Доброго дня! С праздниками Всех! Подскажет ли кто-нибудь по каким параметрам рассчитывается КЛ-0,4 кВ.
Для 10 понятно:
допустимая темп. жилы кабеля;
экономическкая плотность тока;
термоустойчивость току КЗ;
потеря напряжения;
проверка медного экрана на термостойкость при КЗ.
Вопрос : а для КЛ-0,4 кВ алгоритм такой же или другой?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #1 : 12 Січень 2011, 11:58:34 »
Aksikus, я проверяю: допустимый длительный ток, потеря напряжения и ток КЗ.
http://eom.com.ua/index.php/topic,1124.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,7145.msg49474.html#msg49474

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #2 : 12 Січень 2011, 12:31:22 »
А как надо делать , спасибо за сообщение, но что говорит Закон. И есть ли ссылка на методику расчета?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #3 : 12 Січень 2011, 12:54:30 »
Aksikus, методику расчета чего? Потерь - есть на форуме, тока КЗ - есть на форуме.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #4 : 12 Січень 2011, 13:46:25 »
С читаю по Шаповалову. Нужна наводка на ток КЗ и на допустимый длительный ток. :-[
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #5 : 12 Січень 2011, 13:51:51 »
Нужна наводка на ток КЗ и на допустимый длительный ток.

На длительно-допустимый ток есть таблицы в ПУЭ, а по току КЗ есть в том же ПУЭ, и пользуйтесь кнопкой "Поиск". На форуме не раз это обговаривалось
http://eom.com.ua/index.php?action=search

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #6 : 12 Січень 2011, 14:00:58 »
Спасибо за помощь, но я впервые работаю над этим , если я выработаю алгоритм рассчетов то никому вопросов задавать не буду. Возможно еще кто-нибудь найдется , кто будет задавать такие вопросы - а тут уж и я "на коне" буду. А с кнопкой тоже не все так просто...
« Останнє редагування: 12 Січень 2011, 14:07:30 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #7 : 12 Січень 2011, 14:39:45 »
5.11    Переріз провідників слід вибирати за умов нагрівання тривалим розрахунковим струмом у нормальному і післяаварійному режимах і перевіряти за падінням напруги у найбільш віддаленого споживача, відповідністю уставкам апаратів захисту, електромеханічним навантаженням, які можуть мати місце внаслідок струмів К3, механічним навантаженням, які можуть зазнавати провідники, вимогам економічності.
У житлових приміщеннях мідні провідники повинні мати переріз не менше вказаного в таблиці 5.1.

(ДБН В.2.5-23)

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #8 : 12 Січень 2011, 20:58:07 »
Спасибо, извините, я не волшебник-я только учусь. :-[
1.
умов нагрівання тривалим розрахунковим струмом у нормальному і післяаварійному режимах
2.
електромеханічним навантаженням, які можуть мати місце внаслідок струмів К3
3.
вимогам економічності
Вопрос: как? :-[
« Останнє редагування: 12 Січень 2011, 20:59:58 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #9 : 13 Січень 2011, 20:21:20 »
Кто может так на "вскидку" проверить мои рассчеты:
мощность потребителя=60 кВт
напряжение=400 В
падение напряжения=5%
косинус фи =0,8
длинна линии =220м

по расчетам получился кабель 4х70 мм алюминий (точнее 56 мм). Просто надо проверить себя и принять решение в проекте.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #10 : 13 Січень 2011, 21:01:36 »
Ну якшо кабель в землі, і якшо він марки типу АВВГ чи там АВБбШв наприклад, то все нормально по втраті напруги і тривало допустимому струму.

Відповідність уставки апарата захисту поки шо перевірити неможливо через відсутність даних.
 

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #11 : 14 Січень 2011, 09:16:52 »
Есть вот такая прога,очень удобная,если есть инет ;) Иногда проверяю себя именно по ней
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #12 : 14 Січень 2011, 09:28:09 »
Есть вот такая прога
Спасибо , эта прога у меня есть и ею пользуюсь тоже для проверки. И по справочнику Шаповалова стр.94 считаю, но почемуто нету уверенности в правильности, потому что не все знаю...
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #13 : 14 Січень 2011, 09:47:19 »
Кто может так на "вскидку" проверить мои рассчеты:
мощность потребителя=60 кВт
напряжение=400 В
падение напряжения=5%
косинус фи =0,8
длинна линии =220м

по расчетам получился кабель 4х70 мм алюминий (точнее 56 мм). Просто надо проверить себя и принять решение в проекте.
Алюминий в воздухе - 4х70 мм.кв.
Алюминий в земле,но без трубы - 4х50 мм.кв.
Медь в воздухе - 4х35 мм.кв.
Медь в земле без трубы - тоже 4х35 мм.кв.
У меня так получается ::)
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #14 : 14 Січень 2011, 09:53:13 »
Кто может так на "вскидку" проверить мои рассчеты:
мощность потребителя=60 кВт
напряжение=400 В
падение напряжения=5%
косинус фи =0,8
длинна линии =220м
по расчетам получился кабель 4х70 мм алюминий (точнее 56 мм). Просто надо проверить себя и принять решение в проекте.
Ну если на вскидку: deltaU=P*l/(C*S)=60*220/(44*70)=4,3%, по длительно допустимому току (если кабель в земле): Iдоп=210*0,92=193,2А, если есть прокладка в трубе, то думаю надо брать по наихудшему варианту (табл. 1.3.5. ПУЭ). Ток КЗ у меня получился 548А (данный параметр считал быстро, поэтому возможно не совсем точно)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю