Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #15 : 31 Жовтень 2012, 14:30:20 »
Сугор, возможно, но раздел КМ, для продувки, сори её крепят к стене и всё это же труба диаметром 25 мм и в чём проблема с монтажом?! Монтажники не звонят по вопросу как прикрепить 25-ю трубу к кирпичной стенке!
парочка фоток в Киеве, где никто ничего не защищает над продувками
на третьей фотке высота молниеприёмника около 10-11м и как же он сможет защитить зону над продувками!!!!!
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2012, 14:35:56 від Sergik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #16 : 31 Жовтень 2012, 14:43:33 »
Sergik, не очень хорошо видно, но насколько я понял срез труб находится на уровне перекрытия между 2м и 3м этажом и намного ниже уровня кровли? Попробуйте построить зону защиты методом защитного угла от кровли здания.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #17 : 31 Жовтень 2012, 14:54:16 »
Сугор, срез труб на метр выше карниза, ДБН газоснабжение

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #18 : 31 Жовтень 2012, 15:05:41 »
кто узнает журнал, напишите 
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2267

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #19 : 31 Жовтень 2012, 15:05:50 »
Sergik, на последнем фото - отделно стоящая ГРП, там хорошо виден стержневой молниеприемник

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #20 : 31 Жовтень 2012, 15:58:19 »
Вот то что, требует эксперт, я считаю что продувку достаточно заземлить и не рисовать никаких зон вокруг неё.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #21 : 31 Жовтень 2012, 16:07:27 »
Sergik, у Вас наружная установка с взрывоопасной зоной класса 2, в приложении А есть требование защищать только зону класа 1. И продолжение п.6.1.4:
Quote (selected)
Не вимагається включати до  зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
   при викиді газів невибухонебезпечної концентрації;
    за наявності азотного дихання;
    при факелах, що постійно горять, і факелах, підпалюваних у момент викиду газів;
   для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках..
только в этом случае, все равно, необходимо взять у газовщиков "бумажку" :)
А что идет после линии разрыва после оси "2"?
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2012, 16:12:18 від Сугор »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #22 : 31 Жовтень 2012, 16:19:01 »
дальше склад идёт метров 10 ещё

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #23 : 31 Жовтень 2012, 16:32:15 »
дальше склад идёт метров 10 ещё
попробуйте построить зону защиты от здания (если оно достаточно высокое) или рядом стоящих опор освещения (если они есть) и молниеприемника. Попробуйте построить зоны защиты разными методами...
А если Вы хотите "отмазатся", то (повторюсь):
п.6.1.4
Quote (selected)
Не вимагається включати до  зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
   при викиді газів невибухонебезпечної концентрації;
    за наявності азотного дихання;
    при факелах, що постійно горять, і факелах, підпалюваних у момент викиду газів;
   для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках..
Необходимо подтверждение от газовщиков.
В ДСТУ (приложение А) нет требования выполнять защиту наружных установок с взрывоопасной зоной класса 2
Quote (selected)
4.5.4. Взрывоопасная зона класса 2 - пространство, в котором взрывоопасная среда при нормальных условиях эксплуатации отсутствует, а если возникает, то редко и продолжается не-долго. В этих случаях возможные аварии катастрофических размеров (разрыв трубопроводов вы-сокого давления или резервуаров значительной вместимости) не должны рассматриваться при проектировании электроустановок.
Частоту возникновения и длительность взрывоопасной газо-, паровоздушной среды опре-деляют Правилами (нормами) соответствующих отраслей промышленности.
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2012, 16:34:53 від Сугор »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #24 : 31 Жовтень 2012, 16:40:34 »
здание не высокое, между карнизом и коньком перепад в метр
Опоры освещения стоят далеко, да и высота у них 10м
Я вообще не хочу строить зоны защиты, так как считаю что там нечего защищать, продувочный газопровод просто заземляется на контур заземления и всё тут.., но как я ниже писал   эксперт пишет замечание и ссылается на п. 6.1.4 что надо строить зоны, такие как указал в примере. Вот я и ищу как можно получить официальный ответ на то нужно ли строить такие зоны от продувочных газопроводов котельных и топочных, если же да, то как защитить такую зону на 16 этажном здании

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #25 : 31 Жовтень 2012, 16:42:19 »
Sergik,
Quote (selected)
кто узнает журнал, напишите 
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2267

Так це мабуть і є журнал "Пожежна безпека"?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #26 : 31 Жовтень 2012, 16:43:44 »
Roman,  спасибо большое если это он)))))
Ура дошли до истины

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #27 : 31 Жовтень 2012, 16:46:25 »
Вот то что, требует эксперт, я считаю что продувку достаточно заземлить и не рисовать никаких зон вокруг неё.
Недавно защищал продувочные трубки котельной. По требованию КЕТЦ соорудили 23м молниепр. под собственным весом прогнулся. :)
Тут по-моему с помощью Ваших технологов нужно доказать, что патрубки будут продуваться только в авар режимах либо вручную.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #28 : 31 Жовтень 2012, 16:50:27 »
Lancer, понимаете эксперту трудно это доказать, он говорит вот: наш КЕТЦ считает что нужно делать так!!! и точка, мохнатой руки у меня нет чтоб тыкнуть носом и сказать читай чёрные буквы на белой бумаге)))
На счёт молниеприемника, то лучше закладывать готовые изделия, снимаешь с себя ответственность, я пользуюсь ТФ Кабель, у них есть молниеприёмные мачты, хоть и дорогие

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #29 : 31 Жовтень 2012, 16:57:14 »
У мене була котельня газова контейнерного типу з газопроводом продувки.
Я в записці написав так:
Продувний трубопровід - трубопровід призначений для продувки і викидання в атмосферу із ділянок зовнішніх та внутрішніх газопроводів газу, повітря, інертного газу після продувки, випробування на герметичність і міцність, підчас заповнення ділянок газом (пуск газу), ремонту, консервації, або довготривалій перерві в подачі по ним газу.
    ДСТУ Б В.2.5-38:2008- п.6.1.4.-За наявності на будівлях і спорудах спеціальних об’єктів прямих газопровідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензії вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5м.
Не вимагається включати до зони захисту блискавковідводів простір на обрізом труб:
-   При викиді газів невибухонебезпечної концентрації;
-   За наявності азотного дихання;
-   При факелах, що постійно горять, і факелах, підпалюваних у момент викиду газів;
-   Для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках.
ДБН В 2.5-20-2001-п.6.26-Підчас розміщення будівлі поза зоною блискавкозахисту виводи продувних трубопроводів слід заземляти.
Висновок: В котельні в якості блискавкоприймача застосовуємо металевий дах. Газопровід продувки не потрібно захищати стержневим блискавко приймачем, а лише приєднати його до контуру заземлення, оскільки викид газу здійснюється рідко і короткочасно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю