Добрый день!
Столкнулся с проблемой организации селективности из-за требований ТУ ставить щит учета сразу на ТП и к тому же в щите учета ставить ограничитель тока.
Получается, если я ставлю в ЩУ к примеру 25А, тяну 300 метров кабеля до своей ВРУ, а там вводной уже надо максимум на 20А для соблюдения селективности. А потом еще по территории от ВРУ тяну групповые сети до распределительных щитков, которые тоже нужно защитить-ставлю по 16А. Притягиваю к РЩ, и там нужно ужу 10А ставить. И где мои заказанные 25А? Вот я и думаю, а можно ли групповые сети от ВРУ защитить предохранителями и в РЩ поставить не 10А, а хотя бы 16?
ПУЭ читал, только не могу уразуметь, можно ли сделать такую "обманку".
От этого то еще и выбор ВРУ зависит-с возможностью установки предохранителей или без них.
Для наглядности прикладываю схемку...