Автор Тема: Реле РТВ  (Прочитано 6560 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Реле РТВ
« : 08 Лютий 2010, 16:03:16 »
У кого есть тех данные по реле типа РТВ?

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #1 : 08 Лютий 2010, 17:04:43 »
М.А. Шабад Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #2 : 09 Лютий 2010, 10:05:45 »
М.А. Шабад Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей.
и какой допустимій ток для реле РТВ?????

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #3 : 09 Лютий 2010, 10:33:42 »
Цитата: alvo
какой допустимій ток для реле РТВ
Реле РТВ выполняется в шести вариантах. Диапазон уставок номинальных отключающих токов 5-35 А.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #4 : 09 Лютий 2010, 11:18:54 »
Цитата: alvo
какой допустимій ток для реле РТВ
Реле РТВ выполняется в шести вариантах. Диапазон уставок номинальных отключающих токов 5-35 А.
Уставки то само собой а вот допустимій ток для катушки реле какой? например для реле РС80 М2 200 А (смотрю по примеру защищенном в РЗА) ???

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #5 : 09 Лютий 2010, 11:22:52 »
3.24 Реле витримують без пошкоджень протягом 1 секунди струм перевантаження 200 А. (из тех характеристики)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #6 : 09 Лютий 2010, 11:31:06 »
ну если посмотреть здесь параметры реле http://transenergy.ru/rele_rtv , то ориентировочно можно принять (для определенных модификаций реле) ток 122,5 А (реле на 35 А, ток в цепи в катушки 350% от тока уставки)
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #7 : 09 Лютий 2010, 11:39:36 »
ну если посмотреть здесь параметры реле http://transenergy.ru/rele_rtv , то ориентировочно можно принять (для определенных модификаций реле) ток 122,5 А (реле на 35 А, ток в цепи в катушки 350% от тока уставки)

а) с переходом на независимую часть ха­рактеристики выдержки времени при токе в цепи катушки 120-170% тока уставки  ва­рианты РТВ-I; РТВ-II; РТВ-III;
б) с переходом на независимую часть ха­рактеристики выдержки времени при токе в цепи катушки 250-350% тока уставки ва­рианты РТВ-IV; РТВ-V; РТВ-VI
 по ходу это ток насыщения катушки для уставки 35 А... как я понял при 122,5 А во вторичной цепи ТТ реле сработает ровно за то время на который выставлена уставка времени... но допустим у меня КЗ 12000 А и ТТ стоит 300/5 то выходить во вторичной цепи 200 А выдержит ли катушка реле РТВ?  ???

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #8 : 09 Лютий 2010, 11:57:41 »
смотрим - провод катушки на 35 А - ПЭТВ диаметром 2,5 мм, для такого провода сечение 4,372 кв.мм. Теперь смотрим диаметр медного луженого провода, применяемого для замены калиброванных вставок предохранителей ПР-2 на ток 200 А - это три проволочки по 1,15 мм диаметром и соответственно сечением порядка 1 кв.мм каждая, в сумме 3 кв.мм. Луженный провод плавится быстрее, чем просто медный, но в катушке (реле) хуже условия охлаждения. В общем, наши прикидки не дают однозначного ответа на вопрос (хотя я склоняюсь, к тому, что выдержит), многое зависит еще от времени уставки, то есть времени протекания этих 200 А, а оно может быть до 4-х секунд  ;)
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #9 : 09 Лютий 2010, 12:07:05 »
такой вопрос не сработал выключатель... механизм заело должно ли реле выдержать ток который будет проходить?  пока не вырубит резервная защита  на 1 с.... с 200 А меня с РЗА отправили :'(

Offline Rex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #10 : 09 Лютий 2010, 20:08:57 »
Quote (selected)
но допустим у меня КЗ 12000 А и ТТ стоит 300/5 то выходить во вторичной цепи 200 А выдержит ли катушка реле РТВ?
 Не выходит! Реально железо ТТ насытится и за счет рассеивания магнитного потока реальный вторичный ток будет горазо меньше, плюс еще по вторичным цепям сопротивление нагрузки при протекании большого тока увеличится (т.е. погрешность с течением времени достигает до 50% ) некоторые защиты даже специально проверяют на чувствительность при макс. токе КЗ с 50% погрешностью

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #11 : 09 Лютий 2010, 21:10:45 »
Смотрю в защищенном проекте  nт.с.=І(3)кз/Ідоп а в другом такая формула П.т.с.=І(3)кз/І*к.сх... в первом варианте РС80М2 Т.Т 300/5   nт.с.=6396/200=31,98... а во втором РТВ ІІ 540/(0,5с при 980А) Т.Т. 200/5 П.т.с.=8934/5*111,6= 16 так где можно глянуть ток для РТВ или Ксх для своей РТВ? вот в чем вопрос ???

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #12 : 10 Лютий 2010, 10:47:00 »
alvo, в файловый архив загрузил книгу по защите на переменном опертоке http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=883 там подробно описана защита на РТВ (с расчетами и примерами), там также нет максимального допустимого тока, но возможно если выполнить защиту в соответствии с приведенными рекомендациями, то он и не понадобится (в книге же, без него обошлись)
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #13 : 10 Лютий 2010, 11:56:37 »
Спасибо... но эту книгу я уже читал...  :'( я пытаюсь по шаблону сделать, а там вот такая заковырка... связался с поставщиками реле  сказали брать по проводу катушки... теперь ищу расчет катушки ???

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #14 : 10 Лютий 2010, 12:18:40 »
Цитата: alvo
теперь ищу расчет катушки
в таком случае, добавил в архив книгу по катушкам реле (расчеты и прочее изготовление)
 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=885