Автор Тема: Конденсаторные установки  (Прочитано 11163 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конденсаторные установки
« : 28 Травень 2008, 10:01:08 »
Для компенсации потребления реактива заложил ККУ-0,4 мощностью 240 кВар. Проект выдали, сейчас заказчик звонить и спрашивает: а какой трансформатор тока необходимо ставить в цепь управления ККУ. Я так понимаю для цепи управления используют все те же измерительные трансформаторы, что и для учета - и выбираются по тем же критериям... Я так понимаю.
Кому не сложно подскажите, заранее спасибо.
« Останнє редагування: 28 Листопад 2011, 21:09:33 від Solid »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #1 : 28 Травень 2008, 11:08:22 »
Osenniy,
Ты целиком и полностью прав. Отличие может быть только в том случае, если у тебя прибор управляющей компенсацией запитывается от тр/тока со вторичкой 1А. Но это должно быть указано в паспорте самого прибора.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Shwarz

  • Гість
Re: Конденсаторные установки
« Reply #2 : 20 Липень 2008, 23:59:05 »
Используются обычные измерительные трансы ХХХ/5А, но методика выбора  трансформатора для каждой конкретной установки может отличаться, т.к. зависит от нескольких параметров.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #3 : 21 Липень 2008, 00:10:07 »
Нельзя использовать ТТ комерческого учета для управления КУ

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #4 : 30 Липень 2008, 13:13:28 »
класс точности для тр-ров тока в ККУ -1.0
коэффициент /5А. При наличии параллельно работающих трансформаторов, а также секционного выключателя ставят два измерительных тр-ра плюс суммирующий 5+5/5А
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #5 : 25 Вересень 2008, 14:45:28 »
Подскажите плиз. Нужна методика расчета ККУ. Видел в какой-то книге, но не помню в какой. В инете есть куча калькуляторов и таблиц (типа есть такой кос фи, надо получить такой и мощность умножить на коэф.), но это не подходит.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #6 : 25 Вересень 2008, 15:28:11 »
Цитата: Yurik
но это не подходит
а что же тогда нужно? ИМХО любая методика подразумевает получение в итоге расчета, этого результата
я знаю не все, а только половину

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #7 : 25 Вересень 2008, 15:34:31 »
Есть методика с формулами, т.е. не просто коэф. умножить на мощность. А там какая-то сложная формула.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #8 : 25 Вересень 2008, 16:31:22 »
Ну если очень хочется, то можно попробовать книгу Дьякова, там есть расчет http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=186
я знаю не все, а только половину

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #9 : 26 Вересень 2008, 08:19:45 »
Вот еще ссылка:http://www.compensation.ru/
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #10 : 15 Серпень 2009, 16:19:10 »
Всегда заказывал в спецификации ККУ и не задумывался об управлении. Разве в комплект поставки не входит ТТ?

И еще такой вопрос: в ПУЭ сказано, что аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока 130% Iн тока батареи, а в ПТЭ сказано, что уставка автомата не должна превышать 130% номинального тока конденсаторной установки. Я это так понимаю, что написано в ПУЭ касается внутреннего монтажа ККУ, а в ПТЭ речь идет о вводном автомате ККУ. Вопрос как подбирать внешние сети питания ККУ, с учетом пропуска 130% номинального тока ККУ или ориентироваться на номинальный ток ККУ?
(В инструкции по эксплуатации ККУ "Элетон" рекомендуют для установок мощностью до 70 кВАр применять 35 мм2 по алюминию, и это явно не рассчитано на 130% Iн.)
Кто как подбирает автомат и питающий кабель на ККУ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #11 : 16 Серпень 2009, 23:08:49 »
Цитата: zem
Всегда заказывал в спецификации ККУ и не задумывался об управлении. Разве в комплект поставки не входит ТТ?
Если конденсаторная установка с автоматическим регулированим то обязательно необходимо ставить трансформатор тока в одной фазе на вводе в щит к которому присоединяется конденсаторная установка . Трансформатор тока выбирается по расчетнуму току этого щита .

Цитата: zem
В инструкции по эксплуатации ККУ "Элетон" рекомендуют для установок мощностью до 70 кВАр применять 35 мм2 по алюминию, и это явно не рассчитано на 130% Iн
Выбирать защиту и проводники к КУ необходимо в соответствии с ПУЭ (130 % номинального тока КУ)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #12 : 10 Лютий 2010, 10:58:32 »
а вот такой глупый вопрос... есть предприятие работающее круглосуточно 7 дней в неделю. Есть месячное потребление актива (74202 кВт*ч) и реактива (59320 кВАр*ч). Исходя из этих данных, как посчитать мощность КУ ? 

Пробовал, составлял нагрузочную таблицу, подгонял косинусы двигателей под готовый результат, и считал по формуле QКУ = S2H х Кз х sinф. В итоге получил КУ мощностью, примерно 60 кВАр, что сопоставимо с числом 59320 кВАр*ч).
Пересчитал другое предприятие, у которого 9670 кВАр*ч реактива в месяц, аналогично получил КУ мощностью 10 кВАр.
Правильно ли я выбрал КУ, и можно ли её выбирать для других предприятий, без расчетов, просто прикинув по месячному потреблению реактива?
Благодарю за ответ!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #13 : 10 Лютий 2010, 12:16:21 »
zazikstealth,
Цитата: zazikstealth
составлял нагрузочную таблицу, подгонял косинусы двигателей под готовый результат, и считал по формуле QКУ = S2H х Кз х sinф. В итоге получил КУ мощностью, примерно 60 кВАр, что сопоставимо с числом 59320 кВАр*ч).
что-то как-то не очень понятно... ???
а можешь эту таблицу показать?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #14 : 10 Лютий 2010, 12:23:55 »
Цитата: zazikstealth
Правильно ли я выбрал КУ
Есть понятия "режимные сутки" в работе предприятия и в эти самые режимные сутки 2 раза в год (летние и зимние) составляются суточные (часовые или получасовые) графики потребления электроэнергии. Наиболее целесообразно для действующего предприятия принимать мощность компенсирующих устройств по максимальному значению потребления реактивной мощности в режимные сутки.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю