Автор Тема: Соединение молниезащиты и заземления  (Прочитано 14310 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но, поскольку будет молниезащита дома...

Хм, а навіщо вона? Можливо згідно дод. А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 вона там нафіг не потрібна? А якщо все ж потрібна, то треба визначити який рівень блискавкозахисту.

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик настаивает, перестраховывается, раз в год и палка стреляет.
Ребята подскажите, если делать контур у гаража , РЕ привести в ВРП (находится в гараже), от ВРП запитать 5-жильным ГРЩ дома, сделать в доме молниезащиту, вывести по фасаду в двух точках молниеотводы, в свой собственный контур, который не регламентируется. Требуется ли соединять контур заземления гаража и контур молниезащиты дома? Если нет, то разрядники соответственно тоже не потребуются? Зарание спс. Всех с праздником :)
« Останнє редагування: 22 Грудень 2011, 16:56:35 від Иг »

Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день
Почитайте внимательно ПУЭ (1.7)...определитесь какая у вас система заземления и в соответствии с этим принимайте решение о необходимости выполнения защитного заземления дома...
Если вы тяните от ВРП 5 жил, то защитный РЕ-проводник у вас 5-ой жилой....Вам необходимо в щитовой дома установить ГЗШ, на нее завести проводники от контура молниезащиты и поцепить РЕ-проводник (будет система уравнивания потенциалов) и дополнительного контура бить нет необходимости...
А по поводу количества молниеотводов - их у вас может быть и не два...в зависимости от размеров здания...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется ли соединять контур заземления гаража и контур заземления дома?
а зачем контур для гаража? В принципе эти два контура будут соеденены 4той (5ой) жилой кабеля. 

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а зачем контур для гаража? В принципе эти два контура будут соеденены 4той (5ой) жилой кабеля.
опечатался, выше подправил

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу помочь, терзают смутные сомнения по поводу размещения ОПН, втулил их в схему (она еще не закончена, не пинайте сильно), но терзают смутные сомнения ставить их  в каждом щите.
« Останнє редагування: 23 Березень 2012, 19:01:30 від Иг »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что имеется ввиду под фразой:
ставить их  в каждом щите

Если имеется ввиду ЩР, смысл конечно есть, но тогда уже оставлять на вводе и добавлять в каждом ЩР.
Тут есть подсказки по выбору типа и места установки разрядников:  http://www.obo-bettermann.com/downloads/ua/kataloge/tbs_energie_uk.pdf
Еще вопросик, зачем ставить рубильник с предохранителем-ОПН-автомат? Может стоит, что-то убрать? И еще, в блоках АВР можно установить автоматы, поэтому автоматы перед АВР лишние ИМХО.

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в блоках АВР можно установить автоматы, поэтому автоматы перед АВР лишние ИМХО
Я как бы имел ввиду автоматы на борту АВР.
С рубильником погорячился) спасибо.
Если имеется ввиду ЩР, смысл конечно есть, но тогда уже оставлять на вводе и добавлять в каждом ЩР.
А нельзя ли врезать один ОПН в провод заземления который идет к шине ГРЩ, а далее расходится к шинам этажных ЩР, чтобы не тыкать их в огромном количестве?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иг, ОПН врезаются не в ноль, а в фазные проводники. В нашей стране, к сожалению, не распространена установки ОПН как в Европе. Хорошо если на вводе ставят, а про распредщиты не все помнят, да и заказчики не особо хотят платить лишние деньги.
Я как бы имел ввиду автоматы на борту АВР
При сборке могут 2 раза поставить автоматы, лучше просто нарисовать блок АВР

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, вы наверное имели ввиду не ноль а РЕ, в ноль врезают (снимок прикрепил). Да я знаю что не в РЕ, поэтому подписал 4 ОПН (А,В,С,N), просто я не понимаю зачем их дублируют дальше по цепочке. Единственная догадка что при попадании молнии может гулять в РЕ проводнике, который расходится выше. Фаза и ноль внизу уже защищены. ???

Offline шарманщик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер!
Позвольте и мне вставить свои пять копеек...
Из долгих дебатов на иных форумах и объединения всех вытяжек со всех ДБН, ПУЭ и ДНАОП, выкристаллизовалось следующее:
Контур повторного защитного заземления на вводе в дом(гараж) - крайне желателен, объединение оного с СУП и контуром молниезащиты делаем на ГШЗ, но молниезащиту тянем не шиной 100мм2, а проводом (катанкой) 6-10-16мм2(с возможностью замены!!!- это важно!) - аргументирую:  для выравнивания потенциалов и снятия статического заряда - более чем хватает, ну а при "взрослом" ударе молнии эти проводнички исчезнут в нетях и особого вреда с заносом высокого потенциала не подарят- проверено (жизнью и природой) уже троекратно.
А приборную защиту, вернее целый комплект от Моэллера монтирую в ГРЩ.
Всё работает на ять!  beer

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
просто я не понимаю зачем их дублируют дальше по цепочке
Скажу честно, никогда не вникал до конца в данный вопрос, т.к. не было еще в моей практике, чтобы заказчик хотел полноценную защиту, даже не все соглашаются на ОПН в ГРЩ. Чем ближе к потребителю, тем более точная защита, т.е. пропускает меньшие токи. Посмотрите на характеристики ОПН для установки в ГРШ и РЩ. А если надо защитить оборудования типа серверов, так там специальные ОПНы. Если сравнивать грубо, то это как отключающая способность автоматов: в голове самые с большей, а чем ближе к потребителю тем меньше.

Offline Сир

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
если дом заземлен, скорей имеет молниеприемник и гараж твой находится в зоне покрытия молниеприемника, а сопротивление заземлителей не более 10 ом, а потребляемая суммарная мощность элоборудования не превышает 20 Квт Ре проводник подключи к существующему заземлению и все будет о кей.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не понимаю зачем их дублируют дальше по цепочке
У разрядников есть классы В, С, D. Класс В - это разрядники которые выдерживают самый большой ток - ставятся на вводе (ГРЩ). "Срезают" напряжение до величины порядка 2 кВ. Но не все оборудование может выдержать такое напряжение, поэтому устанавливают еще разрядники класса С (около 1,5 кВ) и D (около 1,2 кВ).  Бывают комбинированные В+С. С и D - полупроводниковые (поэтому выдерживают меньший ток).
Это в общих чертах, а  вариантов и ньюансов очень много. Самое обидное, что даже поставив разрядник на вводе (даже В+С) при ударе молнии в здание, в электрической сети этого здания может индуцироваться опасный импульс тока и повредить чувствительное оборудование, если разрядник класса D будет установлен на значительном расстоянии от этого оборудования.
Входите тесными вратами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю