офтоп
Anatoliy57, так при таком перегрузе (1,12) они и не должны были сработать. Я стараюсь выбирать номинал автомата с запасом 20% от расчетного тока, и сечение кабеля тоже беру с запасом. По поводу примеров из жизни, у меня был случай с точностью до наоборот. В проекте были автоматы 16А на расчетный ток 9,7А, кто-то принял решение поменять автомат на 10А, в общем автомат постоянно выбивало. Уточню: линия освещения с ЛЛ, был учтен косинус 0,92 и потери в ПРА 20%, Каким был реальный ток не скажу, никто не замерял. Но мы, по моему, несколько удалились от темы