Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #15 : 14 Січень 2011, 10:51:48 »
СпасибоYurik,
а как считали?
Ток КЗ у меня получился 548А (данный параметр считал быстро, поэтому возможно не совсем точно)
и почему С=44 а не 90.
« Останнє редагування: 14 Січень 2011, 10:53:36 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #16 : 14 Січень 2011, 11:26:00 »
а как считали?
есть коза (для быстроты) в екселе, но не всегда точно выдает. Обычно ручками.
почему С=44 а не 90.
таблица 12-9 Кнорринг, у вас вроде 380/220В трехфазная с нулем, по таблице получается 44

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #17 : 14 Січень 2011, 16:07:02 »
Вот, специально для вас накопал примеры, это все нужно изучить и запомнить чтобы
ответ №9 там по расчетам на термостойкость получается алюминий 126 мм , но если взять не 90 а 44 то все 300 мм війдет, где она правда матушка. Или в ТУ дали ток КЗ на шинах завышений =23кА. По Шаповалову по всем параметрам кроме термостойкости получается 70 мм. Я имею ввиду при имеющихся ТУ надо выйти на параметры кабел и его заложить в проект..
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #18 : 14 Січень 2011, 16:17:40 »
ответ №9 там по расчетам на термостойкость получается алюминий 126 мм , но если взять не 90 а 44 то все 300 мм війдет, где она правда матушка. Или в ТУ дали ток КЗ на шинах завышений =23кА. По Шаповалову по всем параметрам кроме термостойкости получается 70 мм. Я имею ввиду при имеющихся ТУ надо выйти на параметры кабел и его заложить в проект..
Aksikus, внимательней смотрите методичку, вы сами можете определить ток КЗ со стороны шинного напряжения 0.4кВ ТП от вашей сети

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #19 : 14 Січень 2011, 16:25:13 »
ответ №9 там по расчетам на термостойкость получается алюминий 126 мм , но если взять не 90 а 44 то все 300 мм війдет
Коэф. С для расчета падения напряжения, а не для расчета токов КЗ

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #20 : 14 Січень 2011, 18:44:31 »
*Андрей*, , спасибо , но если можно узнать какая литература стоит под №4 в ссылке в методичке. Цитата из методички: "Більш докладна інформація по розрахунку струмів КЗ в мережах до 1кВ приведена в [4]"  И пожалуй все спасибо всем!
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #21 : 15 Січень 2011, 13:20:21 »
4. Киреева Э.А., Орлов В.В., Старкова Л.Е. Электроснабжение цехов промышленных предприятий. – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2003. – 120с.
 А вообще лично вам рекомендую
7. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергия, 1975. – 704с.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю