Автор Тема: Проблемы селективности из-за требований ТУ  (Прочитано 6593 раз)

0 Користувачів і 4 Гостей дивляться цю тему.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
а у нас сети питающие....   для них не подходит этот пункт. Он касается только проверки сетей от вводного щитка до потребителей   при условии, что аппарат защиты стоит во вводном щите (Ваше замечание касалось ведь именно этого варианта). А нормативное время срабатывания автомата в щитке со счетчиком не 5сек.
Нужно было до конца дочитать п.2.4.1.14
Цитата: ДБН В.2.5-27-2006
Примечание. Под термином распределительные цепи следует понимать цепи, питающие распределительные устройства (щиты, щитки, пункты) от щитов низкого напряжения подстанций или других распределительных устройств

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Нужно было до конца дочитать п.2.4.1.14
=-0
я же просила процитировать.... и кто его привел до конца???
спор, безусловно, беспроигрышный: в файловом архиве сей документ отсутствует, мне, как Россиянке, неизвестен, цитаты Вы приводите как Вам нравится... умываю руки  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Указанное требование ДБН В.2.5-27 содержиться также в ПУЕ (п. 1.7.82). Там четко написано:

Для розподільних кіл, які живлять розподільні, групові та інші щити і щитки, а також групових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичного вимикання не повинен перевищувати 5 с.
Зазначені вище вимоги виконуються за дотриманням умови: ..... (далі деталі).

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
это требование для защиты от косвенного прикосновения (пункты ПУЭ выше по тексту. Это требования электробезопасности, а не защиты сетей). Сделайте щиток пластиковым (удобнее во всех отношениях)- и нет проблемм.
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
в файловом архиве сей документ отсутствует

Был загружен мадо 09 Декабря 2008
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=272

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребят, вы чего? особенно умиляет название этого ДБН, на который ссылается PrepsuPatha  "ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДОМОВ И СООРУЖЕНИЙ:) а мы говорим о щитке со счетчиком на столбе - электроустановка наружная.....  ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
Ребят, вы чего? особенно умиляет название этого ДБН, на который ссылается PrepsuPatha  "ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДОМОВ И СООРУЖЕНИЙ"  а мы говорим о щитке со счетчиком на столбе - электроустановка наружная.....  
Во-первых: "зданий и сооружений"
Во-вторых: ТП по-Вашему чем является?, или же щитовая к чему относится? И кто Вам сказал про столб, а не, например, фасад здания или сооружения?
В-третьих: даже то, что Вы называете "столбом" является самостоятельным сооружением или же частью (опорой) электротехнического сооружения, именуемого воздушной линией электропередачи.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
это требование для защиты от косвенного прикосновения

Отнюдь. Это требование для защиты от замыкания фазы на ноль (например, между двумя жилами кабеля). Для защиты от косвенного прикосновения используется заземление и УЗО. Электробезопасность тут ни при чем, так как ток, который течет через беднягу, дотронувшегося до токоведущих частей, отнюдь на равен току 1-фазного КЗ, который фигурирует в данной формуле.

Требование про отключение 1-фазного замыкания за 5 секунд -- аксиома, распространяется на все объекты, т.к. исначально прописана в ПУЕ, а вже потом в ДБН В.2.5-27.
« Останнє редагування: 29 Березень 2010, 15:42:32 від O.S. »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Во-вторых: ТП по-Вашему чем является?, или же щитовая к чему относится? И кто Вам сказал про столб, а не, например, фасад здания или сооружения?
В-третьих: даже то, что Вы называете "столбом" является самостоятельным сооружением или же частью (опорой) электротехнического сооружения, именуемого воздушной линией электропередачи.

н-да....
а как насчет:
Вимоги даних Норм слід застосовувати в електроустановках будинків і стаціонарних споруд, які проектуються, будуються і реконструюються, такого призначення:
-   житлових, що зазначені в ДБН В.2.2-15;
-   адміністративних і побутових, що зазначені в СНиП 2.09.04;
-   громадських, що наведені у додатку А ДБН В.2.2-9;
-   промислових підприємств і підприємств аграрного комплексу;
-   навчальних закладів, що зазначені в ДБН В.2.2-3;
-   дитячих дошкільних закладів, що зазначені в ДБН В.2.2-4;
-   закладів охорони здоров'я, що зазначені в ДБН В.2.2-10;
-   культурних, культурно-видовищних і спортивних закладів.

где упоминание о наружных установках, на которые распространяются требования данного документа?


O.S., пункт, который ты привел,касается защиты от косвенных прикосновений (
Цитата: O.S.
Для защиты от косвенного прикосновения используется
используется автоматическое отключение питания, причем время срабатывания аппаратов защиты должэно быть.... и т.д.)

Цитата: O.S.
токоведущие части,
- это из области "прямого прикосновения"  ::)
Цитата: O.S.
Требование про отключение 1-фазного замыкания за 5 секунд
- ссылки на какой-либо пункт ПУЭ по данной проблеме не было  ??? если она есть, приведи, плиз  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
исначально прописана в ПУЕ, а вже потом в ДБН В.2.5-27
Ну, вообще-то ДБН ввели в действие в действие приказом от 1 марта 2006 г., а главу 1.7 ПУЭ - приказом от 28 июня 2006 г., но суть от этого не меняется
Цитата: O.S.
Требование про отключение 1-фазного замыкания за 5 секунд -- аксиома

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я привел п. 1.7.82 украинского ПУЕ, и в этом пункте ни слова про "косвенные прикосновения", "токоведущие части", и всё остальное. Не знаю, откуда вы такое взяли.
Нет, ну от поражения током данная норма тоже спасает, но не всегда (только для системы TN-C, для TN-S она от поражения не спасёт), так что электробезопасность здесь--вещь уже второстепенная.

Но вообще предмет спора изначально не в этом. Не важно даже, для чего эта норма, но она есть, она прописана в ПУЕ и она обязательна к исполнению, что еще можно обсуждать?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Ну, вообще-то ДБН ввели в действие в действие приказом от 1 марта 2006 г., а главу 1.7 ПУЭ - приказом от 28 июня 2006 г.

Спасибо за информацию. Мне просто всё время почему-то казалось, что ДБН новее. Мабуть потому что у меня тот ДБН в такой новой красивой обложке, а гл. 1.7 ПУЕ обшарпанная и некрасивая  :D

Но вообще сути это не меняет, суть этой нормы шо в ДБН шо в ПУЕ практически дублируется. Я просто подключил ПУЕ как аргумент, потому что наша оппонентка усомнилась в сфере распространения ДБН В.2.5-27....а против ПУЕ уже не попреш, оно кругом действует :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
ссылки на какой-либо пункт ПУЭ по данной проблеме не было   если она есть, приведи, плиз
ПУЭ РФ . 1.7.79 В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ох тут и демагогия  :D
В общем в обсуждаемой линии я сделал так:
РУ0,4кВ-ЩУ - ограничитель тока на 25А, счетчик прямого включения.
ЩУ-ВРУ - Система TN-C, вводной коммутационый аппарат в ВРУ - рубильник.
Далее групповые сети до ЩР1,ЩР2 и т.д., защищаемые 20-ти амперными выключателями с характеристикой "С". Система TN-C.
Ввод в ЩР - 20-ти амперный выключатель с характеристикой "В", разделение на TN-C-S, групповые линии - выключатели по 16А, УЗО на линии с розетками.

Другого варианта не придумал, хотя самое толковое решение, как по мне, предложил PrepsuPatha в ответе №21.

Критика в студию  :)
« Останнє редагування: 02 Квітень 2010, 01:26:03 від Spacedreamer »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
ПУЭ РФ . 1.7.79 В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.

...... наша песня хороша, начинай сначала!
Roman3R, этот пункт ПУЭ из подраздела "Меры защиты при косвенном прикосновении"!!!! Ребят, читайте уже все топики и внимательно, если можно  :)
это уже обмусоливалось в этой теме:

Цитата: devchonka
это требование для защиты от косвенного прикосновения (пункты ПУЭ выше по тексту. Это требования электробезопасности, а не защиты сетей). Сделайте щиток пластиковым (удобнее во всех отношениях)- и нет проблемм.
O.S., теперь к тебе  :):

Цитата: O.S.
Я привел п. 1.7.82 украинского ПУЕ, и в этом пункте ни слова про "косвенные прикосновения",
- из какого подраздела этот пункт? судя по нумерациии - все те-же
"Меры защиты при косвенном прикосновении", поправь меня, если ошибаюсь  ???
Цитата: O.S.
"токоведущие части", и всё остальное. Не знаю, откуда вы такое взяли.
- это твои аргументы  :) :
Цитата: O.S.
Для защиты от косвенного прикосновения используется заземление и УЗО. Электробезопасность тут ни при чем, так как ток, который течет через беднягу, дотронувшегося до токоведущих частей, отнюдь на равен току 1-фазного КЗ, который фигурирует в данной формуле.

а т. к. ты ссылаешься на требование ПУЭ по защите сетей:
Цитата: O.S.
Отнюдь. Это требование для защиты от замыкания фазы на ноль (например, между двумя жилами кабеля).
, то я и просила привести этот пункт, на что Roman3R, опять привел требования, касающиеся мер защиты при косвенном прикосновении  >:(


Spacedreamer, схему мало поняла, а может особо и не вникала  :-[, но автоматы с характеристикой В на ввод не ставяться - это автоматы защиты групповых сетей  :), на вводе - С  :), а выше по схеме можно D, я об этом писала  :)
« Останнє редагування: 02 Квітень 2010, 08:47:18 від devchonka »