Kapilin, ну если в таком ракурсе...

О себе: 25 лет проработал на монтаже и обслуге, последние 10 - проектирую, образования три, последнее высшее (вечерний фак), квалификация опять же "тройная", И если я утверждаю, что Вы "не первый, ..., третий" то так оно и есть.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
 ???
А мне тоже отчитаться?
Сначала инж. связь, потом Электронщик(Радиотехника). Практка с реальными результатами:
Институт физики. На чернобыльской разрабатывал и ставил под ключ систему контроля РБ года 3-4. АСУ ТП/цифровые измерения - все включая лет 5-6. Цифровая фильтрация, цифровая обр.сигналов и т.д.
А сейчас - торгаш по вашему; сервис, поддержка, инж-тех. сопровождение по нашему.

Ну а всетаки у них (Запад) межа огнестойкости это Е(лат), а у нас Р(кир).
И Е90 на коробках не связанно с " потерей целостности (Е)" - это наше Р90 по ДСТУ Б В.1.1-11:2005

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На фото от коробок и следа не осталось.... Говорил же Sbal что тему поднял я мутную... Вы хоть не поссорьтесь из-за железяк этих хреновых!
« Останнє редагування: 24 Грудень 2010, 01:48:27 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
На фото от коробок и следа не осталось.... Говорил же Sbal что тему поднял я мутную... Вы хоть не поссорьтесь из-за железяк этих хреновых!
Да не мутная это тема, просто многие путаются. На импортных кабелях и коробках написано Е и многие думают что это Е по нашему ДБН В.1.1-7-2002. Ну не бывает в природе кабелей и коробок которые при пожаре не теряют "потери целостности (Е)" - это же не строительные конструкции;
На самом деле импортная маркировка "Е" это на наше "Р" по ДСТУ Б В.1.1-11:2005:
"Для кабельных линий, проложенных определенным способом, предельным состоянием по огнестойкости является предельное состояние по признаку потери функциональности (условное буквенное обозначение  Р)."

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, да не, лично я не фанатик  :D

Kapilin, да поймите же, проектирование "завязано" на четком следовании норм. Нет, по ДСТУ Б В.1.1-11:2005, коробочек в "кабельной линии" и точка. Опять же, акцентирую Ваше внимание на том интересном "свойстве" норм - "вырезание", цитирование отдельного пункта норм зачастую самодостаточно, поэтому, сказано в ДБН В.1.1-7 "конструкция"... . Отсюда переносить понятия, определения, требования из этого ДСТУ на коробочки которые есть "коммутационные устройства" - не есть правильно, и испытывать их надобно как конструкцию в принципе, я так считаю. Чем принципиально отличается коробка от щита с точки зрения "огня"? То-то, Вы же сами отмечали, что нет методик по шкафам и шитам, сертификация - добровольная, не обязательная, поэтому и сертификат Ваш "необязателен".
Ну не бывает в природе кабелей и коробок которые при пожаре не теряют "потери целостности (Е)"
опять 25.
И если уж быть совсем точным, Kapilin, испытания (на фото) проводились в славном городишке Бровары? Ну тогда испытания на лотках были проведены не по методикам DIN 4102 part12:
1. Размеры испытательной печи - не соотвествуют.
2. Нагрузки на констуркции отсутствуют вообще (надо 10 кг/м).
« Останнє редагування: 24 Грудень 2010, 11:17:44 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Kapilin, да поймите же, проектирование "завязано" на четком следовании норм. Нет, по ДСТУ Б В.1.1-11:2005, коробочек в "кабельной линии" и точка.
Тагда ведите огнестойкий кабель к каждой точке отдельно, наверное так дешевле будет.
..., поэтому, сказано в ДБН В.1.1-7 "конструкция"... . Отсюда переносить понятия, определения, требования из этого ДСТУ на коробочки которые есть "коммутационные устройства" - не есть правильно, и испытывать их надобно как конструкцию в принципе, я так считаю.
Ну это уже полный... Такого в мире нигде нет, наверное ни у кого ни ума не фантазии на это не хватило.
Чем принципиально отличается коробка от щита с точки зрения "огня"? То-то, Вы же сами отмечали, что нет методик по шкафам и шитам, сертификация - добровольная, не обязательная, поэтому и сертификат Ваш "необязателен".
Функционально коробки от щитов отличаются абсолютно, ну примерно как локомотив от вагона. Ну никогда щит не станет элементом кабельной линии.
И если уж быть совсем точным, Kapilin, испытания (на фото) проводились в славном городишке Бровары? Ну тогда испытания на лотках были проведены не по методикам DIN 4102 part12:
1. Размеры испытательной печи - не соотвествуют.
2. Нагрузки на констуркции отсутствуют вообще (надо 10 кг/м).
Да, вы правы они проводились по методикам ДСТУ Б В.1.1-11:2005. Опять таки по вине ДЦС - они еще не знают что мы в Европе, оказывается.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тагда ведите огнестойкий кабель к каждой точке отдельно, наверное так дешевле будет.
Так и делаем, от щита к коробке, от коробки к потребителю, от коробки к следующей коробке. :)

Фото "мое" внимательно рассмотрели? Это по поводу, как Вы выразились, пропеллеров.

А касаемо "мира"... все в г... вступают и мы должны? Т.н. "кризис" та самая боооольшая кучка г....
Так что, оставим и не будем трогать "мир"

мы в Европе
вступили таки :'( :)
« Останнє редагування: 24 Грудень 2010, 11:38:46 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тагда ведите огнестойкий кабель
Шановні колеги , старайтесь уникати застосування вогнестійких кабелів там де це можливо , вони надто дорогі .
ДБН В.2.5-23:2010 . 4.36 Примітка 2. Ця вимога не поширюється на кабелі та проводи:
1) що входять до складу системи електропроводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, мысль конечно, как лучшее средство от перхоти  :) однако слой, скажем, штукатурки в 2 см не дает 100% гарантии выполнения функций "обычным" кабелем и потом "наружу" к эвакосветильнику, например, все одно выводить надо... .

Да, вот еще, что хотелось отметить. 4.36 Примітка 2 и подобное преследует цель защиты "окружающего" от кабеля как возможного источника пожара. Требования по "огнестойкости" кабелей - наоборот, защита кабеля от "окружающего", в виде пожара. Примерно так, спорно конечно, но мне видится так.
« Останнє редагування: 24 Грудень 2010, 12:17:31 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ця примітка -- не до підпункту (ж), а до підпунктів (к), (л) і не стосується вогнестійких кабелів.

ж)    кабельні лінії живлення і керування, що мають забезпечувати функціонування устатування для виконання пожежно-рятувальних робіт протягом більше ніж однієї хвилини з моменту виявлення пожежі, повинні належати згідно з ДБН В.1.2-7 до класу:
1)    Р90, якщо ці лінії забезпечують функціонування:
-   автоматичних систем пожежегасіння, у тому числі пожежних насосів автоматичного пожежегасіння;
насосів-підвищувачів внутрішнього протипожежного водопроводу;
систем підпору повітря та систем примусового димо- та тепловидалення;
ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, за винятком ліній, що знаходяться в середині ліфтових шахт та приміщеннях, де розміщені підйомні механізми ліфтів;
2)    Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей та установок аварійного освітлення.
Примітка 1. Межа вогнестійкості кабельних ліній визначається згідно з ДСТУ Б В.1.1-11.
Примітка 2. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мозговой штурм "мутной" темы продолжается  :thumbsup: Ура, товарищи, ура! :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги!"Мутная тема" принесла РЕАЛЬНУЮ пользу! Спасибо вам всем огромное! С проектной организацией договорились что я молчу за установку щитов,там где им не положено стоять,а они не возражают использовать всю КПП как нераспостраняющую  горение, безгалогенную, малодымную и нетоксичную, зарубежного производителя... Искал с утра пункт из ДБН, где сказано,что если кабели (даже за гипсокартонным потолком-а мне это и надо было),пересекают пути эвакуации,то их исполнение должно быть именно таким...не подскажите откуда это? И еще раз спасибо за помощь!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, рой здесь, ДБН В.2.5-23:2010 . 4.36 вокруг да около  :), к сожалению счас времени нет..
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том, что определение кабельной линии дано только для использования в ДСТУ Б В.1.1-11:2005:
"В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения:
3.1 Кабельная линия – линия........"
Но за неимением другого определения...

Так, але в тому-ж таки ДБН В.2.5-23 п. 4.36 (ж), примітка 1, читаємо:
Межа вогнестійкості кабельних ліній визначається згідно з ДСТУ Б В.1.1-11.

А раз так, то логічно, що і термін "кабельна лінія" в ДБН В.2.5-23 ідентичний наведеному в ДСТУ Б.В.1.1-11. ІМХО.

Kapilin, за сертифікати та іншу інформацію спасибі, я ознайомився (хоча і поверхово, за браком часу).
Але ще одне питання Вам як людині, яка (як я зрозумів) спілкується з розробниками норм:
Вони збираються вносити зміну в термін "кабельна лінія"? Щоб включити туди слово "коробки" чи ні? А то якось весело виходить: вони переклали термін з німецької неточно, а тепер пояснюють на словах, як треба було перекласти.  :D
Ну правда смішно виходить. Муфта -- це муфта, а коробка -- це коробка. Це абсолютно різні вироби.
Тому проектувальник може закласти в проект звичайні коробки для мереж евакуаційного освітлення. І формально буде правий. Бо на даний час коробка -- не вважається елементом кабельної лінії. І все. Треба це якось виправляти, на офіційному рівні.
« Останнє редагування: 25 Грудень 2010, 12:48:11 від O.S. »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, і ще один коментар:

Тагда ведите огнестойкий кабель к каждой точке отдельно, наверное так дешевле будет.

Взагалі-то радіальна схема більш надійна. Але дійсно дорого виходить. :)

А на практиці такі коробки нечасто знаходять застосування. Судіть самі:
1. в мережах евакуаційного освітлення світильники як правило мають транзитне підключення і мережа евак. освітлення виглядає так: щиток -- світильник1--світильник2...і т.д. Для коридорів, торгових залів, спортзалів -- 99 %. Хоча бувають винятки, не спорю. Але рідко.
2. В мережах силових протипожежних приймачів як правило окрема лінія іде на окремий вентилятор, насос чи ліфт. Тому тут теж коробкам нема чого робити.

До того ж, якщо і виникає потреба розгалудження кабеля, то таке розгалудження можна виконувати наприклад в клемній колодці світильника евак. освітлення чи іншого ел. приймача (тобто має місце підключення шлейфом, без застосування коробок).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю