Есть ввод КЛ-0,4 АВВГ 4х35. ВРП ставлю в гараже,
1. Ввод откуда? От ТП ли с ВЛ ?

Quote (selected)
вокруг него планирую контур.

1. Это уж по оптимальному положению, как удобней.  Главное что бы вписались в норму.
2. На Вру ставите ГЗШ.
3. Снова возникает вопрос КЛ с ВЛ идет или от ТП.


Quote (selected)
От ВРП питаю ГРЩ  жилого дома уже пятижилкой.

1. Можно конечно и четырех жильным. Но, принятое решение пятижильным кабелем более правильное правильное.


Quote (selected)
Контур вокруг дома не планировал.

А смысл если вы уже сделали повторное возле гаража.

Quote (selected)
Но, поскольку будет молниезащита дома,

1. Делаете молниезащиту, опуски, к заземлителям.

Quote (selected)
меня терзают сомнения соединять ее с контуром возле гаража. Делать еще один контур у дома?

1. Правильно терзают сомнения. Да соединять на ГЗШ.


Quote (selected)
Где ставить розрядники в таком случае? в ВРП или на вводе ГРЩ? 

Да на вводе ГРЩ

А вот на вводе ГРЩ перед счетчиком нужно ставить 4 полюсник если вы питаетесь от ВЛ, что бы при обрыве PEN отсекались все токоведущие части.
Шина ГЗШ расчитывается по термической стойкости.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. На Вру ставите ГЗШ.
А почему не в доме? В доме не нужно будет делать уравнивания потенциалов? Нужно. А значит и ГЗШ нужна.
Шина ГЗШ расчитывается по термической стойкости.
Поделитесь методикой.
По ПУЭ ГЗШ расчитывается так - проводимость ГЗШ должна соответствовать проводимости присоединяемых проводников (п 1.7.128).
Цитировать
Контур вокруг дома не планировал.

А смысл если вы уже сделали повторное возле гаража.

Цитировать
 Но, поскольку будет молниезащита дома,

1. Делаете молниезащиту, опуски, к заземлителям.
Вертикальные заземлители должны быть соединены горизонтальным поясом (смотри п 6.4.5 ДСТУ).
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вертикальные заземлители должны быть соединены горизонтальным поясом (смотри п 6.4.5 ДСТУ).
Quote (selected)
п 6.4.5 ДСТУ...
Струмовідводи слід з’єднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20 м по висоті будівлі (див. також 6.4.11)
AleksandrPol, если честно, то достаточно сомнительное требование, "поблизу поверхні землі" это над землей или под землей?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, если честно, то достаточно сомнительное требование, "поблизу поверхні землі" это над землей или под землей?
Раз в нормативе не уточняется, значит можно и под землей. :)
Так будет лучше по 4-м причинам:
1. Не будет портить внешний вид здания.
2. Будет работать как заземлитель - уменьшится сопротивление току растекания.
3. Шаговое напряжение вокруг здания будет отсутствовать (если шагать вокруг здания :) )
4. Можно будет выполнить уравнивание потенциалов в части соединения молниезащиты с ГЗШ.
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. Будет работать как заземлитель - уменьшится сопротивление току растекания.
AleksandrPol, так ведь под землей уже есть:
Quote (selected)
6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.
А если над землей то как обходить входные двери, ступеньки и т.д.?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57 предлагал не делать контур вокруг дома, а я приводил аргументы что делать его нужно. И даже если сказать, что в данном случае нет сетки на кровле, и п. 6.5.4 не имеет к данной ситуации отношения, то на основании п. 6.4.5. точно нужен контур вокруг здания. :)
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, нет, все таки, как хорошо был написан старый РД, все просто и понятно... По моему, сугубо личному мнению, для небольшого частного дома самым оптимальным был бы делать так как предлагалось в РД

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, а как предлагалось в РД? :)
Тросс по коньку на высоте 0,25 м?
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, угу, только я бы немного доработал - проволока на держателях по коньку плюс стержневой молниеприемник на дымовую трубу и на ТВ-антену. На закарпатье видел на конек устанавливают несколько стержневых молниеприемников

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol
1. Потому что разделение лучше сделать после вводного автомата. (Но обратно же нет данных окуда идет КЛ)
2. Методикав доступна ПУЭ формула 1.7.6.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, нет, все таки, как хорошо был написан старый РД, все просто и понятно... По моему, сугубо личному мнению, для небольшого частного дома самым оптимальным был бы делать так как предлагалось в РД

Не то что хорошо. Насколько просто и понятно.  beer

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Потому что разделение лучше сделать после вводного автомата. (Но обратно же нет данных окуда идет КЛ)
Anatoliy57, что-то я не понял на счет разделения... что делим?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
PEN естественно :)
Это ответ был AleksandrPol, на его пункты

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за объяснения, питание от КТП.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Потому что разделение лучше сделать после вводного автомата. (Но обратно же нет данных окуда идет КЛ)
В доме не нужно будет делать уравнивания потенциалов? Нужно. А значит и ГЗШ нужна.
2. Методикав доступна ПУЭ формула 1.7.6.
По указанной формуле расчитывается сечение РЕ-проводника, а оно у нас уже известно.
Входите тесными вратами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю