Автор Тема: Соединение молниезащиты и заземления  (Прочитано 13425 раз)

0 Користувачів і 4 Гостей дивляться цю тему.

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если подытожить, правильно ли я понимаю?
1. Делать контур заземления у гаража (ВРУ)
2. Не обязательно было тянуть 5ти жильный кабель от ВРУ к дому (ГРЩ) так как там тоже делаем повторное заземления для выравнивания потенциалов.
3. Соединяю молниезащиту с контуром заземления дома.
4. Ставлю разрядники во всех щитах ? (как то дороговато получается) или ограничиваюсь разрядниками в ГРЩ и во ВРУ?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

По указанной формуле расчитывается сечение РЕ-проводника, а оно у нас уже известно.

Тогда обратите внимание в этой формуле на
К - коэффициент, значение которого зависит от материала

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда обратите внимание в этой формуле на
К - коэффициент, значение которого зависит от материала
Естеслвенно, РЕ-проводник имеет изоляцию. А причем тут материал изоляция к ГЗШ?
Входите тесными вратами

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если подытожить, правильно ли я понимаю?
2. Не обязательно было тянуть 5ти жильный кабель от ВРУ к дому (ГРЩ) так как там тоже делаем повторное заземления для выравнивания потенциалов.

Просто проанализируйте ситуацию, отгорание PEN  4 жильного кабеля, после повторного заземления, в точке присоединения на ВРУ, и в точке присоединения ГРЩ, PEN

4. Ставлю разрядники во всех щитах ? (как то дороговато получается) или ограничиваюсь разрядниками в ГРЩ и во ВРУ?
[/quote]

В ГРЩ можно поставить на однофазные потребители РН.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто проанализируйте ситуацию, отгорание PEN  4 жильного кабеля, после повторного заземления, в точке присоединения на ВРУ, и в точке присоединения ГРЩ, PEN
Anatoliy57, да в принципе ничего страшного не произойдет, если контур заземления дома будет меньше 30Ом. Вас же не пугает обрыв ноля на ВЛ в любом месте? Физика процесса хорошо описана в пособии к гл.1.7 (п.1.7.93). Да и с чего это он должен отгореть?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ГРЩ можно поставить на однофазные потребители РН.
А что реле напряжения спасет от перенапряжения вызванного разрядом молнии? Нет, спасет только от повышения напряжения вызванного перекосом фаз и т.п.
Входите тесными вратами

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, помните мы с вами разбирали ситуацию отгорания нуля на стояке многоэтажного дома.
Схема таже.
Ну а отгорание нуля причин может быть много, одна из них человеческий фактор.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ГРЩ можно поставить на однофазные потребители РН.
А что реле напряжения спасет от перенапряжения вызванного разрядом молнии? Нет, спасет только от повышения напряжения вызванного перекосом фаз и т.п.
А смысл дублировать разрядники в ГРЩ когда они стоят уже на ВРУ

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ГРЩ можно поставить на однофазные потребители РН.
Наверное так:
-На вводе ВРУ - ОПН (В)
(Предназначены для защиты от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания (объекта) или воздушную линию электропередач (ЛЭП). Устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ). Нормируются импульсным током Iimp с формой волны 10/350 мкс.)
На вводе ГРЩ
-На ввое ГРЩ - ОПН (С)
(Предназначены для защиты токораспределительной сети объекта от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. Устанавливаются в распределительные щиты. Нормируются импульсным током с формой волны 8/20 мкс.)
После ГРЩ, в этажных щитках ОПН (D) не ставлю, так как, мне не известно оборудование
(Высокая стоимость оборудования, подключенного к защищаемой электроустановке, может стать важным критерием для усложнения схемы защиты и наоборот.)

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И в таком случае придется контур молниезащиты соединять с контуром заземления гаража (ВРУ). Либо в ГРЩ и ВРУ ставить класс В и соединять можно с контуром заземления дома.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если подытожить, правильно ли я понимаю?
1. Делать контур заземления у гаража (ВРУ)
2. Не обязательно было тянуть 5ти жильный кабель от ВРУ к дому (ГРЩ) так как там тоже делаем повторное заземления для выравнивания потенциалов.
3. Соединяю молниезащиту с контуром заземления дома.
4. Ставлю разрядники во всех щитах ? (как то дороговато получается) или ограничиваюсь разрядниками в ГРЩ и во ВРУ?
Поддерживаю.
По поводу п.1 - можно от контура заземления дома проложить в земле стальную полосу до ВРП. Такой вариант хорош тем, что и сопротивление контура дома уменьшится, и возле гаража забивать штыри не нужно.
А по поводу п.4 - в ГРЩ и ВРУ, а если есть пожелание заказчика защитить особо чувствительное или дорогое оборудование - дополнительно разрядники на щите (или в самой розетке) питающем это оборудование (класса D).
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, помните мы с вами разбирали ситуацию отгорания нуля на стояке многоэтажного дома.
Anatoliy57, не совсем удачный пример... Стояк многоэтажного дома и присоединение нуля в частном сельском доме несколько разные вещи... Хотя я, по прежднему, придерживаюсь своего мнения - это почти не реально. И если обрыв ноля на ВЛ это вполне реальная ситуация в основном связаная с атмосферными явлениями, а иногда и с человеческим факторам, то причин обрыва нуля в доме, за исключением "диверсии", я придумать не могу.
Ну а отгорание нуля причин может быть много
приведите хотябы несколько, я вижу только одну - кривые руки монтажника
« Останнє редагування: 31 Січень 2012, 14:35:53 від Сугор »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А смысл дублировать разрядники в ГРЩ когда они стоят уже на ВРУ
Потому что для дома выполняется система молниезащиты, из-за которой вероятность возникновения импульсных перенапряжений увеличивается.
Входите тесными вратами

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Модульный автомат. Зажат на холодную. После пуска никто к нему больше не касался.
2. Монтажник в спешке забыл дотянуть .  Или побоялся дотягивать что бы не разломать автомат.




Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Модульный автомат. Зажат на холодную. После пуска никто к нему больше не касался.
2. Монтажник в спешке забыл дотянуть .  Или побоялся дотягивать что бы не разломать автомат.
это все крывые руки... Почему эти ситуации не рассматриваются по отношению к фазным проводникам?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: