Автор Тема: Система пожаротушения кухонного оборудования  (Прочитано 31404 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Аналитик

  • Гість
А у Бранда такие рекомендации отсутствовали. В принципе, могу даже предположить почему.
Тоже могу предположить почему - отсутствие необходимости проведения гидравлических расчетов, отсутствие остатка ГОС в баллоне (Импульс-20), размещение модулей производится по усмотрению проектанта  децентрализовано что и обеспечивает равномерное распределения газа по объему.
Как-то раз обратился на ломаном аглицком к одному крутому забугорному производителю с вопросами, так прислали обстоятельное письмо на 8 стр. Почувствовал разницу.
Что есть к чему стремится - бесспорно...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
отсутствие необходимости проведения гидравлических расчетов
Вы хоть поняли, что отписали? :'(
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Аналитик

  • Гість
Вы хоть поняли, что отписали? :'(
Да. Что смущает? Кроме, возможно, формулировки...
« Останнє редагування: 15 Березень 2011, 11:23:13 від Аналитик »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аналитик, ознакомьтесь, к примеру, с ДСТУ 4466-1; ДСТУ 4095; ДСТУ 4466-8; ДСТУ 4466-9. В Инете есть.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как-то раз обратился на ломаном аглицком к одному крутому забугорному производителю с вопросами, так прислали обстоятельное письмо на 8 стр. Почувствовал разницу.
Зачем далеко ходить?? Тот же Веллез, например. Отвечает на любые вопросы, если надо-сделает приблизительный расчет, да и на методические рекомендации он не жадный

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_1503,
1 - не отвлекайся сегодня  :D
2 - Веллез таким "добрым" стал после начала т. н. кризиса.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Аналитик

  • Гість
Аналитик, ознакомьтесь, к примеру, с ДСТУ 4466-1; ДСТУ 4095; ДСТУ 4466-8; ДСТУ 4466-9. В Инете есть.

ДСТУ 4466-1:2005

7.3 Гідравлічне розраховування системи
7.3.1 Загальні положення
Примітка 2. Типові системи не вимагають гідравлічного розраховування, якщо їх використовують у межах допустимих обмежень.

3.22   типові системи (pre-engineered systems)
Система, що складається з резервуара для вогнегасної речовини певної місткості, з'єднаного з системою трубопроводів із збалансованим розташуванням насадків з обмеженнями щодо максимально допустимої конфігурації.

Разве Импульс-20 не является типовой системой(установкой) и требует гидравлического расчета?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоже могу предположить почему
Ну-ну. А хотя бы количество этого самого газа? От балды? Я говорю о временах, когда хладонов 125 и 227 в нормах не было вообще, а Импульс с этими газами был.

2 - Веллез таким "добрым" стал после начала т. н. кризиса.
Зря Вы так, с Веллезом никогда проблем не было.

Ладно, это не тема ветки, господа. Завязываем флуд.

Аналитик

  • Гість
Получен сертификат на Minimax KS 2000.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получен сертификат на Minimax KS 2000.
А где его увидеть???

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получен сертификат на Minimax KS 2000.
А где его увидеть???
Присоединяюсь к вопросу.

Аналитик

  • Гість
Сертификат UA1.016.0031188-11 від 16 березня 2011 р. до 15 березня 2012 р.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сертификат UA1.016.0031188-11
Скан в студию можно? Заранее спасибо  beer

Николай...

  • Гість
Нужна система автономного пожаротушения на кухню в заведение общественного питания. Контакт : Николай, nvgolotin@yandex.ru

Ястреб

  • Гість
а як на рахунок Pyro-Chem® KITCHEN KNIGHT® 2

Сертификат? Документация?

Выкладываю сертификат. Действителен до мая 2014 года.
Там же есть техническое руководство.
http://www.ex.ua/view_storage/123281155065
Если надо какая-нибудь информация - пишите в личку. Все пришлю. ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: