Автор Тема: Схема ЩЭ - счетчик - ЩК. Обсуждение, мнения...  (Прочитано 14884 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Можна просто на вводі ПЗВ на 30 мА, цього цілком достатньо. Ну або тоді на вводі ПЗВ 300 мА, а на групових лініях ставити дифавтомати 30 мА
Я имел ввиду дифавтомат 300 мА на вводе, а на групповых (это и ежу понятно, поэтому не стал уточнять какие автоматы) "простой" автомат - на освещение, дифавтоматы 30 мА - на розетки и 10 мА - ванная.
Цитата: O.S.
то краще відразу за лічильником (в ЩЭ) поставити рубильник. Щоб працівник МЕМ чи ЖЕКу зміг відключити його і виконувати наприклад повірку лічильника чи його ремонт, не залежачи від того, вдома хазяїн квартири чи ні.
может перед счетчиком??
Наибольшее расстояние от ЩЭ до ЩК меньше 10 м.
O.S., о п.11.9 я в курсе, как вы прокоментируете ПУЭ, гл. 3.1.16?
« Останнє редагування: 24 Вересень 2010, 09:15:31 від *Андрей* »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
может перед счетчиком??
Та ні, після. Написано же в п. 11.9 "після засобу обліку". Є такі види робіт, коли треба відключити споживачів від лічильника, але без зняття напруги з лічильника. Саме тому і придумали п. 11.9.
 
Цитата: *Андрей*
как вы прокоментируете ПУЭ, гл. 3.1.16?
Він великий, шо саме вас цікавить?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Він великий, шо саме вас цікавить?
Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6м.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та ніби все зрозуміло. А шо коментувати? Всюди, де від лінії живлення відходять відгалудження, ці відгалудження треба захищати апаратом захисту. І його треба ставити зразу у місці відгалудження, але якщо по якійсь причині це неможливо, то допускається відступити від точки відгалудження 6 метрів (а якшо взагалі ніяк, то можна і до 30 метрів).

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, ну эти вопросы уже обсуждались, что лучше ставить до счетчика, после него (и если не ошибаюсь то вами же)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
После счетчика сразу рубильник, перед счетчиком автомат (для замены)?

В вашому випадку я б саме так і зробив.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что означает:
Цитата: O.S.
включеного безпосередньо в живильну мережу
Я почему-то подумал что это тогда, когда перед счетчиком нет своего автомата, напр. по:
11.8 ...
У житлових будинках дозволяється установлення загального комутаційного апарата для всіх засобів обліку, встановлених у шафі, розрахованого на навантаження приєднаних квартир.
И в этом случае нам нужно защищать кусок кабеля от ЩЭ до ЩК.

З.Ы.
Цитата: O.S.
Цитата: *Андрей*
После счетчика сразу рубильник, перед счетчиком автомат (для замены)?

В вашому випадку я б саме так і зробив.
А в ЩК?
« Останнє редагування: 24 Вересень 2010, 10:03:24 від CC19 »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В своих проектах (счетчик устанавливается в этажном щите, щит квартиры находится в самой квартире) я делаю так: автоматический выключатель (25А)-счетчик-автоматический выключатель(20А), кабель до ЩК, в ЩК выключатель нагрузки (Iн=32А). Данные проекты согласовывались как в Киева, так и в Крыму.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
В своих проектах (счетчик устанавливается в этажном щите, щит квартиры находится в самой квартире) я делаю так: автоматический выключатель (25А)-счетчик-автоматический выключатель(20А), кабель до ЩК, в ЩК выключатель нагрузки (Iн=32А). Данные проекты согласовывались как в Киева, так и в Крыму.
Логично :thumbsup:
Еще варианты...? ;)
« Останнє редагування: 24 Вересень 2010, 10:22:52 від *Андрей* »

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Цитата: Yurik
В своих проектах (счетчик устанавливается в этажном щите, щит квартиры находится в самой квартире) я делаю так: автоматический выключатель (25А)-счетчик-автоматический выключатель(20А), кабель до ЩК, в ЩК выключатель нагрузки (Iн=32А). Данные проекты согласовывались как в Киева, так и в Крыму.

ТОже так делаю, только до счетчика ставлю не автоматический выключатель, а выключатель нагрузки, все остальное аналогично.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А не лучше автомат до счетчика (25А), а потом выключатель нагрузки (32), а ЩК УЗО? Что-бы автомат защищал и счетчик.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
А не лучше автомат до счетчика (25А), а потом выключатель нагрузки (32), а ЩК УЗО? Что-бы автомат защищал и счетчик.

Як на мене, то це найкращий варіант.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
А не лучше автомат до счетчика (25А), а потом выключатель нагрузки (32), а ЩК УЗО? Что-бы автомат защищал и счетчик.
Все-таки мне тоже кажется это лучше вариант. В случае срабатывания защиты на вводе ЩК не придется бежать открывать дверцу ЩЭ, которая будет скорее на замке.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если после счетчика стоит выключатель нагрузки, то что защищает кабель (при его длине более 6м)?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
то что защищает кабель (при его длине более 6м)?
Цитата: CC19
автомат до счетчика (25А)
Цитата: *Андрей*
В случае срабатывания защиты на вводе ЩК не придется бежать открывать дверцу ЩЭ
Правда здесь есть "подводный камень" - нет селективности.
Можно 32А до счетчика, так тогда, наверное не пропустит обл. А может в ЩК не диф. автомат, а просто диф. реле?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: