O.S., т.е. номинал автомата и ли предохранителя может быть больше максимальнодопустимого тока кабеля?
Именно!!!!
Читаем внимательно вышеуказанные 2 пункта:
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от
перегрузки согласно 3.1.10)...
говорится о том, что есть сети, которые допускается не защищать от перегрузки.
Какие это сети: Все что не входят в перечисленное в п. 3.1.10:
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными
проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены
от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
...
Поэтому вывод - все что не указано в п. 3.1.10 - допускается от перегрузки не защищать.
И поэтому мы и говорим - что в таких случаях мы защищаем кабель от перегрузки снизу.
Поясню на конкретном примере.
Есть если у меня щит на 85А, то я ставлю на его вводе автомат на 100А, прокладываю кабель ну например АВВГ-4х50 (у которого допустимый ток, с учетом коэффициентов, около 120А) и имею полное право поставить в голове кабеля предохранитель 400А, при условии, что он защитит кабель от токов к.з. И я при этом говорю, что у меня кабель защищен от перегрузки снизу.
Разумеется, что все вышеперчисленное справедливо только в случае если обсуждаемый кабель не попадает в перечень из пункта 3.1.10
А по поводу
Андрюха РЗА, Чего-то я определенно не понимаю, почему автомат в начале линии не защищает от перегруза, а в конце защищает?
Я имел в виду что он не
обязан не защищать, а
может не защищать.