Скажите а есть ли отличие по приложению Г ДБН В.2.5-27-2006 с ПУЭ по системам заземления?
Не должно быть.
Входите тесными вратами

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: uksusXIII от Сегодня в 16:57:39

    Скажите а есть ли отличие по приложению Г ДБН В.2.5-27-2006 с ПУЭ по системам заземления?

Не должно быть.

Да действительно-отличий не нашел...только расписано подробнее и внятнее в ДБН.
Вот .... не нашел в архиве ДБН В.2.5-27-2006 - поэтому специально залил: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1438
« Останнє редагування: 17 Січень 2011, 18:08:19 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот .... не нашел в архиве ДБН В.2.5-27-2006

Неуважно шукали , такий там є давно
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=272
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
хм... да вроде все путем...кстати это не в первый раз. Наверное надо в поисковую строку забивать только цифры от названия ДБН,потому что мне по запросу выдали только ссылки на данную тему. :'(
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Андрей ВС

  • Гість
Подскажите , имеется эл.водонагреватель 1.5кВт, в квартире , КАк правильно подключить от 2х полюсного автомата или диф.реле? Водо-ль установлен в ванной .

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лучше, все таки, от дифавтомата

Андрей ВС

  • Гість
Я извиняюсь но хотелось бы полную информацию. Если я водонагреватель  подключаю от щитовой  в  коридоре, дом хрущевка, заземления нет. Я могу выполнить несколько вариантов на подключение водонагревателя                                                                                                                                 
1)  п1.7.81 я могу установить 1ф атомат на 10А с отсечкой В;
2) установить  2х полюсный автомат на10А с отсечкой В,
3)  штепсельной розетки в ванной комнате нет, соглано п 2.6.6 я могу УЗО не устанавливать.
Я понимаю что лучше перестраховаться и установить УЗО но хочется понять с юридической точки зрения какие могут быть нюансы. И разная цена вопроса.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если я водонагреватель  подключаю от щитовой  в  коридоре, дом хрущевка
Если вы устанавливаете водонагреватель у себя дома , нечего запариваться . Я у себя дома сделал просто - поменял в квартирном электрощите автомат , на линии к которой подключал бойлер , на однополюсный автомат с вставкой В20 , сделал отвод под штукатуркой от существующей груповой линии в коридоре (от зажимов розетки) в ванну к бойлеру . Прошло уже 3 года , проблем нет .
« Останнє редагування: 03 Лютий 2011, 16:41:05 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Андрей ВС

  • Гість
Я дома сделал тоже самое. Но  подключение выполняю у людей, а люди разные бывают                    ( непонятливые,небогатые, дотошные), и хочется быть уверенным что все варианты правильные и если что-то случиться то ко мне никаких претензий.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приводилось много споров что правильнее устанавливать - УЗО (либо дифавтомат) или просто автомат там где нет разделения на N и РЕ. Я вообще сторонник первого.
Но если у вас нет на вводе в дом
заземления нет
то просто автомат.
Т.к. ИМХО больше нареканий будет из-за ложных срабатываний УЗО.
установить 1ф атомат на 10А с отсечкой В;


« Останнє редагування: 03 Лютий 2011, 17:15:02 від *Андрей* »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что значит
заземления нет
У Вас корпус бойлера подключен к PEN?
Вообще то, если по хорошему, нужно сделать систему уравнивания потенциалов.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей ВС, вы объясните заказчику как должно быть по правилам (РЕ-проводник, уравнивание потенциалов, дифавтомат), чем чревато несоблюдение этих правил. Если заказчик хочет сэкономить, - то вся ответственность на нем.
Входите тесными вратами

Offline anton12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Не могу найти схему подключения ПМА-3100 к бойлеру и доп. оборудованию  :(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Не могу найти схему подключения ПМА-3100 к бойлеру и доп. оборудованию
anton12, а зачем бойлер подключать через пускатель?

Offline anton12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Не могу найти схему подключения ПМА-3100 к бойлеру и доп. оборудованию
anton12, а зачем бойлер подключать через пускатель?

бойлер 18 квт тянет два большие помещения. запитан напрямую от трех фаз, приходится отключать то одну, то две , чтоб температуру и расход энергии регулировать

реле терморегулятора есть, коробка есть, собрать не могу  :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю