Автор Тема: Пожаротушение в подвале.  (Прочитано 3284 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mrSmile

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожаротушение в подвале.
« : 25 Вересень 2017, 14:31:47 »
Добрый день, вопрос по целесообразности установки пожаротушения в подвале супермаркета.
Чертеж выложу вечером, а пока опишу,
Подвал: 18х24, высота потолков 3 м. (из них 2м ниже уровня земли, 1 м. выше.), с тыльной стороны расположена котельная на твердом топливе размерами 8х2.5 с двумя окнами и входом со служебного корридора, назначение помещений это сауна и спортзалы, посередине корридор, в сауне есть окна, в спортзалах нет.
Планы такие: на основании ДБН 2.5-56:2014 таб. А2 п.1.6 в помещении котельной установка пожаротушения. Вопрос, можно ли ставить автономную, например Спрут 6 (исполн. 01). А также везде (и на верхних этажах и тут) ПС, (лунь и т.д.)
Спасибо.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в подвале.
« Reply #1 : 25 Вересень 2017, 14:35:50 »
В табличке то АСПГ, а не СПГа. Да  и модуля, одного указанного, не хватит на 8м длины помещения.
« Останнє редагування: 25 Вересень 2017, 14:44:51 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в подвале.
« Reply #2 : 26 Вересень 2017, 12:16:58 »
Добрый день, вопрос по целесообразности установки пожаротушения в подвале супермаркета.
Вопрос не целесообразности, а необходимости. П.4.8.2 Таблицы А.1 ДБН В.2.5-56 говорит о необходимости тушения для "Торговельні центри, криті речові ринки, магазини, зали для ярмарків, у тому числі в будинках іншого призначення, Підземні та підвальні":  Усі приміщення при площі торговельної зали більше 150 м2 або загальній площі більше 400 м2.
18х24 = 432м2, т.е необходимо тушить.

П.1.6 той же таблицы говорит, что "Приміщення вбудованих, прибу-дованих та дахових котельних установок на рідкому, твердому та комбінованому паливі. " нужно тушить независимо от площади.

Согласно п.8.1.12 ДБН В.2.5-56 автономными установками допускается тушить только те объекты, которые не подлежат обязательному тушению (как доп.мера по желанию). Т.е. это не Ваш случай, точно. 

Offline mrSmile

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в подвале.
« Reply #3 : 26 Вересень 2017, 13:23:27 »
rga спасибо за ваш ответ, вопрос с заказчиком возник только потому, что пректный отдел который делал строительный проект предложил вариант подвала с окнами, мотивируя это тем что теперь это полуподвал и  пожаротушение не понадобится, + назначение помещения половины всего подвала (полуподвала как считают его строители) это сауна. И вот заказчику сильно хочется уйти от это варианта...
Но в самом строительном проекте тот же проектнй отдел (и в паспорте БТИ) эти помещения называются подвалом, подскажите пожалуйста какое именно значение имеют эти термины из строительных проектов?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в подвале.
« Reply #4 : 26 Вересень 2017, 13:39:51 »
предложил вариант подвала с окнами, мотивируя это тем что теперь это полуподвал и  пожаротушение не понадобится
В ДБН В.2.2-9 "Общественные здания и сооружения" нет термина "полуподвал". Есть:
Поверх підвальний – поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень.
Поверх підземний – поверх, позначка стелі якого знаходиться нижче рівня планувальної позначки землі.
Поверх цокольний – поверх, позначка підлоги приміщень якого нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень, що в ньому розташовані.

Т.е. и цоколь, и подвал, может быть назван "полуподвалом" (типа, слэнг), но в требованиях норм - это подвал и цокольный этаж.

Сауна, согласно Приложению Д ДБН В.2.2-9 тоже тушится, но от водопровода:
Д.6 У парильній повинно бути передбачено влаштування протипожежних перфорованих сухотрубів, приєднаних до внутрішнього водопроводу.
« Останнє редагування: 26 Вересень 2017, 13:42:36 від rga »

Offline mrSmile

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 13
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в подвале.
« Reply #5 : 26 Вересень 2017, 17:21:43 »
Спасибо за все ответы, интересно что заказчик действительно поднял на метр здание думая, что так будет потом "проще"...
Спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в подвале.
« Reply #6 : 26 Вересень 2017, 17:38:41 »
Поднял бы на два, был бы цоколь. Цоколь тушить не надо.

Offline Шторм

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение в подвале.
« Reply #7 : 15 Грудень 2017, 15:34:56 »
Паркінги, приміщення комор в підвалі зручно і вигідно гасити за допомогою вогнегасних пристроїв тиу ГВА FS. До речі, ці пристрої почала виготовляти Україна.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю