Голосування

Допустимо ли ставить автомат 25А на линию с розетками максимальный ток в которых 16А?

Да
21 (37.5%)
Нет
24 (42.9%)
Зависит от ситуации
11 (19.6%)
Свой вариант
0 (0%)

Всього голосів: 55

Автор Тема: Допустимо ли ставить автомат 25А на линию с розетками максимальный ток в которых 16А?  (Прочитано 23302 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Низкая температура воздуха как раз увеличивает время срабатывания.
Shturman, обычно рядом стоящие автоматы греют воздух. И раньше вводили коэффициент, номинал автомата выбирали на 20% выше расчетного тока, чтобы исключить "ложные" срабатывания при кратковременных перегрузках.
Это по-моему никак не связано с вопросом выбора номинала автомата
это связано с воросом эксплуатации розетки.
Хотя я думаю стоит обратить внимание на удельную мощность жилья и кол-во автоматов. Т.е. при мощности 5кВт на квартиру не имеет смысла в щите устанавливать 5 автоматов номиналом 25А. И за исключением кухни в квартире нет мощных электроприемников, ну еще стиралка и может быть бойлер...

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У удлиннителей есть ограничения по нагрузке
Ага, особенно у самодельных удлинителей которыми много-кто пользуеться есть такая защита)))
И, следовательно, все беды которые наделает розетка будут по вине навключавшего туда чего попало.
А вот задача проектировщика предусмотреть все возможные варианты в том числе и от "дурака" который ничего не слышал о токовых нагрузках и включает потребители пока не сработает автомат.
Кстати, вот какие приборы есть в вашей квартире, работающие вместе хотя бы полчаса и потребляющие все это время 25А?
Ну в моей нет таких приборов, в вашей нет, но это не значит что ни у кого нет. Есть разные случаи.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть гипотетическая отходящая линия от распределительного щита кабелем 3х2.5. Линия питает 3-8 бытовых розеток, в которые неизвестно, что будут включать. Максимально допустимы ток в розетках - 16А. Вопрос: можно ли защищать эту линию автоматическим выключателем 25А?
Конечно можно (только с УЗО), а баба Клава, злобно терзающая одну бедную розетку из восьми  током в 24 А нормативными документами не предусматривается

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот. Только вопрос, сработает ли УЗО при плавлении изоляции, а то мнения разные...
*Андрей*, в зависимости от того где и как будет плавится
Так а что за ситация? Обычная бытовуха, например, штекер от бытовой электроплитки воткнут в розетку.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Не будите ли вы так любезны, назвать марку автоматического выключателя, который держит перегруз в 45% целый час?
А вы посмотрите на времятоковую характеристику любого модульного автомата и увидите что при отношении I/Iн (где I-ток в линии, а Iн - номинал автомата) равным 1,45 (другими словами ток в линии больше номинала автомата на 45%), то время отключения будет лежать в интервале от 1 мин до 60 мин и это будет нормально. Я ориентируюсь ну худший случай (то есть время наибольшее 60 мин).

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
сработает ли УЗО при плавлении изоляции, а то мнения разные...

да, если ток утечки возрастет до порога срабатывания, посмотрите п. 4.1 из ГОСТ 3345-76 (http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7445/index.htm)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуация №1:

Мы проектируем (делаем монтаж по проекту) многоквартирный дом, район с квартирами с расчетной нагрузкой 9кВт.
Мы не знаем кто будет жить в этих квартирах и какие приборы там будут.
Проектировщик закладывает (а монтажник монтирует по проекту) на кухню группу из 4-5 розеток и диф.автомат 25А.
Одну из квартир покупает, не бедный, главный прокурор города (области).
Делает дорогой дизайн, покупают дорогую мебель и жена решает на кухне ставить на один вывод в одну коробку - одну красивую двойную розетку на 16А. (При этом никаких законов не нарушая)
Жена прокурора любит готовить. И покупает сначала электрическую духовку (микроволновку) с грилем на 2.5кВт и потом фритюрницу на 2.4кВт и подключает их в двойную розетку на кухне (а если была одинарная розетка, то ставит "двойник"). В магазине ей сказали, что подключаются они в простую розетку.
Жена готовит, радует семью.
Но вот приходит праздник и надо готовить много. И духовка и фритюрница начинаю работать вместе почти на полную мощность. Розетка плавится, загорается мебель, пожар, квартира горит, все сгорает и очень хорошо, что никто не пострадал.

И теперь вопросы к тем, кто ответил "Да" на данный опрос:
1. Кто виноват в данной ситуации?
2. Кто понесет наказание и возместит убытки семье прокурора?
3. Что будет с проектной организацией, которая выпустила данный проект?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Часть сообщений, к сожалению безвозвратно удалилась.

Можно подвести некоторые итоги, если я где-то ошибся - то поправьте меня:

Аргументы за то, что можно ставить 25А автомат в линию с розетками 16А.
1) В нормах нигде нет указания, о защите розетки, так как розетка не является элементом электрической линии, которую мы обязаны защищать.
2) Проектировщик и монтажник не несут ответственности за то, что пользователи включают в 16А розетку нагрузку потребляющую больше 16А.
3) Автоматический выключатель номиналом в 16А не защищает 16А розетку, т.к. при протекании тока в 17А розетка начнет плавится, а автомат еще не сработает. 

Аргументы за то, что нельзя ставить 25А автомат в линию с розетками 16А.
1) Розетка является элементом электрической сети, который нужно защищать с помощью автоматического выключателя.
2) Проектировщик или монтажник, защищает от последствий неправильного пользования электрооборудования, когда в розетку 16А включается оборудование потребляющее более 16А.

Если есть еще четкие аргументы "за" или "против" - пишите.
« Останнє редагування: 26 Лютий 2013, 09:58:04 від andery »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, в опросе ответил зависит от ситуации. Если речь идет о квартире - не вижу смысла ставить автоматы на 25А (хотя и запретов невижу). При мощности 9кВт (ток 41А), 2 автомата на 25А покроют всю решенную мощность. За исключением кухни в квартире, обычно, нет мощных электроприемников, которые могут работать одновременно.
Тем не мение мне кажется, что дело не в автомате. Автомат на 16А тоже не сразу отключит ток перегруза.

На сколько я знаю, обычно, двойные розетки идут на 10А. 
« Останнє редагування: 26 Лютий 2013, 10:38:29 від Сугор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розетка является элементом электрической сети
ПУЕ .
1.2.7. Электрической сетью называется совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций,  распределительных устройств, токопроводов, воздушных (ВЛ) и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.
До якої частини цього пункту можна привязати розетки ? Можливо до "распределительных устройств" , але я сумніваюсь , тому що тлумачення "распределительного устройства" є в п. 4.3 ДСТУ 3429 , на жаль цей ДСТУ для мене недоступний . Прохання до всіх , хто має можливість , викладіть цей ДСТУ в файловий архів , давно шукаю .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ненашел определения групповой сети и установочного изделия. Мне кажется, что розетка должна относится к кабельной линии, так же как и клемник в коробке

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ненашел определения групповой сети
ДБН В.2.5-27-2006
2.4.1.14 . Під терміном розподільні кола слід розуміти кола, які живлять розподільні пристрої (щити, щитки, пункти) від щитів низької напруги підстанцій або інших розподільних пристроїв, а під терміном групові кола – кола від розподільних пристроїв до штепсельних розеток, світильників, електродвигунів та інших електроприймачів.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, тогда получается, что розетка - электроприемник?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
розетка - электроприемник?
Я б так не трактувавав .
ПУЕ . 1.2.8. Приемником электрической энергии (электроприемником) называется аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

Розетка не перетворює електроенергію в інший вид енергії .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, тогда получается, что розетка - электроприемник?

Думаю что в этом есть свое зерно.
Если взять ДБН В. 2.5-23
3.23  Розрахункове електричне навантаження ліній, що живлять розетки,

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю