Автор Тема: Соблюдение пределов огнестойкости (шкафов аварийного освещения)  (Прочитано 18948 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.,Ответ #74  в принципе согласен, с уточнением: при условии, что "эвакосветильники" с аккумами "на борту".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из всего вышесказанного хочется сделать выводы:
1) эвакосветильники НЕ ДОЛЖНЫ иметь какой-либо предел огнестойкости,так как нет документов требующих эту огнестойкость.
2) шкафы, если они установлены на путях эвакуации(то есть-при размещении их не в щитовой), ДОЛЖНЫ иметь негорючее исполнение,с необходимым пределом огнестойкости
3) распределительные коробки в кабельных линиях питающих эвакоосвещение,согласно наших (неправильнопереведенных с немецкого) норм НЕ ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь негорючее исполнение
4)девайсы, учавствующие в эвакоосвещении (которые должны обеспечить во время пожара работоспособность в течение 30 мин!!!) НЕОБЯЗАТЕЛЬНО должны абсолютно все иметь такой же предел огнестойкости.
Из вышесказанного напрашивается вывод О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ. А если "случись чего",причины и последствия будет определять дяденька-прокурор.
« Останнє редагування: 26 Грудень 2010, 11:20:39 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, с выводами согласен, нормы нормами, но и о своем причинном места забывать не стоит, слишком много любителей сего есть, например тот же прокуратор.
В "пожарой" теме, кроме Закона, есть еще НАПБ А.01.001-2004 "Правила ПБУ", п. 4.3.11 которых гласит о запрете "......
•застосовувати на шляхах евакуації (крім будівель V ступеня вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходів та сходових площадок;"
И элементарно притягивают по этому пункту как нарушение установку чего либо горючего на стенах к примеру, ибо последнее нарушает "негорючесть" негорючей облицовки. Попутно, в коридоре "обычный" гипсокартон, горючий? да, распространяет "горение"? да и т.д. И потом, "неогнестойкий" щит на пути эвакуации в условиях реального пожара может реально затруднить, если не вообще, эвакуацию.
Мне скажут: фанатизм, фантастика, но дяденька то драть будет фанатично и по буковкам, а главное реально.

Теперь о "технике". Согласно норм в разрезе "огнестойкости" коробки не входят в состав термина "кабельная линия". Далее, предположим нам надо в огнест.каб.линию включить неогнестойкие эвакосветильники у которых клеммы "фик-знает-какие". Вот эти самые клеммы и есть"узкое" место (не будем расписывать почему), ликвидируется это узкое место (как нарушающее огнестойкость каб.линии) установкой огнестойкой коробки. Последняя должна быть "огнестойкой" не только в плане клемм, но и корпуса (опять же не буду расписывать почему) да еще и иметь на борту девайс/сы, исключающие возможные "влияния" сгоревшего светильника на каб.линию.

Лично я стал мыслить подобным образом после принятия в действие всяких ДСТУ ЕN-ов "переводных", в которых нет четкого СНиП-го расписания, а просто изложены требования к конечному "продукту". В данном "свете" на конкретном твоем uksusXIII, объекте, проще выгородить в "конюшне" типа эл.щитовой и радиально линии, и дешевле (огнестойкий шкаф, к примеру, еще те деньги). Все довольны, один дядечка в огорчении.

Типа мыслишки в выходной день  :)
 
« Останнє редагування: 26 Грудень 2010, 15:12:18 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, Sbal! Примерно так и предлагаем поступить
проще выгородить в "конюшне" типа эл.щитовой и радиально линии, и дешевле (огнестойкий шкаф, к примеру, еще те деньги
...вот только сроки поджимают...Заказчик хочет потолки зашить быстрее...а перепроектировать никто уже не будет...хотя это мне отчасти на-руку.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, про всякие "бумажки" не забываем.  :)
« Останнє редагування: 26 Грудень 2010, 20:22:26 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поясните какие именно "бумажки" вы имеете ввиду. Или проще сказать: "Подскажите как правильней прикрыть задницу?"
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оо, завтра, я так думаю, народ подтянется и выскажется. В этой части (монтаж) я не очень силен - проект производства работ с утверждением Зак-ом вроде как выход. Уж извеняйте.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот нашел тут еще одни огнестойкие коробочки...похоже дешевле ранееупомянутых...Может есть у кого прайс Кайзера? Скинте в архив,если не затруднит.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ликвидируется это узкое место (как нарушающее огнестойкость каб.линии) установкой огнестойкой коробки

Та ні, не ліквідується  :)
Припустим, коробки у нас вогнестійкі, але ж клемми світильника все одно залишаються "фик знает какими". Світильник підключається до мережі евак. освітлення все одно тільки через ці клеми, і ніяк інакше.
Уявляємо ситуацію: загоряння за підшивною стелею (часто буває), вогонь горить біля клем світильника (невогнестійких, як і сам світильник). Далі -- замикання, і вся мережа евак. освітлення знеструмлюється. Ну батареї тільки рятують частково.
І що це за девайси такі
исключающие возможные "влияния" сгоревшего светильника на каб.линию.
Дас іст фантастіш  ;)

Це я до того, шо універсальних ліків від усіх можливих ситуацій не буває. На то і норми, щоб передбачати заходи, які ефективні в 99 % випадків, але не в 100%. Тому ставити всі ці вогнестійкі щити, вогнестійкі коробки -- формально необовязково. Якшо замовник хоче -- поставлю.  А так немає необхідності робити здорожчання будівництва.
Доречі, а замовник в захваті від всіх цих ідей з вогнестійкими коробками, щитами? Я ще таких не зустрічав. Вони як правило навпаки кожну копійку жмуть, навіть на те, що однозначно положено по нормам.   

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для просто проектировщика -
Та ні, не ліквідується
Дас іст фантастіш

Для инженера-проектировщика - проблема решаема. Почему пирамиды до сих стоят?  :)

К слову на тему "я не видел, по нормам не обязательно и прочая":

"Инженер (фр. ingenieur, от лат. ingenium — способность, изобретательность) — специалист с высшим техническим образованием, создатель информации об архитектуре материального средства достижения цели или способа изготовления этого средства.

Инженер – одна из величайших профессий на нашей земле. Все хорошее, удобное и качественное из материального мира создано инженерами. Именно они решают каждый день как совместить удобное и функциональное. Чтобы рядовой обыватель ездил на красивой и мощной машине, летал на надежных и быстрых самолетах, жил в красивых и теплых домах. Инженер – это призвание создавать что-то, чем можно гордится, о чем можно сказать: “Я приложил к этому руку”. Первым инженером, согласно Библии, был Господь, создавший все прекрасное, что нас окружает и завершая проект, создал венец своего творения – человека. Поскольку человек был спроектирован по образу и подобию Божию, в нем изначально было заложено стремление творить. Стремление то у каждого развито по-разному. У одних оно угасает после детских стихов в дневнике, у других развивается до невероятных пределов, позволяя создавать шедевры в искусстве. Но особая категория “творцов” – это те, кто творит каждый день, решая технические задачи на благо окружающих.

В девяностые годы прошлого века, профессия инженер была не в чести. Почему-то государство решило, что инженеры ему не нужны и отвернулось от них.  Быть инженером означало быть неудачником.

Таким образом мы получили нынешнее поколение молодых инженеров. Точнее их отсутствие."
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Це я до того, шо універсальних ліків від усіх можливих ситуацій не буває. На то і норми, щоб передбачати заходи, які ефективні в 99 % випадків, але не в 100%. Тому ставити всі ці вогнестійкі щити, вогнестійкі коробки -- формально необовязково. Якшо замовник хоче -- поставлю.  А так немає необхідності робити здорожчання будівництва.
Как же это "необов язково"??? А о чем мы тут распинались? И в нормах кое-что все-таки прописано!Значит надо принять к исполнению...а там где есть вопросы-нужно дорабатывать нормы... А по поводу заказчиков скажу так: если бы я лично, на свои деньги,строил здание и вкидывал в отделку (только в отделку!) по столько у.е. на м кв. то ставил бы и не такие девайсы. Почему вы думаете,что все богатые люди глупые и жадные? Каждый из них, при строительстве "для себя", преследует свои цели...и у каждого из них своя мера разумной достаточности. Я бы тоже не рисковал такими суммами и перестраховывался на все случаи жизни.
« Останнє редагування: 28 Грудень 2010, 09:09:49 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таким образом мы получили нынешнее поколение молодых инженеров. Точнее их отсутствие."
Да-да...с моего потока, по окончанию Академии в 97 году, может человек пять сейчас близки к энергетике...Это из 200,человек...из которых одних отличников было человек 30 !!!!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А о чем мы тут распинались? И в нормах кое-что все-таки прописано! Значит надо принять к исполнению...

Який конкретно пункт норм, де "кое-что прописано"? Поки шо я такого після шести сторінок дискусії не побачив. Тому немає чого "принимать к исполнению".

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
5.25. ДБН В.1.1-7 У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати:
в) шафи, у тому числі вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кранів. При цьому шафи для комунікацій повинні виконуватися з негорючих матеріалів.
Ну а как например эта цитата???
« Останнє редагування: 29 Грудень 2010, 09:38:04 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а как например эта цитата???

Дана норма забороняє встановлення шаф, однак про щити, щитки тут нічого не сказано. А як правило для розподілу електроенергії між груповими лініями аварійного освітлення застосовуються саме щитки, шафи дуже рідко.
Вас звичайно цікавить питання: а чим же відрізняється шафа від щитка? Розмірами. На них навіть ГОСТи різні:

ГОСТ 10985-80. Шкафы, щиты, ящики металлические. Оболочки, каркасы. Основные размеры.

ГОСТ 8709-82. Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю