« : 28 Травень 2008, 10:01:08 »
Для компенсации потребления реактива заложил ККУ-0,4 мощностью 240 кВар. Проект выдали, сейчас заказчик звонить и спрашивает: а какой трансформатор тока необходимо ставить в цепь управления ККУ. Я так понимаю для цепи управления используют все те же измерительные трансформаторы, что и для учета - и выбираются по тем же критериям... Я так понимаю.
Кому не сложно подскажите, заранее спасибо.
« Останнє редагування: 28 Листопад 2011, 21:09:33 від Solid »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #1 : 28 Травень 2008, 11:08:22 »
Osenniy,
Ты целиком и полностью прав. Отличие может быть только в том случае, если у тебя прибор управляющей компенсацией запитывается от тр/тока со вторичкой 1А. Но это должно быть указано в паспорте самого прибора.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Shwarz

  • Гість
Re: Конденсаторные установки
« Reply #2 : 20 Липень 2008, 23:59:05 »
Используются обычные измерительные трансы ХХХ/5А, но методика выбора  трансформатора для каждой конкретной установки может отличаться, т.к. зависит от нескольких параметров.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #3 : 21 Липень 2008, 00:10:07 »
Нельзя использовать ТТ комерческого учета для управления КУ

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #4 : 30 Липень 2008, 13:13:28 »
класс точности для тр-ров тока в ККУ -1.0
коэффициент /5А. При наличии параллельно работающих трансформаторов, а также секционного выключателя ставят два измерительных тр-ра плюс суммирующий 5+5/5А
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #5 : 25 Вересень 2008, 14:45:28 »
Подскажите плиз. Нужна методика расчета ККУ. Видел в какой-то книге, но не помню в какой. В инете есть куча калькуляторов и таблиц (типа есть такой кос фи, надо получить такой и мощность умножить на коэф.), но это не подходит.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #6 : 25 Вересень 2008, 15:28:11 »
Цитата: Yurik
но это не подходит
а что же тогда нужно? ИМХО любая методика подразумевает получение в итоге расчета, этого результата
я знаю не все, а только половину

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #7 : 25 Вересень 2008, 15:34:31 »
Есть методика с формулами, т.е. не просто коэф. умножить на мощность. А там какая-то сложная формула.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #8 : 25 Вересень 2008, 16:31:22 »
Ну если очень хочется, то можно попробовать книгу Дьякова, там есть расчет http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=186
я знаю не все, а только половину

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #9 : 26 Вересень 2008, 08:19:45 »
Вот еще ссылка:http://www.compensation.ru/
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #10 : 15 Серпень 2009, 16:19:10 »
Всегда заказывал в спецификации ККУ и не задумывался об управлении. Разве в комплект поставки не входит ТТ?

И еще такой вопрос: в ПУЭ сказано, что аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока 130% Iн тока батареи, а в ПТЭ сказано, что уставка автомата не должна превышать 130% номинального тока конденсаторной установки. Я это так понимаю, что написано в ПУЭ касается внутреннего монтажа ККУ, а в ПТЭ речь идет о вводном автомате ККУ. Вопрос как подбирать внешние сети питания ККУ, с учетом пропуска 130% номинального тока ККУ или ориентироваться на номинальный ток ККУ?
(В инструкции по эксплуатации ККУ "Элетон" рекомендуют для установок мощностью до 70 кВАр применять 35 мм2 по алюминию, и это явно не рассчитано на 130% Iн.)
Кто как подбирает автомат и питающий кабель на ККУ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #11 : 16 Серпень 2009, 23:08:49 »
Цитата: zem
Всегда заказывал в спецификации ККУ и не задумывался об управлении. Разве в комплект поставки не входит ТТ?
Если конденсаторная установка с автоматическим регулированим то обязательно необходимо ставить трансформатор тока в одной фазе на вводе в щит к которому присоединяется конденсаторная установка . Трансформатор тока выбирается по расчетнуму току этого щита .

Цитата: zem
В инструкции по эксплуатации ККУ "Элетон" рекомендуют для установок мощностью до 70 кВАр применять 35 мм2 по алюминию, и это явно не рассчитано на 130% Iн
Выбирать защиту и проводники к КУ необходимо в соответствии с ПУЭ (130 % номинального тока КУ)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #12 : 10 Лютий 2010, 10:58:32 »
а вот такой глупый вопрос... есть предприятие работающее круглосуточно 7 дней в неделю. Есть месячное потребление актива (74202 кВт*ч) и реактива (59320 кВАр*ч). Исходя из этих данных, как посчитать мощность КУ ? 

Пробовал, составлял нагрузочную таблицу, подгонял косинусы двигателей под готовый результат, и считал по формуле QКУ = S2H х Кз х sinф. В итоге получил КУ мощностью, примерно 60 кВАр, что сопоставимо с числом 59320 кВАр*ч).
Пересчитал другое предприятие, у которого 9670 кВАр*ч реактива в месяц, аналогично получил КУ мощностью 10 кВАр.
Правильно ли я выбрал КУ, и можно ли её выбирать для других предприятий, без расчетов, просто прикинув по месячному потреблению реактива?
Благодарю за ответ!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #13 : 10 Лютий 2010, 12:16:21 »
zazikstealth,
Цитата: zazikstealth
составлял нагрузочную таблицу, подгонял косинусы двигателей под готовый результат, и считал по формуле QКУ = S2H х Кз х sinф. В итоге получил КУ мощностью, примерно 60 кВАр, что сопоставимо с числом 59320 кВАр*ч).
что-то как-то не очень понятно... ???
а можешь эту таблицу показать?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторные установки
« Reply #14 : 10 Лютий 2010, 12:23:55 »
Цитата: zazikstealth
Правильно ли я выбрал КУ
Есть понятия "режимные сутки" в работе предприятия и в эти самые режимные сутки 2 раза в год (летние и зимние) составляются суточные (часовые или получасовые) графики потребления электроэнергии. Наиболее целесообразно для действующего предприятия принимать мощность компенсирующих устройств по максимальному значению потребления реактивной мощности в режимные сутки.

 