Добрый вечер!
Позвольте и мне вставить свои пять копеек...
Из долгих дебатов на иных форумах и объединения всех вытяжек со всех ДБН, ПУЭ и ДНАОП, выкристаллизовалось следующее:
Контур повторного защитного заземления на вводе в дом(гараж) - крайне желателен, объединение оного с СУП и контуром молниезащиты делаем на ГШЗ, но молниезащиту тянем не шиной 100мм2, а проводом (катанкой) 6-10-16мм2(с возможностью замены!!!- это важно!) - аргументирую: для выравнивания потенциалов и снятия статического заряда - более чем хватает, ну а при "взрослом" ударе молнии эти проводнички исчезнут в нетях и особого вреда с заносом высокого потенциала не подарят- проверено (жизнью и природой) уже троекратно.
А приборную защиту, вернее целый комплект от Моэллера монтирую в ГРЩ.
Всё работает на ять!