Можно ли помещение электрощитовой для жилого здания разместить под лестничным маршем на 1 этаже. В электрощитовой будет только вводной щит и 2 учета (общий и осветещение).
Согласно ДБН В.2.5-23:2010 - Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення.
« Останнє редагування: 07 Травень 2014, 10:39:11 від andery »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли помещение электрощитовой для жилого здания разместить под лестничным маршем
Ви самі дали відповідь
Согласно ДБН В.2.5-23:2010 - Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так если мы делаем отдельное помещение, огороженное кирпичом, может можно тогда считать что электрощитовая не входит в объем лестничной клетки? Или это все "притянуто за уши" ? 

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или это все "притянуто за уши" ?
Лестничная клетка - путь эвакуации. Электрощитовая - пожароопасное помещение.
ДБН В.1.1-7 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА"
5.42. В лестничных клетках не допускается размещать:
   д) встроенные помещения любого назначения;

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Да,согласен, лучше этого избежать. Правда, можно   уточнять категорию с учетом проектируемого оборудования и строительных решений. Электрощитовая может и не относится к пожароопасным помещениям если:" удельная пожарная нагрузка  для твердых и жидких легковоспламеняющихся, трудногорючих и горючих веществ на отдельных участках1 площадью не меньше 10 м2 каждая НЕ превышает 180 МДж/м2.
     А под "лестничной клеткой" имеется ввиду цокольный этаж?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрощитовая может и не относится к пожароопасным помещениям
Можно написать и Д, конечно. Но мы же понимаем, гореть там есть чему. И весь дым пойдет на лестницу, по которой будут эвакуироваться люди. Вы бы хотели оказаться на этой лестнице во время пожара?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да,согласен, лучше этого избежать. Правда, можно   уточнять категорию с учетом проектируемого оборудования и строительных решений.
     А под "лестничной клеткой" имеется ввиду цокольный этаж?
Что в даном случае уточнять? Если правила сказано однозначно: ДБН В.2.5-23:2010 - Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках.. ДБН В.1.1-7 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА" п.5.42. В лестничных клетках не допускается размещать:
   д) встроенные помещения любого назначения..
И жизнью проверено, как на стадии проектирования так и при эксплуатации существующей электрощитовой построенной в 70 годы (пожарники выписали предписание на вынос с подлестничного помещения, хотя выход с электрощитовой был непоследственно на улицу).

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 rga, кстати, а какая категория электрощитовой все-таки, Г или Д?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, кстати, а какая категория электрощитовой все-таки, Г или Д?
НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (2003 г.), п. 2.1: «Категории помещений по взрыво-пожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1». По таблице 1 помещение электрощитовой соответствует категории «Д»:
         Д - Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
Для Украины НАПБ Б.03.002-2007.

« Останнє редагування: 08 Травень 2014, 18:19:34 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, кстати, а какая категория электрощитовой все-таки, Г или Д?
Считать надо.
В старых ведомственных Перечнях очень любили писать "Д". Но большинство этих Перечней уже недействительны, поскольку составлены на основании недействующего ОНТП 24-86. Из опыта - в строительной документации все реже и реже встречаю "Д" для щитовых, и все чаще и чаще "В".

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если бы помещения электрощитовых относились к пожароопасным категории "В", тогда в данных помещениях необходимо было размещать щиты и НКУ не открытого исполнения согласно ПУЭ, а степенью защиты не ниже IP44 (см. НПАОП 40.1-1.32-01 раздел 5 табл.5.2). Раз мы привыкли орентироваться на Россию см. их разяснения:                Ответ на вопрос по категорированию помещений электрощитовых
                                                           «Россэнергонадзора».
«Категорирование электротехнических помещений по «НПБ 105-03» является обязательной процедурой и определяет требования к строительной части. Необходимость размещения в электротехнических помещениях устройств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации определяется по «НПБ 110-03». Глава 7.4 «ПУЭ» (п. 7.4.1) «распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений». Из определения следует, что требования главы 7.4 «ПУЭ» на электропомещения не распространяются – понятие «электропомещение» определено п.1.1.5 «ПУЭ». Если бы глава 7.4 «ПУЭ» распространялась на электропомещения, то формулировка пункта 7.4.1 была бы другой, а именно «распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений, в том числе в электропомещениях».
Обращаем внимание, что, в соответствии с принципом классификации пожароопасных зон по «ПУЭ», признаком, по которому помещения относятся к пожароопасным, является обращение горючих веществ при технологическом процессе, а не их присутствие. По этой причине, например, помещения гардеробных и костюмерных в театрах (в которых переносятся, перемещаются горючие вещества) относятся к классу «П-IIа», а остальные – нет. По этому признаку можно было бы классифицировать только помещения, содержащие маслонаполненное оборудование, а не электрощитовые до 1 кВ.
Электропомещения – это специальные помещения, доступные только для квалифицированного персонала, где требования пожарной безопасности обеспечиваются выполнением требований «НПБ» и специальных требований не главы 7.4, а других глав «ПУЭ». Например, значительная часть положений глав четвертого раздела «ПУЭ» посвящена именно обеспечению пожаробезопасности и, разумеется, специальным требованиям к любому электрооборудованию. Поэтому классифицировать электропомещения по главе 7.4 «ПУЭ» не требуется, а обозначения, которые проставляют на дверях электропомещений разные ведомства, не несут за собой последствий в части требований к электрооборудованию.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раз мы привыкли орентироваться на Россию
Не знаю, как кто, но мы уже привыкли ориентироваться на Европу :) Все новые пожарные нормативы - это, в основном, переводные европейские.
Пожарные нормативы наши и российские давно уже разошлись в разные стороны. Не слишком далеко, ведь количество способов решения одних и тех же проблем не так уж и велико, но в отдельных местах - существенно, в отдельных - по мелочи, но везде.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, к слову, по ДБН В.2.5-56 помещения электрощитовых защищаются пожарной сигнализацией в обязательном порядке (Таблица В.2, п.1.15). Значит, пожарная опасность присутствует.
Да и из опыта. На наших объектах несколько раз был пожар в щитовых.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
сли бы помещения электрощитовых относились к пожароопасным категории "В", тогда в данных помещениях необходимо было размещать щиты и НКУ не открытого исполнения согласно ПУЭ, а степенью защиты не ниже IP44 (см. НПАОП 40.1-1.32-01 раздел 5 табл.5.2).
вы немного не правы, нет взаимосвязи между категорией "В" и классом зоны по ПУЭ. В том же ПУЭ есть понятие "электропомещение". Да и в России давно уже в электропомещениях ставиться категория "В3" (В3 чаще всего, но бывает и другая (В2, В4) ), а в классе зоны  по ПУЭ ставиться прочерк. НПБ уже заменен на СП 12.13130.2009.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, к слову, по ДБН В.2.5-56 помещения электрощитовых защищаются пожарной сигнализацией в обязательном порядке (Таблица В.2, п.1.15). Значит, пожарная опасность присутствует.
Да и из опыта. На наших объектах несколько раз был пожар в щитовых.
Для того чтобы выполнять требования ДБН В.2.5-56 по установке ПС, не обязательно чтобы помещение было категорийным. Это как мера контроля. А то выходит, что если в общественном здании коридоры и помещения оборудованы ПС, то они в обязательном порядке должны классифицироваться как пожароопасные. Так и электрощитовые. Если бы они были категорийные, то тогда ввиду того, что 100% РУ-0,4 кВ городских ТП, цеховых ЩСУ, электропомещений КиП, ЦПУ и т.п. оборудованы открытыми эл.щитами их, согласно ПУЭ, необходимо запретить эксплуатировать. А на самом деле, согласно главы 4.1 ПУЭ, наоборот открытые щиты в таких помещениях рекомендуют использовать. Если бы было по другому, то тогда требования к степени защиты размещаемых щитов в пожароопасних помещениях было согласно раздела 5 НПАОП 40.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю