Автор Тема: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ  (Прочитано 16615 раз)

0 Користувачів і 4 Гостей дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #150 : 13 Листопад 2013, 15:20:38 »
Лажа, только если вариант с ограничителем нагрузки не пройдет, это единственный выход. :(

Offline Ira

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #151 : 13 Листопад 2013, 15:55:19 »
CC19, да, сама вижу, что лажа. Попробую с ограничителем согласовать, хотя у нас инспекторы такие тугие, что могут вообще не воспринять такое новшество. Вам спасибо за совет)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #152 : 13 Листопад 2013, 15:59:14 »
CC19, спасибо вам за идею. Можно попробовать согласовать с облэнерго.
А как вы думаете, можно ли, например, поставить все автоматы 10А, но с разными характеристиками  или это будет неправильно?

1. поставить все автоматы 10А - да,
2. но с разными характеристиками - это Вам особо ничего не даст можете и одну и ту же характеристику использовать только на вводе лучше С.
Насчет ограничителя мощности я ничего хорошего не скажу - какая Вам разница что выбьет автомат или ограничитель мощности итог будет один и тот же.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #153 : 13 Листопад 2013, 16:10:50 »
А ограничитель мощности можно поставить в щите офиса? по идее его пломбировать нужно.

Offline Ira

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #154 : 13 Листопад 2013, 16:12:01 »

1. поставить все автоматы 10А - да,

il85, ну а как же тогда селективность, о которой здесь столько говорят или не обращать на нее внимания? и если что-то произойдет на отходящей линии, то автомат может выбить на ГРЩ в щитовой?  Это тоже как-то не очень....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #155 : 13 Листопад 2013, 16:33:46 »
в теме  об этом уже было сказано
Andreus47, в теме очень много уже сказано аж на 11 страниц.
Никакой. Об этом и речь. Но в теме вы найдёте сторонников того, что весомая разница есть. Вот у них и спросите. Мне тоже это не понятно.
так чем тогда суть проблемы?
Давайте все-таки подведем хотя бы промежуточный итог. Напишите как правильно и почему? Укажите как поступать нельзя и почему и ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите конкретно каким нормам это противоречит. И убедительная просьба не ссылайтесь больше на статью, а то создается впечетление, что она не Ваша.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #156 : 13 Листопад 2013, 16:35:57 »
А как иначе мне также попадались ТУ в которых выделялась определенная мощность и был прописан автомат как раз под эту мощность в  ТП и не стоит вопрос о какой то селективности когда номинал автомата это деньги. Уменьшать автоматы на потребители нет возможности, а увеличить вводной Вам не дадут.

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #157 : 13 Листопад 2013, 21:21:17 »
Сначала для Ira предложил бы так в грщ XT2 160 Ekip LSI 10А в РЩ на входе рубильник дальше 10 А автоматы на отходящие
автоматы.
В файловом архиве на нашем прекрасном сайте есть две ссылки на одну и туже прекрасною брошюру
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1585
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2028
скачало ее уже больше 1000 пользователей похоже ни кто не читал особенно автор  обсуждаемой статьи.
Да и еще полная  селективность стоит денег, то есть применения специальных автоматов.Поэтому применив их можно
выполнить  селективность для примера от автора; S 751 DR 50А в ГРЩ и S201C 40A в РЩ это если однофазные и подчеркиваю модульные.

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #158 : 15 Листопад 2013, 09:07:10 »
Вы издеваетесь?
Это вы о чём?  Не читали статью, так и не надо здесь ничего комментировать, если вам не тяжело.  В теме указано чему посвящена тема.

В статье написано: А это значит, что при КЗ на шинах РЩ вероятнее всего отключится QF2, при этом следует учитывать, что вероятность отключения QF1 имеется тоже. При этом, в единичном случае нельзя с увереностью скзазать какой конкретно из них отработает первым.

Если вы не понимаете того, что значит информация, то не нужно возмущаться по поводу собственного не понимания вопроса.

И прошу вас ещё, прекратите эти ваши "издеваетесь" и остальное в вашей манере беседы. Говорите по делу.
« Останнє редагування: 15 Листопад 2013, 09:40:21 від Andreus47 »

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #159 : 15 Листопад 2013, 09:29:23 »
так чем тогда суть проблемы?

Так суть проблемы в статье и описана. И вывод там тоже есть. Попробую с другой стороны сделать вывод, при этом будем считать, что как делать нельзя уже указано.

Итак. В таких случая, какой описан в статье(я конечно же, имею в в виду принципиальный подход, когда на линии установлены автоматы с обоих концов) следует ставить автоматы одного номинала.

В примере, как было указано, рассмотрены тривиальные подходы с установкой автоматов с время-токовой характеристикой С. Данное явление распространено, в статье указана несостоятельность данного решения.

Конечно же, не следует отрицать, что в ряде случае установка автоматов с разными кривыми отключения позволит осуществить гарантированную очередность отключения при КЗ и перегрузке. Данные решения требуют расчета токов КЗ.


Также, если такая необходимость очередности отключения продиктована заказчиком, то реализовывать её надо, как минимум, автоматами с разными кривыми отключения или же автоматами с логической защитой, ну и другими средствами.

Для защиты от перегрузки установка завышенного тока уставки автомата в начале линии, кроме недостатков, указанных в статье противоречит нижеприведенным пунктам ПУЭ (Украина, 2010):

3.1.4
3.1.9
3.1.11
3.1.16

« Останнє редагування: 15 Листопад 2013, 09:41:09 від Andreus47 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #160 : 15 Листопад 2013, 09:45:10 »
Итак. В таких случая, какой описан в статье(я конечно же, имею в в виду принципиальный подход, когда на линии установлены автоматы с обоих концов) следует ставить автоматы одного номинала.
У меня к вам конкретный вопрос Andreus47.
Допустим ситуацию: расчетный ток лини 33А, кабель по падениям выбран 16мм2 (длинная линия), какие бы вы номиналы автоматов поставили бы в начале (QF1 ГРЩ) и в конце этой линии (QF2 РЩ):
1) 40А-40А?
2) 50А-50А?
3) 50А-40А?
Вводной автомат ГРЩ - допусим 160А.
Заранее благодарен за ответ.
« Останнє редагування: 15 Листопад 2013, 09:47:07 від andery »

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #161 : 15 Листопад 2013, 09:53:34 »
Ещё. По поводу темы и того, что здесь обсуждалось до сих пор.

Прочитав комментарии я пришёл к выводу, что большинство учавствующих в общении так и не поняли к чему эта статья?

Считаю нужным объясниться ещё раз, раз уж из введения это не совсем ясно.

Итак, в процессе работы всегда сталкиваемся с необходимостью установки автоматов на линии с обоих сторон. Это распространенный случай. Дальше следует выбрать автоматы на этих сторонах. Так вот, часть проектировщиков считает, что выбрать нужно автоматы с разным номиналом в одну ступень, при этом кривую отключения в расчет не берут. Т.е в проектах обычно не пишут ничего, а на практике - это кривая "С". Этому и посвящена статья. Рассмотрен именно этот вопрос. Рассмотрены "+" и "-" такого решения.

А о том, как нужно поступать дальше - это уж ваше дело, уважаемые электротехники.

« Останнє редагування: 15 Листопад 2013, 09:55:55 від Andreus47 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #162 : 15 Листопад 2013, 10:22:57 »
andery, Если вводной автомат ГРЩ 160А, то особой разницы что ставить в голове линии ИМХО нет. Я бы поставил в хвосте 40А (чуток не проходит по условию 1,25*Ір, но ИМХО не принципиально), а в голове любую уставку от 40 до 125А, лишь бы почувствовала однофазное к.з. Это если говорить чисто электрически.
Возможно, исходя из эксплуатационных показателей уставки в 40 А и 50 А в голове нецелесообразны, потому что нужно чтобы при перегрузе срабатывал именно автомат внизу. Тогда можно поставить автомат от 63А.
Тут вопрос несколько в другом - в наружных сетях (я выше уже приводил пример) - нет такого большого запаса по уставкам - 40-160А. Там, как правило, в ТП на ОЛ-0,4 кВ стоит 400А, потом сборка, возможно не одна и получается что это дополнительная уставка часто снижает нагрузочную способность сборок, и, поэтому, нецелесообразна.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #163 : 15 Листопад 2013, 11:24:39 »
потому что нужно чтобы при перегрузе срабатывал именно автомат внизу. Тогда можно поставить автомат от 63А.
Почему внизу? О каком перегрузе идет речь?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #164 : 15 Листопад 2013, 11:28:38 »
потому что нужно чтобы при перегрузе срабатывал именно автомат внизу. Тогда можно поставить автомат от 63А.
Почему внизу? О каком перегрузе идет речь?
Ну грубо говоря, если пойдет ток в 48 А ,то нужно по технологическим, организационным или еще каким причинам, чтобы сработал автомат на РЩ на не отходной на ГРЩ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 