Очень интересная тема. Второй день почитываю.
Пару-тройку лет назад я чего-то учил о автоматических выключателях.
И вот там мне рассказывали что у автомат - отсечка + тепловой расцепитель.
Срабатывание теплового расцепителя по току больше или равному номиналу автомата с некоторой временной задержкой которую можно найти в характеристиках. И если у нас автомат на фидере на номинал меньше вводного автомата то мы обеспечиваем каскадность срабатывания.
Срабатывание отсечки по току, который для модульки определяется классом B, C или D без задержки времени. Координация по времени срабатывания отсечки - селективность.
Тепловой расцепитель срабатывает на перегруз, потому что у теплового расцепителя есть очень большие шансы пропускать через себя КЗ достаточное время чтобы причинить ущерб всему вокруг. Поэтому для защиты от КЗ и используют отсечку.
Итог: если мы говорим о селективности - значит мы говорим о координации срабатывания отсечки и смотрим на класс автомата/в таблицы селективности; если мы говорим о каскадности - значит что имеется ввиду координация срабатывания тепловых расцепителей и мы смотрим на номинал.
Неужели меня учили неправильно и все что я понапроектировал - плохо?