Цитата: Generator
PeN-проводник рвать НЕЛЬЗЯ - это аксиома!
Но какже! Большинство домов, построенных до "наших времен", используют схему электроснабжения именно с PEN проводниками (система TN-C). Вы хотите сказать, что я не могу поставить в своей квартире УЗО, если живу в таком доме?
К тому же, откуда аксиома? Прошу ссылку на норматив.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
Но какже! Большинство домов, построенных до "наших времен", используют схему электроснабжения именно с PEN проводниками (система TN-C). Вы хотите сказать, что я не могу поставить в своей квартире УЗО, если живу в таком доме?
Конечно можете, предварительно разделив PeN на Pe и N

Цитата: Spacedreamer
К тому же, откуда аксиома? Прошу ссылку на норматив.
Из Российского ПУЭ (изд. 7)
Quote (selected)
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Аналогичное должно быть и в Украинских ПУЭ, смотрите 8).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
Вы хотите сказать, что я не могу поставить в своей квартире УЗО, если живу в таком доме?
Цитата: Generator
Конечно можете, предварительно разделив PeN на Pe и N
Вот именно так и необходимо делать , разделив их перед УЗО .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В украинских ПУЭ написано: "...функции защитного (PE-) и нейтрального( N-) проводников можно совмещать в одном PEN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена УЗО."

М-да...
Цитата: Generator
предварительно разделив PeN на Pe и N
И как мне сделать это в квартире, ведь РЕ- проводник необходимо повторно заземлить? А где в квартире взять это заземление?

______________________________________________
"Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого."

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
ведь РЕ- проводник необходимо повторно заземлить
К контуру присоединяется ГЗШ (Ре-шина), а уж к ней PeN-проводник. К тому же согласно Российских ПУЭ повторное заземление Pe и PeN-проводников на вводе - мера рекомендательная. Если нет возможности это сделать, значит обходимся без этого ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Spacedreamer, Не маю охоти зараз шукати, но десь є згадка про таку ситуацію і рекомендується на 2 провідні мережі встановлювати ПЗВ, що покращує електробезпеку мереж

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
Но не могу же я в проекте "наружки" при разрешенной мощности 9,9 кВт закладывать 50 квадратов.

Это еще почему? Да хоть 240 мм². Большее сечение прокладывать никто не запрещает. Единственное что следует учесть - переходные элементы к коммутационным аппаратам, не позволяющим напрямую вводить жилы такого сечения. Для перспективы трудности разве что с учетом могут возникнуть - если фактическая мощность потребует трансформаторного включения (ток свыше 100 А).
Цитата: Spacedreamer
мощности совсем впритык и по минимуму, а объект ох не маленький!Заказчик об этом был уведомлен, решили пока так, а в будущем заказать ТУ на повышение мощности.

Сталкивался с подобным случаем - там энергетик посчитал заявленную мощность по максимальному месячному потреблению, разделив на 31 день и 24 часа   :) - тогда вышло 30 кВт для офисов, а по факту получасовой максимум превысил 70 кВт и потребовалось не только увеличение разрешенной мощности, но и трансформаторное включение приборов учета.
Цитата: Spacedreamer
скупой платит дважды

Предлагаю не дешевое, но интересное альтернативное решение селективности и перспективы увеличения мощности (применялось неоднократно и оправдывает себя особенно при подключении к необслуживаемым ТП):
1. В шкафу учета устанавливается автоматический выключатель на ток, например, 100 А с уставкой теплового расцепителя, например 50 А (сколько нужно в перспективе), последовательно устанавливается ограничитель мощности типа ОМ-630 (вместо ограничителя тока OSP-10), он же на Украине ОП-630 (обмежувач потужності) в комплекте с контактором, далее - счетчик прямого включения;
http://www.es.ua/catalog/es/25x_rus.htm
Лимит мощности в ОП устанавливается строго согласно ТУ
2. Далее - кабель из расчета на защиту уставкой выключателя из п.1
3. Далее - УЗО на Х (сколько потребуется в перспективе) А и т.д.

Выгода такого решения - возможность увеличения заявленной мощности без дополнительных затрат (только внесение изменений в проектную документацию в части регулировки мощности срабатывания ОП-630). Кроме того, если ТП необслуживаемая, то ОП-630 организовывает многократное АПВ через заданное время после отключения при превышении лимита мощности. ОП решает необходимость ограничения мощности согласно ТУ, а выключатели организовывают защиту от КЗ и селективность согласно расчетам.
« Останнє редагування: 28 Березень 2010, 22:00:54 від PrepsuPatha »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Серьезнейшее заблуждение .
PeN-проводник рвать НЕЛЬЗЯ - это аксиома!

 :thumbsup:
Цитата: Generator
Как вараиант: поставить "автоматы" одинаковых номиналов, но в ШУ с хар-кой D, а в ВРУ с хар-кой C
+ еще вариант, кот. советует Российский Энергонадзор в таком случае - одинаковые номиналы, но один из них "S" - с "выдержкой времени отключения"  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
Цитата: Generator
Как вараиант: поставить "автоматы" одинаковых номиналов, но в ШУ с хар-кой D, а в ВРУ с хар-кой C
Так при перегрузке эти автоматы отключатся одновременно. Какой смысл? Хар-ка С и D устанавливает коэффициент на токи к.з.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а от перегрузки эти сети и не защищаются  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
+ еще вариант, кот. советует Российский Энергонадзор в таком случае - одинаковые номиналы, но один из них "S" - с "выдержкой времени отключения" 
Можно, но выдержка времени с учетом времени срабатывания самого выключателя не должна превышать 5 с (или даже меньше согласно табл. 2.1 ДБН В.2.5-27-2006)  для отключения токов однофазного КЗ в конце участка между последовательно установленными аппаратами защиты, а этого добиться зачастую сложно.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
к посту tuilri
Quote (selected)
Так при перегрузке эти автоматы отключатся одновременно

Одновременно они отключатся как раз при КЗ (если Iкз>12*Іу, т.е. если КЗ 100% отключится электромагнитным расцепителем). Ну вернее не одновременно, а кто-то из них отключится первым, но неизвестно кто (хотя теоретично могут и оба одновременно)

А вот как раз при перегрузке (или даже при 1-ф КЗ, которое отключается тепловым расцепителем, ведь бывает и такое)--тогда автомат с хар-кой "С" отключит быстрее чем автомат с хар-кой "D".
Например для ИЭКовских: сверхток, равный 3*Iу автомат с хар-кой "D" отключит где-то за 25 сек, а автомат с хар-кой "С" -- где то за 8-10 сек.  
« Останнє редагування: 29 Березень 2010, 13:13:35 від O.S. »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.,  :thumbsup:
PrepsuPatha, можно процитировать этот пункт
Цитата: PrepsuPatha
ДБН В.2.5-27-2006
, в котором идет ссылка на
Цитата: PrepsuPatha
табл. 2.1
и название параграфа? больше чем уверена, что описаная в нормах ситуация не соответствует рассматриваемой....
« Останнє редагування: 29 Березень 2010, 13:18:53 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
и название параграфа? больше чем уверена, что описаная в нормах ситуация не соответствует рассматриваемой....
Насколько понимаю у нас система TN, причем до УЗО - с PEN проводником
Цитата: ДБН В.2.5-27-2006
2.4.1.13   Характеристики защитных устройств (см. 2.4.1.16) и полные сопротивления цепей замыкания (петли "фаза-нуль") должны быть такими, чтобы при незначительном сопротивлении в месте замыкания между линейным проводником и открытой проводящей частью или защитным проводником было выполнено условие:...
2.4.1.14 Для распределительных цепей, а также групповых цепей с рабочим током более 32 А независимо от значения номинального напряжения допускается принимать время автоматического отключения питания большее, чем указанное в таблице 2.1, но не большее 5 с.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Для распределительных цепей, а также групповых цепей
а у нас сети питающие....  :) для них не подходит этот пункт. Он касается только проверки сетей от вводного щитка до потребителей  ::) при условии, что аппарат защиты стоит во вводном щите (Ваше замечание касалось ведь именно этого варианта). А нормативное время срабатывания автомата в щитке со счетчиком не 5сек.
« Останнє редагування: 29 Березень 2010, 13:47:24 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 