Доброго здоровья коллеги. 8.1.5 Для гасіння пожеж при загорянні жиру в зонах з кухонним обладнанням (плити; сковороди;
вертикальні, кутові, ланцюгові печі; шашличні печі з використанням газу, дров, кам’яного вугілля; фритюрниці; жарові шафи; "китайські котли" тощо; системи витяжної вентиляції), на підприємствах харчування при кількості посадочних місць 50 та більше необхідно використовувати модульні системи локального пожежогасіння, спеціалізовані для такого виду загорань. Місцевий ручний пуск таких систем необхідно розміщувати відповідно до 13.4.7.
Все системы (тушения кухонного оборудования) заточены под тушение ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Как быть со шкафами - как туда установить активаторы, и какими они должны быть (выпечка - до +300 по Цельсию). Если система локального использования и на кухне данных "Агрегатов" 3-10, каким образом обеспечить различаемость между кнопочками (которые должны быть вне зоны кухни) чтобы обеспечить пуск именно сработавшего направления? ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПО ПЕЧАМ И ШКАФАМ (КАК БЫТЬ С АКТИВАТОРАМИ)? Или всю кухню локально тушить? Но тогда вопрос ЧЕМ? Объект - оздоровительный детский лагерь. Исходя из локального - пена или порошок. Если пена - зимой помещение не отапливается (возможны отрицательные диапазоны температур). Если порошок - очень много щелей (не вычистят тщательно - будут жевать его вместе с булочками). Объемно - ?