Не всі а тільки транзитні .
ДБН В.2.3-15:2007. 8.2 . У випадку транзитного  прокладання  через  приміщення  гаражів  інженерних комунікацій що   належать   будинку,   в   який   вбудований   (прибудований)   гараж, зазначені комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних з
металевих  труб,  повинні   бути   ізольовані   будівельними  конструкціями  з  межею вогнестійкості не менше ЕІ 45.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот электрощитовая в паркинге, от нее будет тянуться N-е количество кабелей и проводов к стоякам,вопрос - это все на потолке (стенах) в лотках или как-то по-другому?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Русс, объединил с тем что не нашли...
+http://eom.com.ua/index.php/topic,5779.0.html

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо,просто сюда не смотрел, смотрел ЖИЛИЕ,извините!!!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
извините!!!
да Бога ради, просто визуально уже на форуме не так просто найти, поиск быстрее помогает http://eom.com.ua/index.php?action=search

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен,найти трудно,надо много пересматривать ::)
 Нувот так вопрос и не решился, не ужели нету конкретного подхода - столько домов с паркингами, надо все таки пробить аналогичный проект. Я уже делал высотку (выкладывал на обсуждение), но не прописывал и не указывал каким макаром будет апроводка в паркинге,а тут и задумался :-[
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот,че-то нашел,но это Россия,думаю мы далеко не убежали http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=24772
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В продовження теми, але не про транзитні кабелі.

ДБН В.2.3-15:2007
"8.3........
   В подземных гаражах следует применять электрокабели, не распростаняющиегорение в пучках по категории нагрузки А с незначительной дымообразующей способностью и слабоопасных по токсичности продуктов горения."

У мене гараж не підземний.
Групові мережі в неперфорованих (глухих) лотках + металорукав. А от одиничні відгалудження до спложивачів  хотілось би зробити в пластиковому коробі (кабель ВВГнгд). 
Вищезгаданий пункт непорушується, чи є нормативи, які вимагають іншої прокладки - наприклад в стальній трубі або металорукаві?


Обговорення даного повідомлення переношу:  http://eom.com.ua/index.php/topic,6513.new.html#new
« Останнє редагування: 18 Жовтень 2010, 15:12:35 від VitO »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В начале проектирования предполагалось что толщина слоя грунта будет значительно меньше и мы рассматривали такие экзотические варианты, как устройство лотка в монолитной кровле паркинга, чтобы соблюсти нормативное залегание крышки лотка в грунте
У меня толщина слоя земли 1м над паркингом. В Киевэнерго сказали что кабель непосредственно на гидроизоляцию ложить нельзя....нужно слой земли 0,5 метра, потом кабель а потом уже 0,7 метра земли сверху. Как посоветуете пройти? Хочу замонолитить п/э трубы на крыше паркинга, но здесь говорили что в Киевэнерго почему то против этого. В обход Мыкытюк не дает - вылазим за территорию планируемой застройки.
« Останнє редагування: 14 Червень 2011, 20:09:49 від boss »

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый boss, если проложить кабель в двухслойной гибкой трубе КОПОФЛЕКС для подземной укладки, слой земли можно уменьшить до 0,2 м. Попробуйте, такие преценденты согласовывали, правда не в Киеве

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sportal, предлагал в трубе...не согласились

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Говорили с Десятником. Нужно монолитить в крыше. Делать типа выступ над крышей с замоноличенными трубами.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть офисное здание с подземным паркингом.
Нужно провести магистрали из щитовой на этажи к групповым щитам и оборудованию.

Вариант 1: по потолку паркинга с защитой огнестойким коробом ЕІ 45



Вариант 2: в подготовке пола 1-го этажа



Тем давно не поднималась - хочется обсудить преимущества и недостатки вариантов.
По 1-му варианту интересует какие конструкции коробов можно применить, можно ли делать в коробах лючки для протяжки кабеля (вроде бы запрета нигде не встречал).
По 2-му варианту - как лучше провести кабели в подготовке пола: заложить металлический короб и сделать лючки на поворотах? или что-то другое?
« Останнє редагування: 27 Грудень 2011, 15:12:25 від ejen »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ:
Quote (selected)
5.10.2. Запрещается прокладка транзитных электропроводок и кабельных линий всех напряжений, не относящихся к данному технологическому процессу, через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстоянии меньше 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасных зон.
« Останнє редагування: 26 Грудень 2011, 17:40:42 від Сугор »

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, запрещена открытая прокладка транзитных кабелей ДБН В.2.5-23:2010.
ДБН В.2.3-15:2007 "Атостоянки" п.8.2 разрешает прокладку через паркинг транзитных кабелей, относящихся к сетям здания, в которые встроен паркинг, при условии их изоляции стройматериалами с пределом огнестойкости 45 мин.

п.с. да, согласен, с формулировкой НПАОП (под рукой нет в данный момент - думал там тоже говорится об открытой прокладке) и пожарниками могут возникнуть сложности, поэтому и возник вариант с 1-м этажом
« Останнє редагування: 26 Грудень 2011, 17:50:08 від ejen »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю