Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #15 : 31 Жовтень 2012, 14:30:20 »
Сугор, возможно, но раздел КМ, для продувки, сори её крепят к стене и всё это же труба диаметром 25 мм и в чём проблема с монтажом?! Монтажники не звонят по вопросу как прикрепить 25-ю трубу к кирпичной стенке!
парочка фоток в Киеве, где никто ничего не защищает над продувками
на третьей фотке высота молниеприёмника около 10-11м и как же он сможет защитить зону над продувками!!!!!
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2012, 14:35:56 від Sergik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #16 : 31 Жовтень 2012, 14:43:33 »
Sergik, не очень хорошо видно, но насколько я понял срез труб находится на уровне перекрытия между 2м и 3м этажом и намного ниже уровня кровли? Попробуйте построить зону защиты методом защитного угла от кровли здания.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #17 : 31 Жовтень 2012, 14:54:16 »
Сугор, срез труб на метр выше карниза, ДБН газоснабжение

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #18 : 31 Жовтень 2012, 15:05:41 »
кто узнает журнал, напишите 
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2267

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #19 : 31 Жовтень 2012, 15:05:50 »
Sergik, на последнем фото - отделно стоящая ГРП, там хорошо виден стержневой молниеприемник

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #20 : 31 Жовтень 2012, 15:58:19 »
Вот то что, требует эксперт, я считаю что продувку достаточно заземлить и не рисовать никаких зон вокруг неё.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #21 : 31 Жовтень 2012, 16:07:27 »
Sergik, у Вас наружная установка с взрывоопасной зоной класса 2, в приложении А есть требование защищать только зону класа 1. И продолжение п.6.1.4:
Quote (selected)
Не вимагається включати до  зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
   при викиді газів невибухонебезпечної концентрації;
    за наявності азотного дихання;
    при факелах, що постійно горять, і факелах, підпалюваних у момент викиду газів;
   для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках..
только в этом случае, все равно, необходимо взять у газовщиков "бумажку" :)
А что идет после линии разрыва после оси "2"?
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2012, 16:12:18 від Сугор »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #22 : 31 Жовтень 2012, 16:19:01 »
дальше склад идёт метров 10 ещё

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #23 : 31 Жовтень 2012, 16:32:15 »
дальше склад идёт метров 10 ещё
попробуйте построить зону защиты от здания (если оно достаточно высокое) или рядом стоящих опор освещения (если они есть) и молниеприемника. Попробуйте построить зоны защиты разными методами...
А если Вы хотите "отмазатся", то (повторюсь):
п.6.1.4
Quote (selected)
Не вимагається включати до  зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
   при викиді газів невибухонебезпечної концентрації;
    за наявності азотного дихання;
    при факелах, що постійно горять, і факелах, підпалюваних у момент викиду газів;
   для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках..
Необходимо подтверждение от газовщиков.
В ДСТУ (приложение А) нет требования выполнять защиту наружных установок с взрывоопасной зоной класса 2
Quote (selected)
4.5.4. Взрывоопасная зона класса 2 - пространство, в котором взрывоопасная среда при нормальных условиях эксплуатации отсутствует, а если возникает, то редко и продолжается не-долго. В этих случаях возможные аварии катастрофических размеров (разрыв трубопроводов вы-сокого давления или резервуаров значительной вместимости) не должны рассматриваться при проектировании электроустановок.
Частоту возникновения и длительность взрывоопасной газо-, паровоздушной среды опре-деляют Правилами (нормами) соответствующих отраслей промышленности.
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2012, 16:34:53 від Сугор »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #24 : 31 Жовтень 2012, 16:40:34 »
здание не высокое, между карнизом и коньком перепад в метр
Опоры освещения стоят далеко, да и высота у них 10м
Я вообще не хочу строить зоны защиты, так как считаю что там нечего защищать, продувочный газопровод просто заземляется на контур заземления и всё тут.., но как я ниже писал   эксперт пишет замечание и ссылается на п. 6.1.4 что надо строить зоны, такие как указал в примере. Вот я и ищу как можно получить официальный ответ на то нужно ли строить такие зоны от продувочных газопроводов котельных и топочных, если же да, то как защитить такую зону на 16 этажном здании

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #25 : 31 Жовтень 2012, 16:42:19 »
Sergik,
Quote (selected)
кто узнает журнал, напишите 
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2267

Так це мабуть і є журнал "Пожежна безпека"?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #26 : 31 Жовтень 2012, 16:43:44 »
Roman,  спасибо большое если это он)))))
Ура дошли до истины

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #27 : 31 Жовтень 2012, 16:46:25 »
Вот то что, требует эксперт, я считаю что продувку достаточно заземлить и не рисовать никаких зон вокруг неё.
Недавно защищал продувочные трубки котельной. По требованию КЕТЦ соорудили 23м молниепр. под собственным весом прогнулся. :)
Тут по-моему с помощью Ваших технологов нужно доказать, что патрубки будут продуваться только в авар режимах либо вручную.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #28 : 31 Жовтень 2012, 16:50:27 »
Lancer, понимаете эксперту трудно это доказать, он говорит вот: наш КЕТЦ считает что нужно делать так!!! и точка, мохнатой руки у меня нет чтоб тыкнуть носом и сказать читай чёрные буквы на белой бумаге)))
На счёт молниеприемника, то лучше закладывать готовые изделия, снимаешь с себя ответственность, я пользуюсь ТФ Кабель, у них есть молниеприёмные мачты, хоть и дорогие

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 помогите
« Reply #29 : 31 Жовтень 2012, 16:57:14 »
У мене була котельня газова контейнерного типу з газопроводом продувки.
Я в записці написав так:
Продувний трубопровід - трубопровід призначений для продувки і викидання в атмосферу із ділянок зовнішніх та внутрішніх газопроводів газу, повітря, інертного газу після продувки, випробування на герметичність і міцність, підчас заповнення ділянок газом (пуск газу), ремонту, консервації, або довготривалій перерві в подачі по ним газу.
    ДСТУ Б В.2.5-38:2008- п.6.1.4.-За наявності на будівлях і спорудах спеціальних об’єктів прямих газопровідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензії вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5м.
Не вимагається включати до зони захисту блискавковідводів простір на обрізом труб:
-   При викиді газів невибухонебезпечної концентрації;
-   За наявності азотного дихання;
-   При факелах, що постійно горять, і факелах, підпалюваних у момент викиду газів;
-   Для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках.
ДБН В 2.5-20-2001-п.6.26-Підчас розміщення будівлі поза зоною блискавкозахисту виводи продувних трубопроводів слід заземляти.
Висновок: В котельні в якості блискавкоприймача застосовуємо металевий дах. Газопровід продувки не потрібно захищати стержневим блискавко приймачем, а лише приєднати його до контуру заземлення, оскільки викид газу здійснюється рідко і короткочасно.

 