Мощность по т.у. 90 кВт, взял косинус 0,92 и посчитал ток 148,8А. Трансформаторы тока 150/5 - требование облэнерго. А ток 160А они не пропустят (т.к. минимум cos 0,9 ). За ссылку спасибо. Кстати, в таблицах приведены номинальные токи пускателей, которые стоят в ПЗР. А уставку выставлю взависимости от коэф. трансформации ТТ установленных для управления реле тока: 148,8/30=4,96, т.е. выставлю уставку реле тока 4,96. Думаю так