении в таком количестве, что требуются специальные меры в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации.

1. Если бы глава 7.4 «ПУЭ» распространялась на электропомещения, то формулировка пункта 7.4.1 была бы другой, а именно «распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений, в том числе в электропомещениях».
2. В соответствии с принципом классификации пожароопасных зон по «ПУЭ», признаком, по которому помещения относятся к пожароопасным, является обращение горючих веществ при технологическом процессе, а не их присутствие.
3. В части РУ ТП, промышленность не выпускает распределительные щиты для установки в пожароопасных помещениях и нет альтернативы по технологии монтажа. Это касается как щитов КСО так и ЩО. То же в основном касается и ВРП устанавливаемых в помещениях электрощитовых жилого дома: ВРП-1; ВРП78-имеют степень защиты IP21-IP31.
4. Возгорание в электрощитовых возможно при сверх перегрузке в линиях и недопустимому перегреву кабелей. Чтобы недопустить возникновения аварии необходимо элементарно выполнять правила проектирования, монтажа и эксплуатации. При правильном выборе кабелей и аппаратов защиты по нагрузке в процессе проектирования, температура защитной оболочки при эксплуатации не будет превышать допустимую температуру 65-70 градусов. При эксплуатации, не загрубляй вставки автоматов и не ставь не калиброванные провода вместо плавких вставок предохранителей, не подключай дополнительные электроприемники сверх проектных и все будет гут. Для того и существуют ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, пожарные нормы, чтобы выполняя их трбования, аварийная ситуация в электроустановках не возникала.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если бы глава 7.4 «ПУЭ» распространялась на электропомещения, то формулировка пункта 7.4.1 была бы другой, а именно «распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений, в том числе в электропомещениях».
Давайте, все-таки говорить по нормативке одной страны? Предлагаю Украину, поскольку большинство присутствующих в теме - с украинским флажком. А то смесь какая-то странная получается.
НПАОП 40.1-1.32-01, который у нас вместо 7-й главы ПУЭ, говорит:
5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ
5.1. Область применения
5.1.1. Данный раздел Правил распространяется на все виды электроустановок, размещенных в пожароопасных зонах внутри и вне помещений: стационарные, передвижные и переносные.

Речь идет о любых (всех) помещениях, исключения не предусмотрены. Электропомещение - тоже помещение, и некорректно исключать его из формулировки, причем по личной инициативе.

2. В соответствии с принципом классификации пожароопасных зон по «ПУЭ», признаком, по которому помещения относятся к пожароопасным, является обращение горючих веществ при технологическом процессе, а не их присутствие.
Согласно п.5.2.1 НПАОП 40.1-1.32-01 речь идет совсем не об "обращении", а о "нахождении (хранении, использовании или выделении), причем постоянно или периодически. Провода и щиты "находятся" "постоянно" "во время технологического процесса", которым является передача электроэнергии потребителям.

3. В части РУ ТП, промышленность не выпускает распределительные щиты для установки в пожароопасных помещениях и нет альтернативы по технологии монтажа. Это касается как щитов КСО так и ЩО. То же в основном касается и ВРП устанавливаемых в помещениях электрощитовых жилого дома: ВРП-1; ВРП78-имеют степень защиты IP21-IP31.
Опять же, как я говорила, определение пожароопасной зоны говорит о неком количестве горючие вещества, что требуются специальные меры в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации.
Если Вы, как проектировщик, скажете, что специальные меры типа IP44, не нужны, кто и на каком основании Вам возразит? IP44 - не защита от пожара, это защита от воды и пыли. А сам ящик - от неосторожных ручек обслуживающего персонала. В РУ и ТП воды, вроде как не должно быть, пыль - как то до лампочки, а обслуживающий персонал должен быть сурово обученный.

4. Возгорание в электрощитовых возможно при сверх перегрузке в линиях и недопустимому перегреву кабелей. Чтобы недопустить возникновения аварии необходимо элементарно выполнять правила проектирования, монтажа и эксплуатации. При правильном выборе кабелей и аппаратов защиты по нагрузке в процессе проектирования, температура защитной оболочки при эксплуатации не будет превышать допустимую температуру 65-70 градусов. При эксплуатации, не загрубляй вставки автоматов и не ставь не калиброванные провода вместо плавких вставок предохранителей, не подключай дополнительные электроприемники сверх проектных и все будет гут. Для того и существуют ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, пожарные нормы, чтобы выполняя их трбования, аварийная ситуация в электроустановках не возникала.
Все правильно. А еще если не курить в постели по пьянке, не давать спички детям, не разводить костры в лесу и т.п. Но пожары пожары почему-то случаются и регулярно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К слову, там же, в НПАОП 40.1-1.32-01 есть такое:
5.8.1. Размещение распределительных устройств напряжением до 1000В и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости размещения РУ в пожароопасных зонах степень защиты их элементов шкафов и др. должна соответствовать таблице 5.2.

Честно говоря, РУ ТП в готовом виде не видела. Возможно, в РУ действительно не так уж много пожарной нагрузки?
А если взять обычную электрощитовую в жилом или общественном здании, то там кабелей, обычно, - на полноценную В/П-IIа.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К слову, там же, в НПАОП 40.1-1.32-01 есть такое:
5.8.1. Размещение распределительных устройств напряжением до 1000В и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости размещения РУ в пожароопасных зонах степень защиты их элементов шкафов и др. должна соответствовать таблице 5.2.

Честно говоря, РУ ТП в готовом виде не видела. Возможно, в РУ действительно не так уж много пожарной нагрузки?
А если взять обычную электрощитовую в жилом или общественном здании, то там кабелей, обычно, - на полноценную В/П-IIа.
Вот видите. Вы п.5.8.1 подтверждаете, что помещение электрощитовой не может быть пожароопасным, поскольку щиты ВРУ устанавливаемые в электрощитовых ж/домов и другие щиты являются распределительными и согласно этого пункта не могут устанавливаться в пожароопасных помещениях. Вашу фразу о пыле и воде и о степени защиты оборудования в пожароопасных зонах не коментирую. Это сродни крылатой фразе: "все знаю, все понимаю, не пойму только-как это синусоидальный ток по прямым проводам туда-сюда бегает".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно этого пункта не могут устанавливаться в пожароопасных помещениях
Во-первых, данный раздел называется: "5.8. Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции."
Так что это, скорее, для серьезных помещений РУ и ТП, о которых Вы говорили, что там щиты открытые.
Но, понятное дело, обычный квартирный щиток - тоже распределительное устройство и притянуть сюда можно и его. Но это же несоизмеримые вещи?

А во-вторых, почему не могут? Могут. Но в соответствующих шкафах. Причем, по воде разрешено снижать требование хоть до нуля (п.5.6.1). 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю